Junkers ZSR 18-5 AE 21 tropft hinterm Brenner (Roter Behälter)
Diskutiere Junkers ZSR 18-5 AE 21 tropft hinterm Brenner (Roter Behälter) im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Stelle die Gasseite in drucklosem Zustand auf 1,0 bar ein. Dann den Anlagendruck auf 1,2 bis 1,5 bar einstellen. Dann sollte das Problem...
Therme und Mag im EG. Beheizt wird EG und 1OG
Stelle die Gasseite in drucklosem Zustand auf 1,0 bar ein. Dann den Anlagendruck auf 1,2 bis 1,5 bar einstellen. Dann sollte das Problem ausgestanden sein.
Danke für Ihre Rückmeldung,
was leider nicht immer gemacht wird....
.
Thema:
Junkers ZSR 18-5 AE 21 tropft hinterm Brenner (Roter Behälter)
Junkers Cerastar ZWN 18-7 KE 23 tropft: Moin zusammen!
Hier hängt obige Gastherme rum und tropft jetzt zum Beginn der Heizsaison mal wieder aus dem Überdruckventil. Das klingt jetzt...
Junkers ZWR 24-4 KE 23 B: Wartungshahn tropft: Hallo Experten,
an meiner Junkers ZWR 24-4 KE 23 B tropft der linke Wartungshahn, siehe Bild.
Dazu zwei Fragen:
Kann man da irgendetwas...
Junkers ZWR 18-2ADE 23 S0040 tropft: hallo,
meine therme tropft seit ca. 1/2 Jahr am WW Übergang zum Rohranscchluß.
ab und zu war da mal auf dem spühlkasten ein wassertropfen, dann...
Junkers ZWR 18-3 KE tropft am Hydraulikschalter: Guten Morgen zusammen,
als ich heute morgen aufwachte ist mir aufgefallen, dass meine Gastherme tropft. Es scheinen nur wenige Tropfen zu sein...
Junkers ZWR 18 auch neuer Wasserschalter tropft Ventil: Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein Problem an unserer ZWR 18 3ae.
Nach der Renovierung und mehrmaligem Wasser abdrehen muss der alte...
-
Junkers Cerastar ZWN 18-7 KE 23 tropft: Moin zusammen!
Hier hängt obige Gastherme rum und tropft jetzt zum Beginn der Heizsaison mal wieder aus dem Überdruckventil. Das klingt jetzt...
-
Junkers ZWR 24-4 KE 23 B: Wartungshahn tropft: Hallo Experten,
an meiner Junkers ZWR 24-4 KE 23 B tropft der linke Wartungshahn, siehe Bild.
Dazu zwei Fragen:
Kann man da irgendetwas...
-
Junkers ZWR 18-2ADE 23 S0040 tropft: hallo,
meine therme tropft seit ca. 1/2 Jahr am WW Übergang zum Rohranscchluß.
ab und zu war da mal auf dem spühlkasten ein wassertropfen, dann...
-
Junkers ZWR 18-3 KE tropft am Hydraulikschalter: Guten Morgen zusammen,
als ich heute morgen aufwachte ist mir aufgefallen, dass meine Gastherme tropft. Es scheinen nur wenige Tropfen zu sein...
-
Junkers ZWR 18 auch neuer Wasserschalter tropft Ventil: Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein Problem an unserer ZWR 18 3ae.
Nach der Renovierung und mehrmaligem Wasser abdrehen muss der alte...