Diskutiere Keine Fehlermeldung bei Druckabfall im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Bei mir ist eine Vaillant eco TEC classic installiert(obere Etage). Über das Sicherheitsventil verliert das Heizungssystem ständig Wasser...

kaiserpeter

Threadstarter
Mitglied seit
11.08.2017
Beiträge
6
Bei mir ist eine Vaillant eco TEC classic installiert(obere Etage). Über das Sicherheitsventil verliert das Heizungssystem ständig Wasser. Vermutlich ist das Ventil defekt. Der Anlagendruckabfall von 2 bar ist jetzt nach ca. 5 Wochen auf konstant 0,7 bar, zwischenzeitlich war der Druck sogar auf 0,5 bar gefallen. Ich hatte absichtlich nicht nachgefüllt um eine Fehlermeldung zu provizieren bzw. das Verhalten der Anlage zu beobachten, aber die Fehlermeldung blieb aus und die Fußbodenheizung ist o.k.. Meine Fragen: Wann wird eine Fehlermeldung F.23/24 ausgelöst und wo kommt das Wasser (tgl.ca. 1-2 ltr.) , dass über das Sicheitsventil austritt jetzt noch her?

Mit freundlichen Grüßen Kaiserpeter.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.368
Aus dem Ausdehnungsgefäß. Vielleicht mal den Vordruck mit prüfen lassen wenn das SV gewechselt wird.
 

Lp3g

Experte
Mitglied seit
11.05.2019
Beiträge
2.205
Normal bei 0 bis 0,3bar gibt es den Fehler. Kenne die größe deines System nicht. Aber normal reichen 2 bis 5L und der Druck ist bei 0.

Null bedeutet ja nicht leer, nur eben kein Überdruck mehr.
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.729
Servus,

F23 bei zu schnell steigender VL
F24 bei zu großer Spreizung von VL zu RL

Wenn Druck fehlt - nur wenn nach gerüstet F.25, bei den neueren Gernerationen F.22
 
Thema:

Keine Fehlermeldung bei Druckabfall

Keine Fehlermeldung bei Druckabfall - Ähnliche Themen

  • Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23)

    Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23): Hallo allerseits, ich habe leider ein scheinbar schwierig zu lösendes Problem bei meiner am 13.11.2023 eingebauten Bosch Condens GC9001iW 20 E...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA)

    Junkers ZR18-3KE 23 / verschiedene Fehlermeldungen (u.a EA): Basisdaten: Junkers Gastherme ZR18-3KE 23, 29 Jahre alt, Aussen- und Innen-Temp.-Fühler jährliche Wartung, Bisherige Reparaturen: 1x Umschalter...
  • Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL'

    Vaillant Ölheizung VKO unit 179/5 hat ca. alle 2 Wochen Fehlermeldung 'OIL': Hallo! Oben genannte Therme schaltet seit Anfang März mit der genannten Fehlermeldung ab. Durch das Betätigen der Entriegelungstaste wird der...
  • Fehlermeldung Error S3

    Fehlermeldung Error S3: Hallo, Was bedeutet bei meiner buderus Ölheizung (Ksf-Pro mit KMS-D) die Fehlermeldung "Error S3" Bin absoluter leihe und ganz ohne Ahnung und...
  • Ähnliche Themen

    Oben