Kurzschluß-Temperaturbegrenzer Valliant VCW 195 E-C

Diskutiere Kurzschluß-Temperaturbegrenzer Valliant VCW 195 E-C im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich weiß nicht mehr weiter und hoffe jemand kann mich weiter helfen. Meiner Heizung verursacht einen Kurzschluß, nach einschalten...

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
19
Hallo zusammen, ich weiß nicht mehr weiter und hoffe jemand kann mich weiter helfen. Meiner Heizung verursacht einen Kurzschluß, nach einschalten ca 4 a 5 sec. und dann knallt die Sicherung Schutz raus. Habe dann Festgestellt dass wenn ich den Temperaturbegrenzer abklemme der Sicherung nicht raus springt. Also neue Temperaturbegrenzer montiert, jetzt knallt die Sicherung immer noch raus . Was könnte daß sein, ich bedanke mich im voraus für eure Hilfe.

Gruß Marco
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.939
Nur ein 230V Bauteil kann einen Kurzschluss verursachen.
Demnach entweder Pumpe oder Gebläse.

Fällt die Sicherung oder der FI Schalter?
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
19
Die FI Schalter
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
19
Nur damit ich es verstehen kann, was wäre der Grund dass das der FI nicht raus springt wenn der Temperaturbegrenzer abgeklemmt ist?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.939
Nur damit ich es verstehen kann, was wäre der Grund dass das der FI nicht raus springt wenn der Temperaturbegrenzer abgeklemmt ist?
Das Fehlen von ein paar mA Fehlerstrom.

Klemme mal testweise allpolig die Pumpe ab. Hält dann der FI Schalter?
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
19
okay werde ich machen Dankeschön , ich melde mich Später noch mal.;)
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
19
Funktioniert, Fi Springt nicht raus. Also muss es die Pumpe sein, oder?
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
19
Sind da noch Teilen an der Pumpe die mann austauschen kann betrifft den Kurzschluss (FI Schalter) oder wie Kann ich dass Prüfen, vor ich eine neue Pumpe bestelle. Dankeschön im voraus.

Gruß Marco
 

MRijsje

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2019
Beiträge
19
Okay Dankeschön , bin schon am Gucken. Habe ihm schon ausgebaut. :)👍👍👍
 
Thema:

Kurzschluß-Temperaturbegrenzer Valliant VCW 195 E-C

Kurzschluß-Temperaturbegrenzer Valliant VCW 195 E-C - Ähnliche Themen

  • Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??

    Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Meine Sicherung in der Elektroverteilung für den Stromkreis Heizungsanlage hat ausgelöst und...
  • Meldung Speicherfühler Kurzschluss oder Unterbrechung.

    Meldung Speicherfühler Kurzschluss oder Unterbrechung.: Hallo Ich habe eine Heizungsanlage Wolf NG-2E 17 mit R16 DigiCompact Steuerung. Mein Problem ist dass ich eine Fehlermeldung bekomme "Warndreieck...
  • GB 192IT Probleme nach Kurzschluss

    GB 192IT Probleme nach Kurzschluss: Hallo zusammen, Nach mehreren Tagen Verzweiflung versuche ich es mal hier und hoffe vielleicht auf Hilfe. Anlage: Logamax Plus GB192-It...
  • Kurzschluss?

    Kurzschluss?: Guten Tag! Hoffe hier paar Tipps zu bekommen. Haben eine Calenta 15 ds die mir immer den FI Schalter raushaut,sprich kann auch keinen Fehler...
  • Ist die OpenTherm-Schnittstelle wirklich kurzschlussresistent?

    Ist die OpenTherm-Schnittstelle wirklich kurzschlussresistent?: Hallo, habe von Heizung und OpenTherm eigentlich keine Ahnung, habe aber bei Wikipedia gelesen, dass ein Kurzschluss an dieser Schnittstelle...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??

      Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Meine Sicherung in der Elektroverteilung für den Stromkreis Heizungsanlage hat ausgelöst und...
    • Meldung Speicherfühler Kurzschluss oder Unterbrechung.

      Meldung Speicherfühler Kurzschluss oder Unterbrechung.: Hallo Ich habe eine Heizungsanlage Wolf NG-2E 17 mit R16 DigiCompact Steuerung. Mein Problem ist dass ich eine Fehlermeldung bekomme "Warndreieck...
    • GB 192IT Probleme nach Kurzschluss

      GB 192IT Probleme nach Kurzschluss: Hallo zusammen, Nach mehreren Tagen Verzweiflung versuche ich es mal hier und hoffe vielleicht auf Hilfe. Anlage: Logamax Plus GB192-It...
    • Kurzschluss?

      Kurzschluss?: Guten Tag! Hoffe hier paar Tipps zu bekommen. Haben eine Calenta 15 ds die mir immer den FI Schalter raushaut,sprich kann auch keinen Fehler...
    • Ist die OpenTherm-Schnittstelle wirklich kurzschlussresistent?

      Ist die OpenTherm-Schnittstelle wirklich kurzschlussresistent?: Hallo, habe von Heizung und OpenTherm eigentlich keine Ahnung, habe aber bei Wikipedia gelesen, dass ein Kurzschluss an dieser Schnittstelle...

    Werbepartner

    Oben