Hi Leute,
Habe Probleme mit meiner o.g. Gasheizung. Ursprünglicher HB hat sich von Viessmann losgesagt, neuer HB kennt sich mit Viessmann nicht soooo aus, macht aber Wartung. Hilfe "von oben" kommt erst in 6 Wochen. Will nun den Fehler so gut es geht lokalisieren.
Situation:
Seit ca. 1-2 Wochen WW bei Entnahme zu schnell kalt (aber auch nicht immer), Heizung nur gelegentlich in Betrieb (da ständig WW zu kalt?).
Sollwert WW auf 10 Grad stellen, bringt aber auch kaum Verbesserung (ich denke eher Brenner-/Steuerungsprobleme) und sollte ja auch nicht Dauerzustand sein.
Gelegentlich schafft es der Brenner mal anzugehen, schafft es dann gelegentlich auch WW aufzuheizen (ca. 20 min) geht manchmal sogar in den Heizbetrieb über.
Spätestens am nächsten morgen ist der Brenner aber aus, Wärmeanforderung müsste eigentlich vorliegen, aber der Lüfter+Brenner geht nicht an.
Wenn der Brenner denn mal angeht, geht er oft nach kurzer Zeit wieder aus. Manchmal läuft er aber auch länger, und wenn man dann "zufrieden ins Bett geht", ist am nächsten Morgen trotzdem alles kalt.
Nun Die Frage:
Was braucht die Regelung alles für Signale von außen, um
- Wärmebedarf festzustellen (Sensoren Aussentemp., WW und Heizkessel scheinen zu funktionieren, plausible Anzeige im Display)
- Gas freizugeben (Lüfter geht an, aber die beiden Relais für Gasfreigabe ziehen nicht an, irgend ein Signal scheint zu fehlen)
- Den Brenner anzulassen (Brenner schaltet manchmal / sporadisch / oft zu früh ab, obwohl max. Kesseltemp noch nicht erreicht und Wärmeanforderung auch noch vorliegen sollte)
Gibts irgendwo ne Übersicht, welcher Sensor/Signal wo ankommt + SollWerte / Angaben zur Prüfung? Hab in meiner Servicanleitung nur was von Aussentemperatur und WW Sensor gefunden, beide scheinen OK.
Hat meine Heizung einen Luftdruckwächter?
Hatte zuvor mal Fehler FE + F4 gehabt, aber seit festschrauben des Zündgeräts an Masse (hatte lezter HB nach Wechsel großer Wärmetauscher -Brenner- vergessen), kam das nicht wieder.
Hab jetzt erstmal alle Fehler gelöscht, bisher kam nix dazu.
Irgendwelche Tips, wie ich weitersuchen kann?
Grüße
Habe Probleme mit meiner o.g. Gasheizung. Ursprünglicher HB hat sich von Viessmann losgesagt, neuer HB kennt sich mit Viessmann nicht soooo aus, macht aber Wartung. Hilfe "von oben" kommt erst in 6 Wochen. Will nun den Fehler so gut es geht lokalisieren.
Situation:
Seit ca. 1-2 Wochen WW bei Entnahme zu schnell kalt (aber auch nicht immer), Heizung nur gelegentlich in Betrieb (da ständig WW zu kalt?).
Sollwert WW auf 10 Grad stellen, bringt aber auch kaum Verbesserung (ich denke eher Brenner-/Steuerungsprobleme) und sollte ja auch nicht Dauerzustand sein.
Gelegentlich schafft es der Brenner mal anzugehen, schafft es dann gelegentlich auch WW aufzuheizen (ca. 20 min) geht manchmal sogar in den Heizbetrieb über.
Spätestens am nächsten morgen ist der Brenner aber aus, Wärmeanforderung müsste eigentlich vorliegen, aber der Lüfter+Brenner geht nicht an.
Wenn der Brenner denn mal angeht, geht er oft nach kurzer Zeit wieder aus. Manchmal läuft er aber auch länger, und wenn man dann "zufrieden ins Bett geht", ist am nächsten Morgen trotzdem alles kalt.
Nun Die Frage:
Was braucht die Regelung alles für Signale von außen, um
- Wärmebedarf festzustellen (Sensoren Aussentemp., WW und Heizkessel scheinen zu funktionieren, plausible Anzeige im Display)
- Gas freizugeben (Lüfter geht an, aber die beiden Relais für Gasfreigabe ziehen nicht an, irgend ein Signal scheint zu fehlen)
- Den Brenner anzulassen (Brenner schaltet manchmal / sporadisch / oft zu früh ab, obwohl max. Kesseltemp noch nicht erreicht und Wärmeanforderung auch noch vorliegen sollte)
Gibts irgendwo ne Übersicht, welcher Sensor/Signal wo ankommt + SollWerte / Angaben zur Prüfung? Hab in meiner Servicanleitung nur was von Aussentemperatur und WW Sensor gefunden, beide scheinen OK.
Hat meine Heizung einen Luftdruckwächter?
Hatte zuvor mal Fehler FE + F4 gehabt, aber seit festschrauben des Zündgeräts an Masse (hatte lezter HB nach Wechsel großer Wärmetauscher -Brenner- vergessen), kam das nicht wieder.
Hab jetzt erstmal alle Fehler gelöscht, bisher kam nix dazu.
Irgendwelche Tips, wie ich weitersuchen kann?