Heizungsdoc
Experte
- Mitglied seit
- 12.11.2016
- Beiträge
- 2.364
Da ist ja auch noch ein Mischer drin. Welche Heizkurven sind eingestellt?
Seh ich das im servicemenü?Da ist ja auch noch ein Mischer drin. Welche Heizkurven sind eingestellt?
Die Regelungsart ist auf jedenfall AußentemperaturgeführtEs wäre schon wichtig zu wissen, ob eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung eingestellt ist, oder eine raumtemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung.
Ja ein Mischer ist vorhanden aber was könnte ich da anpassen?Ich würde wie Hausdoc auch einen Mischer vermuten. Denn 36°C Kesseltemperatur und 25°C Heizwassertemperatur am Heizkörper lassen sich bei laufender Heizung nur mit dem Vorhandensein eines Mischers erklären. Mischer wurden bei alten Heizungen häufig eingesetzt, um Kondensatanfall im Brennraum bei niedrigen Kesselwassertemperaturen zu vermeiden.
Ja ist ein altes Fachwerkhaus ohne großartige Wärmedämmung.Du schreibst von einem alten Haus. Ist ein gute Wärmedämmung vorhanden? Bei einem alten Haus und fehlender Wärmedämmung müsste die Kesselwassertemperatur deutlich über den beobachteten 36°C liegen. Möglicherweise ist die Kennlinie tatsächlich falsch eingestellt.
Bei meiner Uralt-Buderus-Heizung kann ich Kesseltemperaturen von unter 40°C eigentlich nicht erreichen. Vorher schaltet die Sommer-/Winterumschaltung die Heizung komplett ab. Das macht auch Sinn.
Was ich allerdings seltsam finde, ist der Umstand, dass nach einem Neustart die Kesseltemperatur angehoben wird. Die Erklärung könnte in der Bedienungs- oder Serviceanleitung stehen.
Also was die Heizkennlinie angeht ist das Servicebuch leider nicht so ausführlich. Ich bin Mal alles durchgegangen und hab den Punkt mit min und max. Vorlauftemperatur gefunden. Die min.. Vorlauftemperatur war bei 25Grad, das hab ich jetzt Mal auf 40 Grad erhöht. Sieht aber alles nicht so aus wie im Serviceheft beschriebene, liegt das evtl an den jeweiligen Einstellungen?Ich denke, bei einem Fachwerkhaus mit normaler Dämmung, mit Heizkörpern beheizt, sollte die Kesseltemperatur bei der beschrieben Außentemperatur über 36°C liegen. Wenn dann bei den Heizkörpern mischerbedingt nur 25°C ankommen, ist die Heizwirkung in etwa Null.
Schau mal in die Bedienungs- und Serviceanleitung, wie bei dieser Steuerung die Vorlauftemperatur angehoben werden kann. Da das Problem bei hohen Außentemperaturen auftritt, könnte der Parameter "Parallelverschiebung" (wird bei Buderus und anderen Heizungsherstellern meistens fälschlicherweise als "Raumtemperatur" bezeichnet) zu niedrig eingestellt. Dreh die Parallelverschiebung ("Raumtemperatur") mal etwas höher. Wie das geht, sollte in der Bedienungs- oder Serviceanleitung stehen.
Und dann beobachte mal, ob die Räume bei hohen Außentemperaturen (oberhalb +10°C) ausreichend warm werden.
Genau daran liegts also nein es blinkt nicht wirklich.(Es könnte aber auch an dem Zusammenspiel von Aufnahmefrequenz und Bildwiederholfrequenz bei der Wiedergabe liegen.)
Deshalb meine Frage: Blinkt das wirklich?
Womöglich der Heizer SELBST....Die Sommer-/Winterumschaltung (Bild 1) steht mit 22°C recht hoch.
Wenn die Sache funktioniert (jetzt noch nicht), sollte der Wert aber herabgesetzt werden. Der Defaultwert (Voreinstellung) dürfte bei Buderus bei 16°C gelegen haben. Ich schließe daraus, dass da mal irgendwann jemand an den Einstellungen gedreht hat, ohne zu wissen was er macht.
hmm laut Handbuch ist default 17grad.Die Sommer-/Winterumschaltung (Bild 1) steht mit 22°C recht hoch.
Wenn die Sache funktioniert (jetzt noch nicht), sollte der Wert aber herabgesetzt werden. Der Defaultwert (Voreinstellung) dürfte bei Buderus bei 16°C gelegen haben. Ich schließe daraus, dass da mal irgendwann jemand an den Einstellungen gedreht hat, ohne zu wissen was er macht.
also Problem Ist mit Sicherheit das Außenthermometer, vor 1,5h hat es bei der Therme 21grad angezeigt und im Schatten hatte es vielleicht 16grad. Wie kann man den herausfinden wo das Ding montiert ist?Wenn das mit den 22°C Absicht war, um ein Durchlaufen bei hohen Außentemperaturen zu erreichen, dann ist die Sache erst mal OK.
Wenn dann das eigentliche Problem beseitigt ist, sollte der Parameter "Sommer-/Winterumschaltung" aber wieder auf 16°C oder 17°C eingestellt werden.