Hallo zusammen,
ich bin neu hier angemeldet. Nachdem ich nun seit ein paar Wochen in einem neuen Heim mit einer Brötje Gasheizung wohne (installiert 2018) und diese auch schon fast verstanden habe, würde ich mich über Eure Expertenmeinungen freuen ob diese Anlage nun korrekt läuft und ob es ggf. noch Einstell / Einspar Möglichkeiten gibt in den Untiefen des "Fachmann" - Menüs.
Ein paar Details:
- Reihenmittelhaus BJ 89 ohne spezielle Dämmung. Außenmauerwerk 30cm rote "Steine".
- Das Modell das hier unter dem Dach meines RMH steht ist eine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H".
- Eine Heizlast-Berechnung des Energieberaters ergab eine Normheizlast von 6,2kW.
- Vor Einzug wurden von 13x vorhandenen Heizkörpern 11 Stück ausgetauscht um auch für einen zukünftigen Wärmepumpen-Fall mit genügen Durchfluss-Potential ausgestattet zu sein.
- Alle Heizkörper haben nun auch neue einstellbare VL / RL Ventile.
- Ein hydraulischer Abgleich wurde noch nicht durchgeführt. Ist geplant für die nächsten Wochen.
- Das Brauchwasser MAG wurde ausgetauscht weil es da wohl mal eine Undichtigkeit gab mit entsprechendem Rost. Außerdem war der Behälter defekt, kein Druck vorhanden, Gluckergeräusche etc.
- Wasserdruck steht nun bei ausgeschaltetem Zustand auf ~2bar. Im eingeschalteten Zustand irgendwo bei 1,8bar. Vormals Druck bei 1,3bar konnte nicht gehalten werden wegen Luft im System (erledigt) und war wohl auch nicht sinnvoll wegen Vordruck des Heizkreis MAG von 1,5bar(?).
Ich habe die letzten Wochen damit verbracht das System "einzupegeln", sprich optimale Heizkurve finden etc. Schwierig bei den aktuellen Temperaturen.
Wir haben es gerne warm was das Thema Wohlfühltemperatur angeht. Sprich im Referenzraum Wohnzimmer mind. 21,5°C. Das klappt auch gut bei Thermostaten auf 5 im aktuellen Zustand. Gasverbrauch sieht auch OK aus bei 6-7m³ pro Tag.
Aber: Das System taktet zu häufig aktuell bei 40-70x am Tag. Es war schonmal besser bei max. 20x Brennerstarts.
Kann ich hier in den Settings der Anlage noch etwas einstellen damit das Takten weiter runter geht? Es sind natürlich bei 135m² Wohnfläche nicht alle HK auf 5 gestellt. nur der offene Erdgeschoß-Bereich (WZ/EZ/Küche). Rest steht meist auf 3-4 im gesamten Haus.
Auch die Nachtabsenkung (Maschine läuft im Automatik-Modus) scheint laut Thermometer Überwachung nicht wirklich zu sehr viel kälteren Temperaturen in den Räumen zu führen (gute Dämmung wegen RMH nehme ich an). Reduziert-Sollwert steht da nun auf 16. Keine Ahnung ob das passt....
