So sieht es in etwa jetzt im Keller einer größeren Schule aus, erst war immer etwas Wasser in die Heizung nach gespeist worden, da der Wasserdruck regelmäßig etwas gefallen ist. Dem Hausmeister ist später aufgefallen, dass oben am Schornstein jetzt schon weiße Wolken mitzusehen waren, dass aber sonst erst bei tieferen Außentemperaturen.
Und gestern kurz vor Mitternacht bei seinem letzten Hausmeister Rundgang stand der Flur und der gesamte Heizungsraum unter Wasser. Der Heizungsdruck war gefallen, und die Wassermangelsicherung vom großen Heizungskessel hatte ausgelöst und eine Störungsmeldung angezeigt.
Dann kam die Feuerwehr, und hat dann mit Ihrer bewährten Pumpentechnik den Flur (gesamten Keller bei der Trafostation dort) soweit erstmal Abgepumpt. Jetzt warten wir auf die Freigabe vom Energie Versorger (wegen der Trafo Station die auch zeitweise mit unter Wasser stand) nun haben wir dann erstmal den großen Heizungskessel (mit einer Leistung von 1500 KW) vom Netz so weit getrennt.
Jetzt läuft der Sommer Heizungskessel, mit der Leistung von 150 KW, um wenigstens etwas Wärme bei jetzt einer Außentemperatur von +6°C zu gewährleisten. Jetzt wird erstmal der große Heizungskessel (die Verkleidung (entkleidet), bei der weiteren Fehlersuche den wirklichen Übeltäter zu finden.
Und bis wieder normal Strom dort vorhanden ist, sind wir auf ein Benzin Notstrom Gerät erstmal angewiesen, um wenigstes den Heizungsraum damit auszuleuchten und den Sommerkessel auch mit Strom zu versorgen. Das wird erstmal ein langer Sonntag, Langeweile kommt nicht auf, und morgen kommt dann noch das übliche Tagesgeschäft mit dazu.
Beste Grüße (mit Gummistiefel) aus dem Heizungsraum... und von der Heizung vom Hausmeister, die auch unter Wasser stand...
Und gestern kurz vor Mitternacht bei seinem letzten Hausmeister Rundgang stand der Flur und der gesamte Heizungsraum unter Wasser. Der Heizungsdruck war gefallen, und die Wassermangelsicherung vom großen Heizungskessel hatte ausgelöst und eine Störungsmeldung angezeigt.
Dann kam die Feuerwehr, und hat dann mit Ihrer bewährten Pumpentechnik den Flur (gesamten Keller bei der Trafostation dort) soweit erstmal Abgepumpt. Jetzt warten wir auf die Freigabe vom Energie Versorger (wegen der Trafo Station die auch zeitweise mit unter Wasser stand) nun haben wir dann erstmal den großen Heizungskessel (mit einer Leistung von 1500 KW) vom Netz so weit getrennt.
Jetzt läuft der Sommer Heizungskessel, mit der Leistung von 150 KW, um wenigstens etwas Wärme bei jetzt einer Außentemperatur von +6°C zu gewährleisten. Jetzt wird erstmal der große Heizungskessel (die Verkleidung (entkleidet), bei der weiteren Fehlersuche den wirklichen Übeltäter zu finden.
Und bis wieder normal Strom dort vorhanden ist, sind wir auf ein Benzin Notstrom Gerät erstmal angewiesen, um wenigstes den Heizungsraum damit auszuleuchten und den Sommerkessel auch mit Strom zu versorgen. Das wird erstmal ein langer Sonntag, Langeweile kommt nicht auf, und morgen kommt dann noch das übliche Tagesgeschäft mit dazu.
Beste Grüße (mit Gummistiefel) aus dem Heizungsraum... und von der Heizung vom Hausmeister, die auch unter Wasser stand...