Heizölversorgung vom Erdtank zum Brenner

Diskutiere Heizölversorgung vom Erdtank zum Brenner im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, für eine neue Vitoladens 300-C liegt ein Angebot vor. Der Erdtank 5000L liegt 8 Meter entfernt in 1,4 Meter Tiefe (das ist der Einstieg)...

charly4711

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2021
Beiträge
40
Hallo,

für eine neue Vitoladens 300-C liegt ein Angebot vor.
Der Erdtank 5000L liegt 8 Meter entfernt in 1,4 Meter Tiefe (das ist der Einstieg). Tanktiefe ist 1,6Meter.
Der neue Brenner muss also aus max. 3,0 Metern Tiefe ansaugen können.
Das jetzige Kupferrohr hat 10mm Durchmesser und es ist ein automatischer Heizölentlüfter verbaut.
Daraus nimmt der jetzige Körtingbrenner seinen Stoff.
Frage an die Fachmenschen:
Würde das mit der neuen Vitoladens 300-C funktionieren?
Wenn nicht, was muss zusätzlich verbaut werden?

Danke für die Beratung.

VG
 
Heizer87

Heizer87

Fachmann
Mitglied seit
18.12.2018
Beiträge
595
Der Außendurchmesser der Ölleitung muss 6mm betragen.
 

charly4711

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2021
Beiträge
40
Warum funktioniert der jetzige Brenner mit 10mm und die neue Brenner nicht?
Hat jemand eine Erklärung dafür?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Also wenn ich in ein entsprechendes Diagramm schaue, dann erkenne ich bei einem Verbrauch von 2,5 Liter Heizöl EL pro Stunde bei einer Ansaughöhe von - 3 Meter und einer abgewickelten Saugleitungslänge von 10 Metern = Kupferrohr 6 x 1mm bei einer Öltemperatur 0 - 10°C

Warum funktioniert der jetzige Brenner mit 10mm und die neue Brenner nicht?
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Ölbrennerpumpe mit größerer Förderleistung und vakuumdichte Saugleitung machen das möglich. Die Hersteller geben durch die Bank weg alle eine 6 x 1mm Leitung vor. Dann gibt es eine ausreichende Fließgeschwindigkeit in der Saugleitung ohne dass das Heizöl ausgasen kann.
 

charly4711

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2021
Beiträge
40
Wenn kein Lyrabogen in der Leitung ist, entfernt dann nicht der automatische Heizölentlüfter die aufsteigenden Gasblasen?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Wenn kein Lyrabogen in der Leitung ist,
Dehnungsschleifen müssen nach unten gerichtet montiert werden. Sonst sind ständige Störungen vorprogrammiert.

entfernt dann nicht der automatische Heizölentlüfter die aufsteigenden Gasblasen?
Mache dich mal wacker schlau und schaue in die Montage- und Betriebsanleitung des Heizölfilter / Entlüfterkombination. Dort steht beschrieben, das aus technischen Gründen eine Entlüftung des Heizöls erst im Rücklauf des Entlüftertopfs stattfindet. Luftblasen gelangen so durch die Saugleitung zur Düse und verursachen so Flammenabrisse und Störabschaltungen.
 

Onkel2012

Mitglied seit
19.03.2021
Beiträge
21
Auf Seite 20 der Serviceanleitung steht eindeutig geschrieben: „Max. Saugleitungsdurchmesser außen 6mm“
Und davon würde ich keinesfalls abweichen! Sporadische Störungen werden aufgrund ausgasendem die Folge sein!!
Wo steht das geschrieben ?
 

charly4711

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2021
Beiträge
40
Alles geklärt. Neue Saugleitung muss her.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Auf Seite 20 der Serviceanleitung steht eindeutig geschrieben: „Max. Saugleitungsdurchmesser außen 6mm“
Und davon würde ich keinesfalls abweichen!
Und was macht der "Onkel 2012" wenn die Länge der Saugleitung zu lang ist ? Der Leitungsquerschnitt ist da nicht in Stein gemeißelt.
 

Onkel2012

Mitglied seit
19.03.2021
Beiträge
21
Zitat Viessmann:

Bei tiefliegendem Tank:
Falls die Saughöhe oder die max. Rohrleitungslänge größer ist als in der folgenden Tabelle angegeben, ein Ölförderaggregat mit Zwischenbehälter in unmittelba- rer Nähe des Heizkessels einbauen.

DOCH ! Der Saugleitungsquerschnitt IST FIX! Und bei 1,5mtr. Förderhöhe dürfte die Saugleitung 71mtr. lang sein. Mal ehrlich: wie oft kommt es vor, dass die Saugleitung länger ist?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Der Erdtank 5000L liegt 8 Meter entfernt in 1,4 Meter Tiefe (das ist der Einstieg). Tanktiefe ist 1,6Meter
1,4 Meter unter Erdgleiche ist der Einstieg. Der Tankdurchmesser beträgt 1,6 Meter. Ergibt addiert bei mir eine Saughöhe von - 3 Meter.

Lese meinen Beitrag # 5.

DOCH ! Der Saugleitungsquerschnitt IST FIX
Nein, ist er eben nicht. Und Ölförderaggregat sollte aus Umweltgründen gar nicht eingesetzt werden. Besser wäre es die Anlage auf Gas umzustellen.
 