Hier einmal (fast) alle Einstellungen des Bedienfeldes der Heizungsanlage:
Stand 03.01.2024
Bedieneinheit
- 70: Software Version 07.1
Zeitprogramm Heizkreis 1
- 500: Mo-So 06:00-21:30
Zeitprogramm 4/TWW
- 560: Mo-So 05:30-22:00
Zeitprogramm 5
- 600: Mo-Fr 06:00-08:30 10:30-13:00 17:30-19:30 sowie Sa-So 06:00-22:00
Heizkreis 1
- 710: Komfortsollwert 21.0°C
- 712: Reduziertsollwert 16.0 °C
- 714: Frostschutzsollwert 10.0 °C
- 720: Kennlinie Steilheit 1.04
- 721: Kennlinie Verschiebung 2.0°C
- 726: Kennlinie Adaption AUS
- 730: Sommer-/Winterheizgrenze 18.0°C
- 732: Tagesheizgrenze 0°C
- 740: Vorlaufsollwert Minimum 8°C
- 741: Vorlaufsollwert Maximum 80°C
- 742: Vorlaufsollwert Raumthermostat ---°C
- 744: Soll Einschaltverh R`Stat ---°C
- 746: Verzög`Wärmeanforderung 0s
- 750: Raumeinfluss ---%
- 760: Raumtemperaturbegrenzung 0.5°C
- 770: Schnellaufheizung ---°C
- 780: Schnellabsenkung AUS
- 790: Einschalt-Optimierung Max 0min
- 791: Ausschalt-Optimierung Max 0min
- 800: Reduziert-Anhebung Beginn ---°C
- 801: Reduziert-Anhebung Ende -15°C
- 809: Pumpendauerlauf NEIN
- 820: Überhitzschutz Pumpenkreis AUS
- 830: Mischerüberhöhung 5°C
- 834: Antrieb Laufzeit 140s
- 850: Estrich-Funktion AUS
- 851: Estrich Sollwert manuell 25°C
- 861: Übertemperaturabnahme Heizbetrieb
- 872: Mit Vorregler/Zubring`pumpe JA
- 880: Pumpe Drehzahlfeduktion Kennlinie
- 882: Pumpendrehzahl Minimum 30%
- 883: Pumpendrehzahl Maximum 60%
- 888: Kennliniekorr bei 50% Drehz 10%
- 890: Vorl´sollwertkorr Drehz´reg JA
- 898: Betriebsniveauumschaltung Reduziert
- 900: Betriebsartumschaltung Schutzbetrieb
Trinkwasser
- 1610: Nennsollwert 50°C
- 1612: Reduziertsollwert 45°C
- 1614: Nennsollwert Maximum 65°C
- 1620: Freigabe Zeitprogramm 4/TWW
- 1630: Ladevorrang Absolut
- 1640: Legionellenfunktion AUS
- 1641: Legionellenfkt Periodisch 7
- 1642: Legionellenfkt Wochentag Sonntag
- 1644: Legionellenfunktion Zeitpunkt 10:30
- 1645: Legionellenfunktion Sollwert 65°C
- 1646: Legionellenfkt Verweildauer 20min
- 1647: Legionellenfkt Zirk´pumpe EIN
- 1660: Zirkukationspumpe Freigabe Zeitprogramm 5
- 1661: Zirk´pumpe Taktbetrieb EIN
- 1663: Zirkulationssollwert 55°C
- 1680: Betriebsartumschaltung AUS
Kessel
- 2203: Freigabe unter Aussentemp ---°C
- 2210: Sollwert Minimum 20°C
- 2212: Sollwert Maximum 85°C
- 2214: Sollwert Handbetrieb 45°C
- 2241: Brennerlaufzeit Minimum 1min
- 2243: Brennerpausenzeit Minimum 7min
- 2245: SD Brennerpause 20°C
- 2250: Pumpennachlaufzeit 2min
- 2253: Pumpennachl´zeit nach TWW 1min
- 2300: Anl´frostschutz Kess´pumpe EIN
- 2301: Kesselpumpe bei Erz´sperre AUS
- 2305: Wirkung Erzeugersperre Nur Heizbetrieb
- 2316: Temperaturhub Maximum ---°C
- 2317: Temperaturhub Nenn 15°C
- 2320: Pumpenmodulation Bedarf
- 2322: Pumpendrehzahl Minimum 10%
- 2323: Pumpendrehzahl Maximum 100%
- 2330: Leistung Nenn 20kW
- 2331: Leistung Grundstufe 3kW
- 2334: Leistung bei Pump´drehz min 25.0%
- 2335: Leistung bei Pump´drehz max 100.0%
- 2441: Gebläseleistung Heizen Max 20.0kW
- 2442: Gebl´leistung Durchladen Max 20.0kW
- 2444: Gebläseleistung TWW Max 20.0kW
- 2450: Reglerverzögerung Nur Heizbetrieb
- 2452: Reglerverzög´Gebl´leistung 4.4kW
- 2453: Reglerverzögerung Dauer 20s
- 2454: Schaltdiff Ein HK´s 4.0°C
- 2455: Schaltdiff Aus Min HK´s 5.0°C
- 2456: Schaltdiff Aus Max HK´s 10.0°C
- 2460: Schaltdiff Ein TWW 5.0°C
- 2461: Schaltdiff Aus Min TWW 6.0°C
- 2462: Schaltdiff Aus Max TWW 8.0°C
- 2470: Verz´Wärmeanfo Sonderbet 0s
- 2480: Statisch´drucküberw Absch´ Startverhinderung
- 2550: Gasenergiezählung EIN
- 2551: Gasenergiezähl Korrektur 1.000
Sitherm Pro
- Wichtig?
