wpuser
Profi
- Mitglied seit
- 29.10.2023
- Beiträge
- 837
Ist es das Originalgerät von Mitsubishi, oder wurden Teile davon modifiziert?weil das Gerät von MHI
Ist es das Originalgerät von Mitsubishi, oder wurden Teile davon modifiziert?weil das Gerät von MHI
Hat das Innenleben deines Speichers besondere Horizontalsperren? Meine Erfahrung mit dem Schichtenspeicher war, daß egal wo der WP Vorlauf angeschlossen war, sich der Speicher vom Dom bis zum Rücklauf der WP auf die eingestellte Temperatur erwärmt hatte.Ich betreibe einen Speicher, dieser wird ohne Wärmetauscher von den Heizungswasser durchflossen. Der Speicher ist als Schichtenspeicher ausgelegt, unten liegen die Zuführungen von der WP für Heizung und die Abgänge für einen geregelten Heizkreislauf.
Ober sind die Zuführungen der WP für WW. Im Inneren gibt es oben einen sehr großen Kupferwärmetauscher, für das WW und oben und unten einen Wärmetauscher für die installierte Solarthermieanlage.
Schaue mal bei denen rein - Vor allem bei : Funktionsprinzipien. Heiztechnik und Behälterbau ZeehDas Innenleben meines Speichers hat Einbauten, die die Vermischung verhindern bzw. stark verlangsamen. Der Begriff Horizontalsperre wird allerdings nicht verwendet.
Dann wäre es auch keine Sperre.Diese Scheibe schließt seitlich nicht ab!
Schau dir doch bitte einmal die vorherigen Beiträge an! Da habe ich einen Nutzer erklärt, dass ich Einbauten zur Vermischungsverhinderung in meinen Schichtleitspeicher habe und dass der Begriff Horizontalsperre nicht verwendet wird. Daraufhin habe ich eine Antwort erhalten mit dem Hinweis auf einen Speicher mit Trennscheibe.Wer behauptet, dass diese Trennscheibe eine Sperre sein soll? Die dient nur dazu, Verwirbelungen (durch hohe Temperaturunterschiede, durch größere Förderleistungen) vom restlichen Pufferraum fernzuhalten.
Lese mal den Text zur Lösung genau durch. Da steht geschrieben : Man kann, nicht muss, eine Trennscheibe einbauen.Hallo Tricotrac, wenn man eine feste Trennscheibe einbringt, hat das für mich nichts mehr mit Schichten zu tun. Dann hat man physikalisch zwei separate Speicher.
Ich habe deinen Rat befolgt. Er ändert aber meine vorherige Aussage nicht.Lese mal den Text zur Lösung genau durch. Da steht geschrieben : Man kann, nicht muss, eine Trennscheibe einbauen.
Danke für die Antwort. Hätte aber auch großes Interesse zu erfahren, was Herr Höcker Senior Elektrony zu dem Thema erklärt hat. Habe mir heute die Höcker Senior Youtube Videos angesehen und bin wirklich entsetzt.So viel ich weiß, wird die Außeneinheit im Original von Mitsubishi verwendet. Der Wärmetauscher innen ist eine Eigenentwicklung.
Wie auch immer das genannt wird, es soll irgendwie eine Vermischung verhindern. Mein 500Liter WP Tank ist ohne Wärmetauscher und hat 4 Anschlußpaare im 90° Winkel. Die drei unteren Anschlußpaare haben einfache Ableitbleche im Tank, welche den Wasserstrom nach unten leiten sollen. Das obere Paar hat im Tank verlaufende Rohre, welche nach oben in den Dom ragen. Ich habe etliche Anschlüsse dran. Es ist bei dieser Art Tank jedoch egal ob der Vorlauf weiter oben oder weiter unten angeschlossen wird, der Tank heizt sich eben vom Dom bis zum Rücklaufanschluß auf. Deshalb erschien mir deine Lösung mit vermutlich Umschaltventil für zwei Tankeinspeisungen etwas unnötig, es sei denn, dein Tank verfügt über eine tatsächlich funktionierende Schichtentrennung. LWWP mischen ja mit ihren hohen Volumenströmen einen offenen Tank gründlich durch.Der Begriff Horizontalsperre wird allerdings nicht verwendet.
So edel ist mein Blechhaufen nicht. Ist ein PBM-500 Pufferspeicher. Sollte nur als Entkopplung zwischen WP und Heizkreise dienen. Steckt noch ein Heizstab drin und die Gastherme war als Unterstützung für die alte und zu kleine 5kW LWWP mit dran. Die 9kW LWWP schafft es allein. Weil das mit der 5kW WP nur ein reiner Test werden sollte, hatte ich den billigsten Speicher gekauft.Also mein Speicher ist ein Frischwasser- Schichten- Kombispeicher FSK2 mit FW 60
An dem Teil hängt eine on/off oder eine modulierende Wärmepumpe?Also mein Speicher ist ein Frischwasser- Schichten- Kombispeicher FSK2 mit FW 60. Da sind einige Einbauten drin und er Schichtet.
Er ist von der Firma Walter Hellmann. http://www.hellmann-behaelterbau.de/index.html@p=76
Ich bin sehr zufrieden. Die Preise haben sich nur in den letzten Jahren ins utopische entwickelt.
Mittlerweile gibt es auch schon neuere Modelle. Beispielsweise einen mit einen FW90. Der verspricht endlos warmes Wasser ab 40 Grad. Dafür muss man aber auch erst einmal Akzeptanz in der Familie finden WW von unter 40 Grad ist nicht jedermanns Sache.
Vorlauf wird logischer Weise mit zwei unterschiedlichen Temperaturen bereitgestellt. Rücklauf wird umgeschaltet. Wie soll es anders funktionieren?So edel ist mein Blechhaufen nicht. Ist ein PBM-500 Pufferspeicher. Sollte nur als Entkopplung zwischen WP und Heizkreise dienen. Steckt noch ein Heizstab drin und die Gastherme war als Unterstützung für die alte und zu kleine 5kW LWWP mit dran. Die 9kW LWWP schafft es allein. Weil das mit der 5kW WP nur ein reiner Test werden sollte, hatte ich den billigsten Speicher gekauft.
Dem Schema nach, funktionieren beim Hellmann die beiden Temperaturprofile, bei Nutzung eines einzigen Wärmeerzeugers für den Tankinhalt, nur bei Umschaltung von Vor- und Rücklauf. Sonst vermischen sich die Bereiche.
Modulierende WP Lambda Eureka EUL08, Haus 160m², Teilgedämmt, Verbrauch war 1800 Liter Heizöl incl. WW pro Jahr.An dem Teil hängt eine on/off oder eine modulierende Wärmepumpe?
Stell mal bitte ein paar Zahlen ein, Haus, Verbrauch, JAZ etc. Danke.