Das ist das was ich bekommen habe.Irgendein Beispiel wie man was machen kann und dann ist da was gezeichnet wo ich überhaupt nicht schlau werde.Ihr seht sowas täglich.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
4 + 7 auf Kesselseite passt.

Heizkreisseitig 10 + 11 bzw 10 + 12 bei Heizkörperkreis.

Würdest du Heizkreisseitig auf 10 + 13 anschließen, hättest du ungenügende und schwankende Warmwassertemperatur.

Mischpunkt nach außen:

Der Rücklauf wird nur an 7 angeschlossen und führt an ein T-Stück an welchem der Kesselrücklauf sowie der Rücklauf des Heizkreises angeschlossen wird.
so wird die Wasserbewegung im Speicher etwas beruhigt und die Temperaturschichtung wird deutlich besser.

Für den Laddomat änders sich absolut nichts.


Außer dem KFE hahn solltest du in der Trinkwasserleitung vor und nach dem Speicher ein 1" T-Stück mit Absperrung einsetzen, damit du im Bedarfsfall von oben nach unten Kalk ausspülen kannst.
Bei Speichertemperatur bei meist 70-80° ist damit zu rechnen.
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
Also kann ich die Position 13 zu machen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
Da du Heizkörper hast würde ich den Heizungsvorlauf auf 12 anschließen.

Dieser Anschlussplan des Herstellers ist nur ein Vorschlag - keine verbindliche Planungsanleitung.

Genau so wie der bebilderte Serviervorschlag auf Lebensmittelverpackungen.


Um die technischen Feinheiten musst du dich schon selbst kümmern.......
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
Ja aber wir sind uns doch da einig das das kein richtiger hydraulischer Heizungsplan ist wofür ich Geld bezahlt habe!?
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
Das habe ich gestern angeschlossen zum Glück noch nicht verpresst. ALLES bisschen eng hier aber ich komme überall dran.Also der Anschluss der soll ein weiter runter.Gut das du mir das sagt ich hätte das sonst so verpresst.
Und der Rücklauf vom Kessel geht zum Speicher zwischen setze ich ein 28 T-Stück und verbinde es mit dem Heizkreisvorlauf. Der Ausgang vom Speicher für den Heizkreisrücklauf kann ich schliessen.Ist doch korrekt oder?Echt danke für die Unterstützung.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
Nein.

Das wär das Schema , das du selbst erstellen musst .

Du kannst so eine verbindliche Planung mit entsprechendem Schema kostenpflichtig von eigentlich allen Herstellern bekommen.

Deine Anlage ist aber kein Hexenwerk.

Aufgrund der bisherigen Infos haben wir alle notwendigen Angaben.
Damit kannst du dein Schema fertigen, dach dem die Anlage gebaut wird.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
CKHeizung35 schrieb:
Und der Rücklauf vom Kessel geht zum Speicher zwischen setze ich ein 28 T-Stück und verbinde es mit dem Heizkreisvorlauf. Der Ausgang vom Speicher für den Heizkreisrücklauf kann ich schliessen.Ist doch korrekt oder?
Exakt.
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
ok weiß ich erstmal Bescheid.Diesen Hydraulischen Plan habe ich bestellt habe auch 100 Euro dafür bezahlt und bekommen habe ich das.Ich habe ja gehofft das zumindest die Rohre klar dimensioniert werden.
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
Nochmal zum Rücklauf.Ist das egal wo ich das T Stück setze ?Kann ich das direkt hinter der Verschraubung setzen also vor das andere T Stück?
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
Natürlich.... anstelle des Bogens.
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
Danke.Was mich bisschen verwirrt ist der Anschluss für die E-Heizpatrone.Es steht es ist 1 1/2 " aber das ist ein 1 1/4 ".Das ist doch der mittlere Anschluss oder nicht.Und brauche ich so ne Heizpatrone ?
Andere Frage ist wie es später mit dem Abdrücken läuft. Kenne das ja mit der Abdrückpumpe.Kann ich das auch über die Anlage machen also füllen.Ohne den Speicher mit zu befüllen.Muss ja gucken ob alles dicht ist im ganzen Haus habe ja einige Meter verlegt für die Heizkörper.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
CKHeizung35 schrieb:
Und brauche ich so ne Heizpatrone ?
Das wär nur für einen Notheizbetrieb.

Abdrücken musst du sogar.
Weißt du mit welchem Druck?
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
Das ich abdrücken muss weiß ich.Die Frage ist ob ich das direkt über den Kessel mache also die komplette Anlage befüllen ausser den Speicher.Ich kenne das nur so mit der Pumpe wo ich an den Vorlauf gehe und dann Abdrücke.Jetzt ist die Frage wenn ich alles fertig gebaut habe und es direkt über den Kaltwasseranschluss über den Kessel abdrücke.Muss doch auch gehen oder beschädige ich die Pumpen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
Du solltest alles zusammen abdrücken. 1,3 facher Nenndruck........ hast du doch mal gelernt.... ;) Nenndruck = Ansprechdruck Sicherheitsventil
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
Wie gesagt das sind schon fast 2 Jahrzehnte her. Ich habe so gesehen fast garnichts mehr im Kopf.So langsam kommt das wieder aber Profi werde ich nicht mehr werden wahrscheinlich.
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
So habe es abgeklärt mit der Ablaufsicherung. Da es ein reiner Pelletkessel ist brauche ich das nicht.Wenn die Anlage die Temperatur überschreitet dann schaltet die Anlage ab und es werden keine weiteren Pellets mehr in die Brennkammer transportiert.Somit besteht das Problem der Überhitzung nicht.Anders sieht es bei Kombikesseln aus.
 

CKHeizung35

Threadstarter
Mitglied seit
13.03.2017
Beiträge
151
Hausdoc bist du eigentlich Geselle oder Meister?Gruss
 
Thema:

Heizung füllen

Heizung füllen - Ähnliche Themen

  • Druck in der Heizung

    Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Plötzlich für die Heizung verantwortlich - wie (wo) fülle ich Wasser nach?

    Plötzlich für die Heizung verantwortlich - wie (wo) fülle ich Wasser nach?: Hallo Forum, Leider fällt mein Vater als Betreuer der Heizung und Ansprechpartner aufgrund einer Hirnblutung auf absehbare Zeit aus - und nun...
  • Ähnliche Themen

    • Druck in der Heizung

      Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Warmwasser und Heizung ausgefallen

      Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
    • Plötzlich für die Heizung verantwortlich - wie (wo) fülle ich Wasser nach?

      Plötzlich für die Heizung verantwortlich - wie (wo) fülle ich Wasser nach?: Hallo Forum, Leider fällt mein Vater als Betreuer der Heizung und Ansprechpartner aufgrund einer Hirnblutung auf absehbare Zeit aus - und nun...
    Oben