Du musst mal drauf achten was du schreibst.
DIE KESSELTEMP hat keinen Einfluss auf welche Temp im Pufferspeicher geladen wird. Und diese kann ja nur der Sevice/Heizungsbauer ändern bzw parametrieren. Du kannst nur Heizkreis und Pufferspeicher “befummeln“.
ANleitung hast du?
Da steht drin, dass die lade Temp bei maxTemp+10°C beträgt. Heißt, wenn du 55° eingestellt hast, läd er auf 65°C am Sensor 1 (oben) auf.
In der Anleitung, die ich ziemlich gut finde, steht eigentlich alles drin.
Dein Speicher ist ein Empawell800 den KWB quasi als Eigenmarke anbietet. 746L nutzbares Pufferwasservolumen.
Stell mal ein. Wassertemp max. 50°C und min/max auf 35/55°C. Pufferspeicherprogramm „Temperatur“.
Heizkreis auf Automatik. Falls du noch nicht heizen musst, kannst du diesen auch auf “Aus“ lassen. Nur nicht vergessen einzuschalten wenn es kalt wird