Threadstarter
Moin
Über das letzte Jahr haben wir unsere WGB EVO28i, AT geführt, 2 HK + 1 SBK, zurecht geruckelt - ø1,52 Starts pro Tag im Dezember.
Uns beschäftigt etwas anderes. Wir haben den HK 1 für das RH und den HK 2 für das Nebengebäude mit Garage, Heizungsraum und Keller-Schwimmbad - regelmäßig beheizte Fläche 72m². Der HK 2 wird durch eine Weishaupt Mischereinheit mit der Pumpe UPM3 Auto, Constant Curve3, versorgt. Die Raumtemperatur im Schwimmbad sollte 3K höher sein als der Komfortwert für den HK 1. Und ganz gleich wie hoch ich den Komfortwert für HK2 setze, die Raumtemperatur kommt nicht über 25,5°C hinaus.
Was kann/sollte ich verändern, um die gewünschten 3K mehr im HK2 zu erreichen?
Würde es Sinn machen #1020 für HK2 auf z.B, 1,0 anzuheben oder würde dann der 1. Heizkreis automatisch mitgezogen?
Oder würde die Anhebung von #1183 Pumpendrehzahl auf z.B. 100% etwas bringen?
Sollte die Einstellung der Grundfospumpe "UPM3 Auto 25-50 180 ZZZ" besser auf Proportional Pressure 3 geändert werden?
HK-Ventil und RTL sind voll geöffnet.
Über das letzte Jahr haben wir unsere WGB EVO28i, AT geführt, 2 HK + 1 SBK, zurecht geruckelt - ø1,52 Starts pro Tag im Dezember.
Uns beschäftigt etwas anderes. Wir haben den HK 1 für das RH und den HK 2 für das Nebengebäude mit Garage, Heizungsraum und Keller-Schwimmbad - regelmäßig beheizte Fläche 72m². Der HK 2 wird durch eine Weishaupt Mischereinheit mit der Pumpe UPM3 Auto, Constant Curve3, versorgt. Die Raumtemperatur im Schwimmbad sollte 3K höher sein als der Komfortwert für den HK 1. Und ganz gleich wie hoch ich den Komfortwert für HK2 setze, die Raumtemperatur kommt nicht über 25,5°C hinaus.
Rich (BBCode):
Zeitprogramm Mo - So
Heizkreis 1 HK 2
501 00:00 521 00:00
502 24:00 522 24:00
Automatik
710 24,0° 1010 28,0° Komfortsollwert
720 0,78 1020 0,78 Kennlinie Steilheit
721 0,5 1021 0,5 Kennlinie Verschiebung
740 8° 1040 8° Vorlaufsollwert Minimum
741 70° 1041 80° Vorlaufsollwert Maximum
809 Nein 1109 Nein Pumpendauerlauf
830 11° ** 1130 11° ** Mischerüberhöhung
Kein Raumgerät
861 Heizbetrieb 1161 Heizbetrb. Übertemperaturabnahme
880 Kennlinie 1180 Kennlinie Pumpe Drehzahlreduktion
882 30% 1182 30% Pumpendrehzahl Min.
883 67% 1183 67% Pumpendrehzahl Max.
Kessel
2210 30° Freigabe unter Aussentemp
2243 15 min Brennerpausenzeit Minimum
2250 1 min* Pumpennachlaufzeit
2253 0 min* Pumpennachlaufzeit nach TWW
2300 Aus* Anl’frostschutz Kess’pumpe
2317 4° Temperaturhub Nenn
2320 Kesselsollwert* Pumpenmodulation
2322 10% Pumpendrehzahl Min.
2323 60%* Pumpendrehzahl Max.
2441 28kW Gebläseleistung Heizen Max
2452 Erdgas:5,5kW Reglerverzög‘ Gebl’leistung
2453 120 s Reglerverzögerung Dauer
2456 15° Schaltdiff Aus Max HK’s
Diagnose Erzeuger 30.11.23 / 31.12.23
8308 Drehzahl Kesselpumpe 60%
8310 Kesseltemperatur-Istwert 59,3°
8314 Rücklauftemperatur-Istwert 48,2°
8330 Betriebsstunden 1. Stufe 9934 10678
8331 Startzähler 1. Stufe 6531 6578
* Nach Brötje Hydraulik 12277 Einzustellende Parameter und
** Zu empfehlende Einstellungen
Würde es Sinn machen #1020 für HK2 auf z.B, 1,0 anzuheben oder würde dann der 1. Heizkreis automatisch mitgezogen?
Oder würde die Anhebung von #1183 Pumpendrehzahl auf z.B. 100% etwas bringen?
Sollte die Einstellung der Grundfospumpe "UPM3 Auto 25-50 180 ZZZ" besser auf Proportional Pressure 3 geändert werden?
HK-Ventil und RTL sind voll geöffnet.
Zuletzt bearbeitet: