junkers zwr18kde23

Diskutiere junkers zwr18kde23 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Wenn die Gasarmatur defekt ist, zeigt sich das meist anders . Sie klackert die ganze Zeit oder läßt gar kein Gas mehr durch. Laß während des...
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Wenn die Gasarmatur defekt ist, zeigt sich das meist anders .
Sie klackert die ganze Zeit oder läßt gar kein Gas mehr durch.

Laß während des Eimertests auch den Gasfließdruck vor der Gasarmatur messen. Mindestens 18 mbar müssen es sein.
 

jagogeier78

Threadstarter
Mitglied seit
20.02.2011
Beiträge
24
Nabend,hausdoc eimertest ergibt 5,3 liter der fließdruck 23mbar
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
wo steht der Kaminkehrerschalter??????
 

jagogeier78

Threadstarter
Mitglied seit
20.02.2011
Beiträge
24
das kann ich dir jetzt nicht genau sagen aber da war ja keiner dran bzw hat keiner was verstellt warum was ist falsch klär mich auf

wo muß der stehen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
der muss in Mittelstellung stehn.

Ich kenne aber das Phänomen, daß z.B. der Kaminkehrer beim Zurückstellen diesen Schalter auf Min Last stellt - somit läuft das Gerät ständig auf Startlast und die Gasmenge läßt sich auch nicht höher stellen.

Das kannst du selbst testen.
 

jagogeier78

Threadstarter
Mitglied seit
20.02.2011
Beiträge
24
ich müßte da jetzt gleich eben hin fahren und schauen das ist doch so ne plastik schraube mit schlitz richtig? und die muß dann auf 12 uhr stehen versteh ich das richtig?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Genau so ist es.
 

jagogeier78

Threadstarter
Mitglied seit
20.02.2011
Beiträge
24
habe gerade geschaut der schorni knopf hat position 8 uhr für schorni und 10 uhr für heizung habe die mitte probiert hat nix geändert
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Ich hab mich falsch ausgedrückt.

Entferne die Mantelschale. Direkt oberhalb des Vorlauftemperaturwählers ist ein kleinerer Drehschalter vorhanden.
Wie steht der?????
 

jagogeier78

Threadstarter
Mitglied seit
20.02.2011
Beiträge
24
muss ich wieder morgen schauen da nehm ich internet mit hin .wie muß der knopf denn stehen oder ist das ne aktion mit einstellen und so
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Das weiß ich jetzt nicht auswendig.
Der Schalter ist aber deutlich beschriftet
 

jagogeier78

Threadstarter
Mitglied seit
20.02.2011
Beiträge
24
Nabend hausdoc der schalter steht auf betrieb zur auswahl steht nur start in der mitte max und rechts betrieb
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Ich hatte die Stellung Start vermutet........

Dann scheint doch die Gasarmatur einen Fehler zu haben...
 

jagogeier78

Threadstarter
Mitglied seit
20.02.2011
Beiträge
24
kannst du das nachsehen was die gasarmatur kostet lohnt das die zu tauschen oder wirds dann zum groschen grab
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Würdest du bei einem 20 Jahre alten Auto mit 4 Mio KM drauf dem Motor tauschen lassen????
 

jagogeier78

Threadstarter
Mitglied seit
20.02.2011
Beiträge
24
haben heute ne neue Heizung bekommen trotzdem danke für deine Tips und Ratschläge
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Was ist es geworden???
 

jagogeier78

Threadstarter
Mitglied seit
20.02.2011
Beiträge
24
vaillant vcw 194 2750 euro mit einbau
 
Thema:

junkers zwr18kde23

junkers zwr18kde23 - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers mini 8 KE 23

      Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
    • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

      sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

      Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
    • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

      Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
    Oben