Bastischäfer
Das Rauschen kommt von einer falsch eingestellten Pumpe. Mit dem Anlagendruck hat das weniger zu tun.
Hallo Hausdoc, da verstehe ich jetzt nicht so richtig was du da meinst. Könntest du erklären wo ein Luftpolster komprimiert und eingeschlossen werden sollte.Nö. Bei zu hohem Druck wird ein Luftpolster kompromiert und eingeschlossen.
undGasseitiger Vordruck des MAG mindestens 0,75 bar. Anlagenbetriebsdruck auf 1,0 bis 1,2 bar einstellen.
In manchen Fällen, mag das vieleicht sein. Es scheint mir nur nicht die richtige Reihenfolge zu sein.Mein Heizungsmeister sagt. Vordruck im MAG 0,3 bar niedriger als der Anlagendruck.
Nur, was heißt: eine falsch eingestellte Pumpe? Natürlich ist der benötigte Anlagen Druck niedriger wenn die Pumpe weniger Druck aufbauen muss. In manchen Situationen braucht man halt einen bestimten Pumpendruck. Und dann stellt man den Anlagendruck entsprechen ein. Also auch hier: die Reihenfolge beachten.Das Rauschen kommt von einer falsch eingestellten Pumpe. Mit dem Anlagendruck hat das weniger zu tun.
wie kommst du denn auf 2,5 Bar??? ist das ein Hochhaus?An seiner Stelle würde ich einen Anlagendruck von 2,5 bar nehmen und den leeren MAG auf 1,3 bis 1,5 einstellen.
Tja, genau weiß ich es ja nicht, das müsste Ironmaiden erst ermittelt wie ich es vorgeschlagen habe.wie kommst du denn auf 2,5 Bar??? ist das ein Hochhaus?
Doch: ichKein Mensch hat hier irgendwas von einer Reihenfolge geschrieben.
Die Frage ist doch: würde eine Entlüftung der Pumpe (die es wahrscheinlich gar nicht gibt) was bringen?Ja watt nu kann man die Pumpe entlüften oder kann man nicht. Das ist hier wie jemand fragt nach dem Rezept von Milchreis und als Antwort kommt Kartoffelbrei schmeckt auch gut. Jedenfalls von manchen.
Ich auch nicht. Wüsste auch nicht in welcher Ecke die sich verstecken würden.Kann mir nicht vorstellen das es komprimierte Luftpolster gibt.