Und diesem Schornsteinfeger vertraust Du blind??
Hat er Dir das mit dem ungewöhnlich hohen CO wenigstens mündlich mitgeteilt?
Hast Du wie oben rechts angekreuzt diese "freiwillige Emissionsmessung" BEWUSST zusätzlich beauftragt? Gesetzlich vorgesehen ist die
nur noch all zwei Jahre und zwar bereits SEIT 2010!!
Die Messbeschienigung zeugt auch nicht von wirklichem Fachwissen:
In die Felder oben rechts müssen KREUZE keine Haken!!
Kein Mensch schreibt das Datum mit ausgeschriebenem Monat - außer in Liebesbriefen! So viel Zeit hat niemand für sowas unnötiges.
Beim Kessel fehlt die Herstellernummer.
Der Leistungsbereich "26,6 - 26,6kW" steht so NICHT auf dem Typenschild. Schau selber nach und poste es hier.
Beim Brenner fehlt die Angabe des Leistungsbereiches. Also hat der Brenner GAR KEINE Leistung?? Wie soll das dann funktionieren??
Für die Kennzeichnung der Überprüfungen nach KÜO sind verbindlich und genau vorgegeben: Haken, Kreuz oder Strich. Aber nein der VOLLTROTTEL macht undefinierte Doppelstriche!
Also was ist nun mit DIESEN Positionen, sind die in Ordnung oder mangelhaft?? "Nicht zutreffend" sind sie aber auch nicht - außer 11, 12 und 13. Also WAS??
Der O2-Sauerstoff-Messwert bei KÜO Pkt 9 und unten in der "freiwilligen Emissionsmessung" (dieser Begriff ist lediglich umgangssprachlich und hat somit auf einer amtlichen Messbescheinigung NICHTS zu suchen!) mit jeweils 9,4% können NIEMALS zahlengleich sein - denn man braucht für die CO-Messung wie klar vorgeschrieben eine Mehrlochsonde. Also betrügt er Dich hier um eine Pflichtleistung
Die Bemerkung "nächste Messung Aug 23" hat da unten auch NICHTS zu suchen, der Platz ist ausschließlich für technische Hinweise reserviert.
Und überhaupt diese undefinierte Krakelschrift hat auch NICHTS auf der amtlichen Mesbescheinigung zu suchen - die kann er zuhause privat für seinen Einkaufszettel verwenden! Auf einer Bescheinigung gilt die gelernte Normschrift nach DIN 16/17 oder zumindest in Anlehung daran zweifelfrei äquivalente Druckbuchstaben und Ziffern.
Also: der Typ hat KEINE Ahnung WAS er vor sich hat, WAS er macht und tut. DAS Ding ("amtliche Messbescheinigung") an der Gesellenprüfung abgelegt oder der Behörde vorgelegt und er kann Kloschüsseln kehren und von mir aus auch seine eigene Scheisse dort messen die er produziert. Wie gut dass er das ja alles kostenlos macht gelle?