Junkers CERASMART ZWB 7-26 A / TA 211 E / DT1 heizt nicht.
Die Warmwasserforderung findet problemlos statt.
Die Heatronic Service Funktionen zeigen bei der Abfrage die korrekten Werte:
0.1 - Vorlauf-NTC
1.5 - Vorlaufsolltemperatur vom Regler
1.6 - Außentemperatur vom Regler => realistischer Wert, der mit Außenthermometer ziemlich übereinstimmt
1.9 - Modul-Kennzahlen => 6 = TA 211 E
4.2 - Uhr Kanal 1 (Heizung) => 1 = Wärmeforderung
4.4 - Heizungsanforderung gesamt TA 211E / Vorlauf-NTC => 1 = Wärmeforderung
3-Wegeventil inkl. Motor (ZSB) wurde als Einheit komplett erneuert.
Heizungspumpe scheint ihren Zweck auch zu erfüllen.
Nach Aktivierung vom Schornsteinfegerbetrieb werden die Heizkörper umgehend warm.
Wäre dankbar für die nützlichen Tipps.
Viele Grüße