Logamax plus 172GB-20 Nachtabsenkung

Diskutiere Logamax plus 172GB-20 Nachtabsenkung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Habe seit Anfang Dezember 2010 die Logamax 172 Gb-20 mit Bedieneinheit RC35 Irgendwie funktioniert die Nachtabsenkung nicht richtig...

fredy

Threadstarter
Mitglied seit
28.01.2011
Beiträge
1
Hallo
Habe seit Anfang Dezember 2010 die Logamax 172 Gb-20 mit Bedieneinheit RC35
Irgendwie funktioniert die Nachtabsenkung nicht richtig
Heizkreis 2 = Fußbodenheizung RC35 zugeordnet ( in dieser Etage Erdgeschoß befindet sich auch die RC35)
Heizkreis 1 = Heizkörper ( Dachgeschoß nur Heizkörper)

Etage Fußbodenheizung
Tagestemperatureinstellung funktioniert einwandfrei 23 Grad wie eingestellt
Nachtabsenkung 21,5 Grad werden angezeigt ( ist auch Raumtemperatur) obwohl nur 10Grad eingestellt sind
möchte auf 19-20 Grad absenken > ist aber nicht möglich
warum

Kann mir jemand Tipps geben

Fredy
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Ganz einfach: Der RC 35 ist kein Raumthermostat.
Durch die Tag oder Nachttemperatureinstellungen weden nir die Heizkurven verändert - jedoch kein Temperaturlimit festgelegt.
 

Buderus 78

Mitglied seit
24.06.2010
Beiträge
21
Moin, wieso ist der RC35 kein Raumthermostat?????

Er ist HK 2 zugeordnet! Sobald er nicht mehr am Gerät montiert ist, ist der Raumfühler am RC35 aktiviert!

RC=Raum Controller (RAUMREGLER!!!) :!:
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
Der RC 35 nimmt Einfluß auf die Heizkennlinie.
Er regelt nicht einzelne Heizkreise nach Raumtemperatur - Weder im 2 Punkt Verhalten, noch im 3 Punkt verhalten.
 
Thema:

Logamax plus 172GB-20 Nachtabsenkung

Logamax plus 172GB-20 Nachtabsenkung - Ähnliche Themen

  • Logamax plus GB172i oder doch besser Logamax plus GB192i ?

    Logamax plus GB172i oder doch besser Logamax plus GB192i ?: Hallo wir sind Sven und Tanja Kommen aus der Lüneburger Heide und haben uns hier angemeldet weil wir uns etwas Entscheidung Hilfe erhoffen. ...
  • Fehlercode HO Buderusheizkessel Logamax plus GB 162-15

    Fehlercode HO Buderusheizkessel Logamax plus GB 162-15: Hallo Miteinander, Es wird der Fehlercode HO angezeigt ohne Subcode. Also bei Drücken der info Taste HO, dann 1,5PA (normaler Druck), dann 24...
  • Logamax Plus GB152T 24/28

    Logamax Plus GB152T 24/28: Hallo zusammen, Ich habe seit mehreren Wochen ein Problem mit oben genanntem Gerät bei dem der HB auch aktuell nicht wirklich weiter weiss: Es...
  • steuergerät bc25 von logamax plus gb 174-14 erneut defekt

    steuergerät bc25 von logamax plus gb 174-14 erneut defekt: Hallo zusammen, Meine logamax wurde 2018 installiert und funktionierte bis vor 7 Tagen tadellos. Vor 14 Tagen war ein Wartungstermin an dem...
  • Logamax plus GB172i

    Logamax plus GB172i: Hallo, ich habe seit Sommer eine neue im Betreff stehende Buderus. Vor dem Einbau wurde in allen Heizkörpern ein hydraulischer Abgleich...
  • Ähnliche Themen

    • Logamax plus GB172i oder doch besser Logamax plus GB192i ?

      Logamax plus GB172i oder doch besser Logamax plus GB192i ?: Hallo wir sind Sven und Tanja Kommen aus der Lüneburger Heide und haben uns hier angemeldet weil wir uns etwas Entscheidung Hilfe erhoffen. ...
    • Fehlercode HO Buderusheizkessel Logamax plus GB 162-15

      Fehlercode HO Buderusheizkessel Logamax plus GB 162-15: Hallo Miteinander, Es wird der Fehlercode HO angezeigt ohne Subcode. Also bei Drücken der info Taste HO, dann 1,5PA (normaler Druck), dann 24...
    • Logamax Plus GB152T 24/28

      Logamax Plus GB152T 24/28: Hallo zusammen, Ich habe seit mehreren Wochen ein Problem mit oben genanntem Gerät bei dem der HB auch aktuell nicht wirklich weiter weiss: Es...
    • steuergerät bc25 von logamax plus gb 174-14 erneut defekt

      steuergerät bc25 von logamax plus gb 174-14 erneut defekt: Hallo zusammen, Meine logamax wurde 2018 installiert und funktionierte bis vor 7 Tagen tadellos. Vor 14 Tagen war ein Wartungstermin an dem...
    • Logamax plus GB172i

      Logamax plus GB172i: Hallo, ich habe seit Sommer eine neue im Betreff stehende Buderus. Vor dem Einbau wurde in allen Heizkörpern ein hydraulischer Abgleich...
    Oben