hallo problem mit junkers therme therme läuft und macht nur warm wasser schaltet aber nicht auf heizung um und mach warmwasser auf 70 grad.
nein der steht daneben und der hatt kein temperatur reglerHausdoc schrieb:Hast du einen untergestellten Speicher mit Warmwassertemperaturregler?
wo ist das den ist es das ding was am rucklauf ist das ding mit den steurmagnet.Hausdoc schrieb:Dann dürfte die Hilfsbohrung des Hydraulikschalters "zu" sein.
In dem Fall ist kein Ersatzteil notwendig und die Reparatur dauert nur wenige Minuten.
Exakt.wo ist das den ist es das ding was am rucklauf ist das ding mit den steurmagnet.
Sicher?die leitung habe ich schon ab gehabt war alles ok .
aber kann dasauch sein das der steuermagnet keine spanung bekommt.Hausdoc schrieb:Exakt.wo ist das den ist es das ding was am rucklauf ist das ding mit den steurmagnet.
Sicher?die leitung habe ich schon ab gehabt war alles ok .
Wenn die Steuerleitung ab ist, sollte man entweder die "Mutter" (SW17) ausbauen und die Hilfsbohrung durchstoßen.
Falls das nicht klappt, weil diese "Mutter" zu fest sitzt, biegt man eine Büroklammer auf und sticht 1 x in diese Bohrung. Nicht darin "rumrühren", weil sich dahinter eine Dichtung befindet, die dann kaputt geht.
Teste das mal.
Ja, kann.aber kann dasauch sein das der steuermagnet keine spanung bekommt.
ja genau das hab ich gemacht die stecker abgezogen und die spanung gemessen da war nichts .was kann das sein vieleicht platiene oder doch was anderesHausdoc schrieb:Ja, kann.aber kann dasauch sein das der steuermagnet keine spanung bekommt.
Du kannst mal mal den Stecker abziehen und die Spannung messen. ca 27 V DC sollten im Heizbetrieb anliegen.
nein bin nicht eigentuemer ist von kumpel . kannst du mir das bitte erklären mit den notbetrieb erklären .Hausdoc schrieb:Wenn bei abgeklemmten Raumthermostat + voll aufgedrehter Vorlauftemperatur keine Spannung anliegt, ist die MC Leiterplatte defekt.
Teilenummer 8748300036
Das Teil kostet über 300€.
Betrachtet man das Alter des Gerätes, würd ich mir das überlegen.
Bist du Eigentümer des Gerätes?
Du kannst aber einen Notbetrieb herstellen.
Anleitung gefällig?
ok der hydraulikschalter ist doch der wo beine ruecklaufe ankommen von heizkreis wie auch von boiler ? wo auch der steuermagnet ist oder ?Hausdoc schrieb:Deckel vom Hydraulikschalter abnehmen und eine 10er Mutter ( oder ähnliches) zwischen Membran und Deckel einzwicken. Deckel schließen.
So gelangt in etwa die Hälfte des Heizwassers in den Boiler, die andere Hälfte in den Heizkreislauf.
danke hast mir sehr geholfen ich hoffe das die leiterplatte nicht defeckt istHausdoc schrieb:Der Deckel ist das, wo auch der Steurmagnet drauf sitzt.
Die 3 Kreuzschlitzschrauben raus und Deckel ab und Mutter rein.
So kannst du die Therme die nächsten Tage - bis zum Austausch des Gerätes - getrost laufen lassen
Die Leiterplatte ist defekt.ich hoffe das die leiterplatte nicht defeckt ist