Junkers mini-11 ae21

Diskutiere Junkers mini-11 ae21 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Morgen, ich habe ein Problem mit unserem o.g. Antiquariat aus dem Jahr 94/95 und hoffe auf Reanimation :) Seit Gestern zeigt sich folgendes...

Smoo

Threadstarter
Mitglied seit
01.02.2019
Beiträge
4
Guten Morgen,

ich habe ein Problem mit unserem o.g. Antiquariat aus dem Jahr 94/95 und hoffe auf Reanimation :)
Seit Gestern zeigt sich folgendes Störbild:
Die Therme springt an, Abgasgebläse läuft, Brenner brennt, Umwälzpumpe wälzt um.
Allerdings schaltet sie dann nach ca. 20-30sec auf Störung, Rote Kontrolle leuchtet, Brenner schaltet sich aus, Abgasgebläse läuft weiter.
Durch Drücken des "Reset" Knopfes wiederholt sich der Vorgang - auch mit unterschiedl. Abschaltzeiten.
Angezeigte Vorlauftemp. unter 20°.
Eine Störungsmeldung habe ich in Ermangelung eines Displays leider nicht.

Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen und vielen Dank im Voraus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.394
Ganz normaler Wartungsmangel.
 

Smoo

Threadstarter
Mitglied seit
01.02.2019
Beiträge
4
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bedeutet den Örtlichen für ne Durchsicht/Wartung bestellen? Der war allerdings letztes Jahr auch schon da....
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.394
Der war allerdings letztes Jahr auch schon da....
Und weiter...?;) Der soll auch jedes Jahr dieses Gerät warten.

Durchsicht reicht nicht,

Brenner und Wärmetauscher und Gebläse ausbauen und waschen.
Zünd und Überwachungselektrode reinigen oder ggf erneuern.
Alles zusammenbauen und Flammensignal messen
 

Altru

Mitglied seit
03.02.2019
Beiträge
9
danke für die Info Hausdoc :)
 

Smoo

Threadstarter
Mitglied seit
01.02.2019
Beiträge
4
Ich warte immernoch auf den Termin.... macht ja nix im Winter:unsure: - melde mich natürl. sofort, wenns was Neues gibt
 

Smoo

Threadstarter
Mitglied seit
01.02.2019
Beiträge
4
heute wars soweit: der Schutzschalter war der Schuldige !
60145.jpg
 
Thema:

Junkers mini-11 ae21

Junkers mini-11 ae21 - Ähnliche Themen

  • Junkers mini 11 AE 31 -> Niedertemperatur-Heizkessel ODER Konstanttemperatur-Heizkessel ?

    Junkers mini 11 AE 31 -> Niedertemperatur-Heizkessel ODER Konstanttemperatur-Heizkessel ?: Hallo, ich habe eine Frage zur "Junkers mini 11 AE 31". Handelt es sich bei dieser Heizung um einen Konstanttemperatur-Heizkessel oder ist es...
  • Frage Leistung Junkers Mini-11 AE 21

    Frage Leistung Junkers Mini-11 AE 21: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Leistung das Gerät hat? Finde kein "richtiges" Typenschild mehr! Vielen Dank!
  • Junkers Mini-8 AE21 Gebläse ausbauen

    Junkers Mini-8 AE21 Gebläse ausbauen: Moin wünsche schönes neues jahr.........mein Abgasgebläse hat silvester nicht überlebt und ich sitze im kalten...frage wie baue ich das ding...
  • Junkers mini 11 AE21

    Junkers mini 11 AE21: Hallo, habe zwei Fragen zu einer Junkers Mini. 1.) An der Front der Gastherme befinden sich zwei Drehschalter, ein Schalter um die Therme...
  • Junkers mini 11 AE21 Geräusche

    Junkers mini 11 AE21 Geräusche: Hallo, die Heizungsanalage ist 20 Jahre alt und wurde regelmäßig gewartet. Wir haben seit einiger Zeit das Problem das sich ein Rauschen über die...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers mini 11 AE 31 -> Niedertemperatur-Heizkessel ODER Konstanttemperatur-Heizkessel ?

      Junkers mini 11 AE 31 -> Niedertemperatur-Heizkessel ODER Konstanttemperatur-Heizkessel ?: Hallo, ich habe eine Frage zur "Junkers mini 11 AE 31". Handelt es sich bei dieser Heizung um einen Konstanttemperatur-Heizkessel oder ist es...
    • Frage Leistung Junkers Mini-11 AE 21

      Frage Leistung Junkers Mini-11 AE 21: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, welche Leistung das Gerät hat? Finde kein "richtiges" Typenschild mehr! Vielen Dank!
    • Junkers Mini-8 AE21 Gebläse ausbauen

      Junkers Mini-8 AE21 Gebläse ausbauen: Moin wünsche schönes neues jahr.........mein Abgasgebläse hat silvester nicht überlebt und ich sitze im kalten...frage wie baue ich das ding...
    • Junkers mini 11 AE21

      Junkers mini 11 AE21: Hallo, habe zwei Fragen zu einer Junkers Mini. 1.) An der Front der Gastherme befinden sich zwei Drehschalter, ein Schalter um die Therme...
    • Junkers mini 11 AE21 Geräusche

      Junkers mini 11 AE21 Geräusche: Hallo, die Heizungsanalage ist 20 Jahre alt und wurde regelmäßig gewartet. Wir haben seit einiger Zeit das Problem das sich ein Rauschen über die...
    Oben