Hausdoc
Moderator
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.385
Eine Kaminsanierung ist bei diesen Innenmaßen kein Problem.
Bei deinem Wunsch ist die Basis aller Dinge der passende Puffer. Hier müsstest du erst mal bauliche Grundvoraussetzungen schaffen.
3 x 800l Puffer sind nämlich nicht so einfach zu handeln wie ein einzelner 2500l Puffer usw.
Ich würde hier an ganz anderer Stelle neu ansetzen.
Mach eine Vollkostenrechnung über dein gewünschtes Heizsystem.
Also Anschaffungskosten, Installationskosten, Wartngskosten, Betiebskosten ( Kaminkehrer, Strom usw) sowie Brennstoffkosten über einen Zeitraum von 15 Jahren.
Auch wenn du den Brennstoff gratis bekommst, musst du je Stunde Holzarbeit in dieser Rechnung wenigstens mit 10€ ansetzen.
Auch die Kosten für die vorhandene Solaranlage müssen berücksichtigt werden.
Mach dann eine Vollkostenrechnung über alternative Heizsysteme.
Z.b. wieder ein Ölkessel + ein( oder mehrere) Kaminöfen für Eigenholzverbrauch.
Vieleicht wird dann dein Bild klarer.
Da kann man nichts genaues empfehlen.jogl schrieb:Jetzt meine persönliche Frage: Welches Heizsystem, welche Heizung in verbindung von welchem Puffer würden Sie empfehlen?
Bei deinem Wunsch ist die Basis aller Dinge der passende Puffer. Hier müsstest du erst mal bauliche Grundvoraussetzungen schaffen.
3 x 800l Puffer sind nämlich nicht so einfach zu handeln wie ein einzelner 2500l Puffer usw.
Ich würde hier an ganz anderer Stelle neu ansetzen.
Mach eine Vollkostenrechnung über dein gewünschtes Heizsystem.
Also Anschaffungskosten, Installationskosten, Wartngskosten, Betiebskosten ( Kaminkehrer, Strom usw) sowie Brennstoffkosten über einen Zeitraum von 15 Jahren.
Auch wenn du den Brennstoff gratis bekommst, musst du je Stunde Holzarbeit in dieser Rechnung wenigstens mit 10€ ansetzen.
Auch die Kosten für die vorhandene Solaranlage müssen berücksichtigt werden.
Mach dann eine Vollkostenrechnung über alternative Heizsysteme.
Z.b. wieder ein Ölkessel + ein( oder mehrere) Kaminöfen für Eigenholzverbrauch.
Vieleicht wird dann dein Bild klarer.