Hallo liebe Wissende,
wir haben seit 2010 folgende Heizungsanlage in einem 4 Parteien-Haus in Betrieb:
Therme ZSBE 28-3 mit 500l Solarspeicher
2x IPM2
ISM1
+ 5 Bedienteile - 2x FW200 + 3x FW100?
Im Juni hatten wir einen EA-Fehler, vermutlich durch Überspannung - dabei hat es den Bus der ISM1 zerstört ... also wurde die ISM1 vom Bus getrennt, solare Wasseraufbereitung funktioniert trotzdem.
Der dazugerufene Werkskundendienst hat den Fehler bestätigt und mir abgeraten die ISM1 zu ersetzen wegen zu erwartenden Problemen mit unterschiedlichen Softwareständen bei neuer ISM1 - im schlimmsten Fall müssten auch die funktionierenden anderen (bis zu 7!) Bus-Teilnehmer getauscht werden.
Jetzt haben wir einen neuen (eigentich logischen Folge-) Fehler, die Steuerung hat erkannt, dass ein Bus-Teilnehmer fehlt, die ISM1 "Störung 12 Systemkonfiguration, ISM1 icht erkannt ..." - das Gute ist, dass die Heizung trotzdem läuft!
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Wie bekomme ich die ISM1 aus der Systemkonfiguration und hat das Einfluss auf die Abstimmung der Gesamtanlage?
2. Oder hat jemand Erfahrung was uns im Falle des Austauschs der ISM1 blüht? :evil:
Vielen Dank für die Unterstützung und LG vom Klaus
wir haben seit 2010 folgende Heizungsanlage in einem 4 Parteien-Haus in Betrieb:
Therme ZSBE 28-3 mit 500l Solarspeicher
2x IPM2
ISM1
+ 5 Bedienteile - 2x FW200 + 3x FW100?
Im Juni hatten wir einen EA-Fehler, vermutlich durch Überspannung - dabei hat es den Bus der ISM1 zerstört ... also wurde die ISM1 vom Bus getrennt, solare Wasseraufbereitung funktioniert trotzdem.
Der dazugerufene Werkskundendienst hat den Fehler bestätigt und mir abgeraten die ISM1 zu ersetzen wegen zu erwartenden Problemen mit unterschiedlichen Softwareständen bei neuer ISM1 - im schlimmsten Fall müssten auch die funktionierenden anderen (bis zu 7!) Bus-Teilnehmer getauscht werden.
Jetzt haben wir einen neuen (eigentich logischen Folge-) Fehler, die Steuerung hat erkannt, dass ein Bus-Teilnehmer fehlt, die ISM1 "Störung 12 Systemkonfiguration, ISM1 icht erkannt ..." - das Gute ist, dass die Heizung trotzdem läuft!
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Wie bekomme ich die ISM1 aus der Systemkonfiguration und hat das Einfluss auf die Abstimmung der Gesamtanlage?
2. Oder hat jemand Erfahrung was uns im Falle des Austauschs der ISM1 blüht? :evil:
Vielen Dank für die Unterstützung und LG vom Klaus