Hallo,
ich möchte mich gerne mit einem Problem an euch wenden. Wir haben im Jahr 2018 unser Neubau-EFH bezogen. Bislang habe ich mir über die Einstellungen der Heizungsanlage wenig Gedanken gemacht. Nun ist es aber so, dass wir in der jetzigen Übergangszeit festgestellt haben, dass unser Badezimmer z.B. nicht die von meiner Frau ;-) gewünschte Temperatur von 23 Grad erreicht. Daraufhin habe ich unseren HB angerufen. Dieser hat einen Monteur vorbeigeschickt. Der Monteur hat mir nun erzählt, dass er den Pumpendruck erhöht hat. Dieser war vorher auf "leistungsgesteuert". Nachdem nun der Monteur weg war, wurde es auch tatsächlich warm...allerdings insgesamt gefühlt viel zu warm.
Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Raumtemperaturen nie den Wert annehmen, den sie annehmen sollten. Tendenziell ist eher immer etwas zu warm, bis auf eben das Badezimmer.
Dieser Umstand ist für mich nun jedenfalls Stein des Anstoßes, meine Heizungsanlage mit eurer Hilfe unter die Lupe zu nehmen und ggf. hinsichtlich Komfort, Verbrauch, Brennerlaufzeit etc. zu optimieren. Ich habe von meinem HB ziemlich viele Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Sollten hier also weitere Daten erforderlich sein, werde ich mein bestes geben, um diese hier zur Verfügung zu stellen.
Ich würde mich wahnsinng freuen, wenn mir eure Hilfe hier zu Teil wird, da ich schon eine Menge hier gelesen habe und merke, dass hier z.T. sehr gute und akribische Menschen am Werk sind.
Nun aber erstmal zu dem was vorhanden ist.
EFH 175m² beheizte Fläche komplett mit Fußbodenheizung ( 2 Heizkreisverteiler (Oventrop) im EG und OG mit Loxone Stellantrieben) In jedem Raum befindet sich ein Temperaturfühler. Die jeweils gewünschten Raumtemperaturen werden über das Smarthome System Loxone eingestellt. Dieses System besitzt einen Baustein "Intelligente Raumregelung". Dahinter verbirgt sich meines Verständnisses nach die Fähigkeit der Software, sich die Aufheizzeiten der Räume zu merken und die Stellantriebe dementsprechend zu regeln. Mit der Software bin ich gut vertraut, sodass ich alle Einstellungen hier selbst vornehmen kann.
geheizt wird mit der Junkers ZSB 14-5C21 mit CW400, zudem ist eine Cosmo Solaranlage zur Brauchwassererwärmung vorhanden.
Eingestellt ist die Heizung wie folgt:
Anlagendaten:
Fühler hydr. Weiche: nein
Konfig. Warmw. am Kessel - 3-WV
Min. Außentemperatur: - 12°C
Dämpfung: ja
Gebäudeart: mittel
Kesseldaten:
Pumpenkennfeld: Delta-P4
Pumpennachlaufzeit: 10 Minuten
Heizkreis 1:
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart: Außentemperaturgeführt Fußpunkt
Heizsystem: Fußbodenheizung
Absenkart: Außen
Reduzierter Betrieb unter: 0°C
Frostschutz: Außen
Frostschutz Grenztemp.: 3°C
Heizkurve:
Endpunkt: 45°C
Fußpunkt: 20°C
Max. Vorlauftemp.: 48°C
Raumeinfluss: Aus
Raumtemp.-Offset: 0K
Schnellaufheizung: aus
ich möchte mich gerne mit einem Problem an euch wenden. Wir haben im Jahr 2018 unser Neubau-EFH bezogen. Bislang habe ich mir über die Einstellungen der Heizungsanlage wenig Gedanken gemacht. Nun ist es aber so, dass wir in der jetzigen Übergangszeit festgestellt haben, dass unser Badezimmer z.B. nicht die von meiner Frau ;-) gewünschte Temperatur von 23 Grad erreicht. Daraufhin habe ich unseren HB angerufen. Dieser hat einen Monteur vorbeigeschickt. Der Monteur hat mir nun erzählt, dass er den Pumpendruck erhöht hat. Dieser war vorher auf "leistungsgesteuert". Nachdem nun der Monteur weg war, wurde es auch tatsächlich warm...allerdings insgesamt gefühlt viel zu warm.
Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Raumtemperaturen nie den Wert annehmen, den sie annehmen sollten. Tendenziell ist eher immer etwas zu warm, bis auf eben das Badezimmer.
Dieser Umstand ist für mich nun jedenfalls Stein des Anstoßes, meine Heizungsanlage mit eurer Hilfe unter die Lupe zu nehmen und ggf. hinsichtlich Komfort, Verbrauch, Brennerlaufzeit etc. zu optimieren. Ich habe von meinem HB ziemlich viele Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Sollten hier also weitere Daten erforderlich sein, werde ich mein bestes geben, um diese hier zur Verfügung zu stellen.
Ich würde mich wahnsinng freuen, wenn mir eure Hilfe hier zu Teil wird, da ich schon eine Menge hier gelesen habe und merke, dass hier z.T. sehr gute und akribische Menschen am Werk sind.
Nun aber erstmal zu dem was vorhanden ist.
EFH 175m² beheizte Fläche komplett mit Fußbodenheizung ( 2 Heizkreisverteiler (Oventrop) im EG und OG mit Loxone Stellantrieben) In jedem Raum befindet sich ein Temperaturfühler. Die jeweils gewünschten Raumtemperaturen werden über das Smarthome System Loxone eingestellt. Dieses System besitzt einen Baustein "Intelligente Raumregelung". Dahinter verbirgt sich meines Verständnisses nach die Fähigkeit der Software, sich die Aufheizzeiten der Räume zu merken und die Stellantriebe dementsprechend zu regeln. Mit der Software bin ich gut vertraut, sodass ich alle Einstellungen hier selbst vornehmen kann.
geheizt wird mit der Junkers ZSB 14-5C21 mit CW400, zudem ist eine Cosmo Solaranlage zur Brauchwassererwärmung vorhanden.
Eingestellt ist die Heizung wie folgt:
Anlagendaten:
Fühler hydr. Weiche: nein
Konfig. Warmw. am Kessel - 3-WV
Min. Außentemperatur: - 12°C
Dämpfung: ja
Gebäudeart: mittel
Kesseldaten:
Pumpenkennfeld: Delta-P4
Pumpennachlaufzeit: 10 Minuten
Heizkreis 1:
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart: Außentemperaturgeführt Fußpunkt
Heizsystem: Fußbodenheizung
Absenkart: Außen
Reduzierter Betrieb unter: 0°C
Frostschutz: Außen
Frostschutz Grenztemp.: 3°C
Heizkurve:
Endpunkt: 45°C
Fußpunkt: 20°C
Max. Vorlauftemp.: 48°C
Raumeinfluss: Aus
Raumtemp.-Offset: 0K
Schnellaufheizung: aus
Anhänge
-
260,3 KB Aufrufe: 834
-
340,4 KB Aufrufe: 586
-
268,1 KB Aufrufe: 478
-
319,6 KB Aufrufe: 533
-
326,6 KB Aufrufe: 556
-
289,7 KB Aufrufe: 459
-
436,4 KB Aufrufe: 477
-
171,3 KB Aufrufe: 467