Junkers ZWR 18-2KDE Kombitherme fast kein warmes (Heisses) Wasser mehr

Diskutiere Junkers ZWR 18-2KDE Kombitherme fast kein warmes (Heisses) Wasser mehr im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Hausdoc Sie sagen " bei diesem Fehlerbild ist weder Brenner noch Wärmetauscher notwendig. Das Gerät muss nur wieder auf 18 KW Leistung...

scooby1

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
12
Hallo Hausdoc
Sie sagen " bei diesem Fehlerbild ist weder Brenner noch Wärmetauscher notwendig. Das Gerät muss nur wieder auf 18 KW Leistung eingestellt werden - das ist alles."
Kann ich das selber irgendwie ermitteln. Gaszähler ist in der Wohnung. Hat nach dem Komma drei stellen.
LG Danke

Auf der Therme steht was von 11 KW
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.395
11 KW ist die eingestellt Heizleistung.

Dreh mal Warmwasser auf und messe exakt 1 Minute den Gasdurchsatz.

Die letzte Stelle sind Liter.
Poste das ergebnis.
 

scooby1

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
12
Hallo
also die letzten drei zahlen nach dem komma standen auf 683 und nach einer minute auf 711
Lese ich da 28 Liter raus???

LG und dankeschön
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.395
Ja....

Das bedeutet, daß da ein Schelm an der Gaseinstellung gedreht hat, weil verm. der CO Gehalt zu hoch war.

Laß vom richtigen Fachmann Wärmetauscher ubd Brenner reinigen und das Gerät wieder korrekt einstellen.


Nur zur Sicherheit: die 28 l hast du ermittelt, als das Warmwasser gelaufen ist?
 

scooby1

Threadstarter
Mitglied seit
10.03.2013
Beiträge
12
Hallo Hausdoc !
ja die zahl hab ich ermittelt. Aber wie Schelm an an Gaseinstellung gedreht? Vor dem sogenannten Fachmann war doch keiner an dem Teil. Ausser vor ca. 10 Monaten bei der Wartung!
Ich glaub mein Schwein trillert La Paloma!!! Was ist das den jetzt?
Na ja, ich werde zusehn das ich einen Vernünftigen Mann an das Teil lasse.
Dir und all den anderen die mir hier geholfen haben ein dickes Dankeschön !!! ;-)
Melde mich wieder wenns lüppelt.
Danke
LG Scooby1
 
Thema:

Junkers ZWR 18-2KDE Kombitherme fast kein warmes (Heisses) Wasser mehr

Junkers ZWR 18-2KDE Kombitherme fast kein warmes (Heisses) Wasser mehr - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 18 2KDE Heiztherme Brenner startet (zu) häufig?

    Junkers ZWR 18 2KDE Heiztherme Brenner startet (zu) häufig?: Hallo liebe Community, wir haben in unserem Reihenmietshaus besagte ZWR 18 2KDE Heiztherme und ich mache mir Sorgen um den Verbrauch, da der...
  • Junkers ZWR 18-2KDE - Richtige Funktion / Verwendung

    Junkers ZWR 18-2KDE - Richtige Funktion / Verwendung: Hallo Gasheizungshelfer Ich habe eine Frage zur Bedienung meiner Junkers 2wr 18-2kde Gastherme. Soll ich ihn die ganze Zeit auf Wintereinstellung...
  • Junkers ZWR 18-2KDE Sicherung

    Junkers ZWR 18-2KDE Sicherung: Liebes Forum, bei unserer Gastherme ist gestern die Sicherung rausgeflogen. Heute morgen war der Fachmann da und nach betätigen des schwarzen...
  • Junkers 2wr 18-2kde

    Junkers 2wr 18-2kde: Meine Junkers 2wr 18-2kde lief gestern noch doch heute geht sie auf Störung wenn ich Warmwasser aufdrehe.... Kenne mich damit nicht aus und hoffe...
  • junkers bosch zwr 18-2kde kombitherme

    junkers bosch zwr 18-2kde kombitherme: Hallo, der Monteur der die 30 Jahre alte Dame kennt hat auch keine Idee mehr. Es wurden fast alle Teile, Schalter, Platte etc. im Laufe der Jahre...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers ZWR 18 2KDE Heiztherme Brenner startet (zu) häufig?

      Junkers ZWR 18 2KDE Heiztherme Brenner startet (zu) häufig?: Hallo liebe Community, wir haben in unserem Reihenmietshaus besagte ZWR 18 2KDE Heiztherme und ich mache mir Sorgen um den Verbrauch, da der...
    • Junkers ZWR 18-2KDE - Richtige Funktion / Verwendung

      Junkers ZWR 18-2KDE - Richtige Funktion / Verwendung: Hallo Gasheizungshelfer Ich habe eine Frage zur Bedienung meiner Junkers 2wr 18-2kde Gastherme. Soll ich ihn die ganze Zeit auf Wintereinstellung...
    • Junkers ZWR 18-2KDE Sicherung

      Junkers ZWR 18-2KDE Sicherung: Liebes Forum, bei unserer Gastherme ist gestern die Sicherung rausgeflogen. Heute morgen war der Fachmann da und nach betätigen des schwarzen...
    • Junkers 2wr 18-2kde

      Junkers 2wr 18-2kde: Meine Junkers 2wr 18-2kde lief gestern noch doch heute geht sie auf Störung wenn ich Warmwasser aufdrehe.... Kenne mich damit nicht aus und hoffe...
    • junkers bosch zwr 18-2kde kombitherme

      junkers bosch zwr 18-2kde kombitherme: Hallo, der Monteur der die 30 Jahre alte Dame kennt hat auch keine Idee mehr. Es wurden fast alle Teile, Schalter, Platte etc. im Laufe der Jahre...
    Oben