mad-mike
Fachmann
- Mitglied seit
- 31.10.2014
- Beiträge
- 8.619
Das ist so nicht ganz richtig.Wolfhaus schrieb:Das ist nur an aus und keine intelligente Steuerung, dann versuch diene Relais Zusatzsteuerung, aber nicht vergessen in 30 Min. wird das nichts, 1-2 h vorher sollte die Einschaltung erfolgen.bredmich schrieb:keinen eBUS sondern nur die 7-8-9 Schnittstelle
Mit der 7-8-9 Schnittstelle kann der VRT eine Brenner soll Leistung vorgeben. Sprich das Heizgerät moduliert im Heizbetrieb...
Je Größer die Temperatur Differenz Raum ""Ist"" zu Raum ""soll"" desto Größer die Gasflamme
Je Kleiner die Temperatur Differenz Raum ""Ist"" zu Raum ""Soll"" Desto kleiner die Gasflamme...
Wenn nun Raum ""Ist"" höher ist wie Raum ""soll"" = Brenner aus.
auch die VCW 182 kann das schon...
Das Beste wäre hier du lässt dein ganzen Relais kram sein und Regelst dein Heizgerät über die Vorhandene VRT 332 und alles wird gut.