Warum?Wir überlegen diese zu ersetzen. Danke!
Das ermittelst Du besser nicht anhand der Leistung der alten Heizkörper. Du solltest vielmehr die jeweiligen Raumheizlasten berechnen (lassen) und die neuen Heizkörper danach auswählen. Und hier böte es sich an, mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als bisher zu planen/rechnen. Das wird zwar zu größeren Heizkörpern führen. Aber Dein (zukünftiger) Wärmeerzeuger wird es Dir mit besserer Effizienz danken.Ist halt die Frage, ob wir sie einfach mit Austauschheizkörpern ersetzen und wie groß diese dimensioniert sein müssten.
Wenn "aktuell" = JETZT mit einer Außentemperatur zwischen 10 und 15 Grad heißt und DA 55 VL benötigt werden hast Du bzw Haus und Anlage massive Defizite. Kurzgesagt "DAS kann SO nicht SEIN"!Bei 55° wird's aktuell gut warm.
MERKE : Wir brauchen weder warme noch heiße Heizkörper, sondern warme Räume.Aktuell sollte heißen, dass wir das Haus grundsätzlich warm kriegen.