Ich habe heute mal einen Testlauf mit einer Stoppuhr und Beobachtungen an den Rohren gemacht.
Dabei folgende Fakten gesammelt:
1. nach ca. 1 Minute Entnahme Heißem Wasser in der Dusche, wurde das Rohr der Zirkulationsleitung langsam kälter.
Und zwar in der Reihenfolge, dass zuerst das Rohr zwischen Therme und Pumpe kühler wurde und danach die Pumpe und danach das Rohr hinter der Pumpe zum Kreislauf....
(@mad-mike: Passt das ins Bild des Rückflusses? doch eigentlich nicht oder? Jetzt sieht es so aus, als würde das Kaltwasser aus dem Speicher kommen)
2. nach ca. 17 Minuten ist die Temperatur im Speicher von 46 Grad (bei eigestellten 53 Grad WW Temperatur) auf 14 Grad gesunken und in der Dusche wurde das Wasser immer kühler (dann nur noch lauwarm)...
Ich habe dann am Plattenwärmetauscher mal die Rohre gefühlt und die Temperaturen mittels Farbe dargestellt...:
(der Bogen, mit dem kalten Wasser führt zur Boiler-Lade-Pumpe, die natürlich auch kalt ist)
Danke für's Lesen und gerne weitere Tipps, damit ich die Richtigen Teile tauschen/prüfen lasse.