Onkel2012

Mitglied seit
19.03.2021
Beiträge
21
Alles klar! Dann mach das weiter so. Wir halten uns an die Herstellervorgaben. Und wenn es notwendig ist (äußerst selten!!) dann wird auch eine Vorförderpumpe montiert.
Dass Gas eventuell die bessere Lösung ist, steht garnicht zur Debatte.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Und bei 1,5mtr. Förderhöhe dürfte die Saugleitung 71mtr. lang sein
Steht das so im Diagramm der Fa. Viessmann ? Nach dem Diagramm der TRÖL beträgt bei einer Saughöhe von - 1,5 Meter die abgewickelte Länge der Saugleitung rund 20 Meter und eben keine 71 Meter. Bei maximal 40 Metern Leitungslänge empfiehlt die TRÖL den Einsatz eine Ölförderaggregats.
 

Onkel2012

Mitglied seit
19.03.2021
Beiträge
21
Mea culpa: ich habe die Vorzeichen bei der Höhendifferenz verwechselt: in der Viessmann Tabelle sind es 33mtr. Immer noch reichlich für 95% aller Fälle...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Es sollte im SHK-Handwerk unter den zertifizierten Fachleuten bekannt sein, das bis einer thermischen Kesselleistung von 100 KW oder einer Literleistung des Ölbrenners von 10 Liter / h eine Saugleitungsdimensionierung Außendurchmesser x Wandstärke 6 x 1mm ausreichen kann.
 

charly4711

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2021
Beiträge
40
Zum gleichen Thema:

Wie bekommt man die 10 mm Kupferleitung aus dem 3/4Zoll Kunstoffrohr raus, und wie die 6 mm rein?

Muss da alles neu verlegt werden?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Muss da alles neu verlegt werden?
Ja, auf jeden Fall.

Wie bekommt man die 10 mm Kupferleitung aus dem 3/4Zoll Kunstoffrohr raus, und wie die 6 mm rein?
Das 10er CU-Rohr am einen Ende entfetten und das 6er CU-Rohr ein stück hinein schieben, diese Verbindung hartlöten. Dann zieht man mit dem 10er Rohr das 6er Rohr einfach hindurch.
Andere Möglichkeit wäre das 10er CU-Rohr drin zu lassen und beide Enden geruchsdicht zu verschließen. Und dann mittels flexiblen Fiberglasstäben das 6er CU-Rohr durch zu ziehen. Nachfrage bei Elektrofachbetrieben hilft.
 
Thema:

Heizölversorgung vom Erdtank zum Brenner

Heizölversorgung vom Erdtank zum Brenner - Ähnliche Themen

  • Oertli Brenner

    Oertli Brenner: Wenn mein Oertli Brenner lange gewartet hat und dann zünden muss, klappt es nicht immer beim ersten Anlauf und er geht auf Fehler. Dann muss man...
  • Grenzwertgeber festgerostet in 70er Jahre Erdtank

    Grenzwertgeber festgerostet in 70er Jahre Erdtank: Hallo, wir müssen den Grenzwertgeber tauschen und verzweifeln daran den vorhandenen rauszukriegen. Der Heizungsbauer kriegt den ohne Schaden nicht...
  • Erdtank Wandstärke

    Erdtank Wandstärke: Guten Tag, Wir besitzen einen doppelwandigen 25.000 Liter Erdtank der Firma Thyssen aus dem Jahr 1973. Vor 7Jahren haben wir diesen einer...
  • Füllstand im Erdtank ermitteln...

    Füllstand im Erdtank ermitteln...: Guten Morgen Gemeinde, gestern haben wir Öl bekommen. Laut Anzeige (pneumatisch) waren noch ca. 2600l im 10000l (1,60m * 5,30m bei einer Höhe von...
  • Heizöltank (Erdtank) überprüfen

    Heizöltank (Erdtank) überprüfen: Hallo, ich habe ein Haus geerbt mit einer Ölheizung und einem Erdtank mit 7000 l. Das Haus liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Meine Frage...
  • Ähnliche Themen

    • Oertli Brenner

      Oertli Brenner: Wenn mein Oertli Brenner lange gewartet hat und dann zünden muss, klappt es nicht immer beim ersten Anlauf und er geht auf Fehler. Dann muss man...
    • Grenzwertgeber festgerostet in 70er Jahre Erdtank

      Grenzwertgeber festgerostet in 70er Jahre Erdtank: Hallo, wir müssen den Grenzwertgeber tauschen und verzweifeln daran den vorhandenen rauszukriegen. Der Heizungsbauer kriegt den ohne Schaden nicht...
    • Erdtank Wandstärke

      Erdtank Wandstärke: Guten Tag, Wir besitzen einen doppelwandigen 25.000 Liter Erdtank der Firma Thyssen aus dem Jahr 1973. Vor 7Jahren haben wir diesen einer...
    • Füllstand im Erdtank ermitteln...

      Füllstand im Erdtank ermitteln...: Guten Morgen Gemeinde, gestern haben wir Öl bekommen. Laut Anzeige (pneumatisch) waren noch ca. 2600l im 10000l (1,60m * 5,30m bei einer Höhe von...
    • Heizöltank (Erdtank) überprüfen

      Heizöltank (Erdtank) überprüfen: Hallo, ich habe ein Haus geerbt mit einer Ölheizung und einem Erdtank mit 7000 l. Das Haus liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Meine Frage...
    Oben