Trinkwasser-Speicher
- 5011: Ladevorverlegungszeit 01:00
- 5020: Vorlaufsollwertüberhöhung 19°C
- 5022: Ladeart Durchladen 1. Ladung
- 5030: Ladezeitbegrenzung 120min
- 5040: Entladeschutz Automatisch
- 5050: Ladetemperatur Maximum 69°C
- 5070: Automatischer Push EIN
- 5085: Übertemperaturabnahme EIN
- 5092: Mit Vorregler/Zubring´pumpe JA
- 5101: Pumpendrehzahl Minimum 30%
- 5102: Pumpendrehzahl Maximum 80%
Konfiguration
- 6110: Zeitkonstante Gebäude 10h
- 6117: Zentrale Sollwertführung 10°C
- 6120: Anlagenfrostschutz EIN
- 6181: Wasserdruck Minimum 0.7bar
- 6220: Software-Version 04.2
Feuerungsautomat
- 9500: Vorlüftzeit 10.0s
- 9504: Sollleistung Vorlüftung 13.0kW
- 9512: Sollleistung Zündung 13.0kW
- 9524: Sollleistung Teillast 2.9kW
- 9529: Sollleistung Volllast 20.0kW
- 9540: Nachlüftzeit 10.0s
Dazu auch im Anhang eine gezippte Excel File mit meiner Dokumentation der Einstellungen/Parameter die ich über die Zeit getätigt habe inkl. Gasverbräuchen und Brennerstarts...
Ich würde mich über Feedback freuen.
Vielen Dank.
mfg
ich bin neu hier angemeldet. Nachdem ich nun seit ein paar Wochen in einem neuen Heim mit einer Brötje Gasheizung wohne (installiert 2018) und diese auch schon fast verstanden habe, würde ich mich über Eure Expertenmeinungen freuen ob diese Anlage nun korrekt läuft und ob es ggf. noch Einstell / Einspar Möglichkeiten gibt in den Untiefen des "Fachmann" - Menüs.
Ein paar Details:
- Reihenmittelhaus BJ 89 ohne spezielle Dämmung. Außenmauerwerk 30cm rote "Steine".
- Das Modell das hier unter dem Dach meines RMH steht ist eine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H".
- Eine Heizlast-Berechnung des Energieberaters ergab eine Normheizlast von 6,2kW.
- Vor Einzug wurden von 13x vorhandenen Heizkörpern 11 Stück ausgetauscht um auch für einen zukünftigen Wärmepumpen-Fall mit genügen Durchfluss-Potential ausgestattet zu sein.
- Alle Heizkörper haben nun auch neue einstellbare VL / RL Ventile.
- Ein hydraulischer Abgleich wurde noch nicht durchgeführt. Ist geplant für die nächsten Wochen.
- Das Brauchwasser MAG wurde ausgetauscht weil es da wohl mal eine Undichtigkeit gab mit entsprechendem Rost. Außerdem war der Behälter defekt, kein Druck vorhanden, Gluckergeräusche etc.
- Wasserdruck steht nun bei ausgeschaltetem Zustand auf ~2bar. Im eingeschalteten Zustand irgendwo bei 1,8bar. Vormals Druck bei 1,3bar konnte nicht gehalten werden wegen Luft im System (erledigt) und war wohl auch nicht sinnvoll wegen Vordruck des Heizkreis MAG von 1,5bar(?).
Ich habe die letzten Wochen damit verbracht das System "einzupegeln", sprich optimale Heizkurve finden etc. Schwierig bei den aktuellen Temperaturen.
Wir haben es gerne warm was das Thema Wohlfühltemperatur angeht. Sprich im Referenzraum Wohnzimmer mind. 21,5°C. Das klappt auch gut bei Thermostaten auf 5 im aktuellen Zustand. Gasverbrauch sieht auch OK aus bei 6-7m³ pro Tag.
Aber: Das System taktet zu häufig aktuell bei 40-70x am Tag. Es war schonmal besser bei max. 20x Brennerstarts.
Kann ich hier in den Settings der Anlage noch etwas einstellen damit das Takten weiter runter geht? Es sind natürlich bei 135m² Wohnfläche nicht alle HK auf 5 gestellt. nur der offene Erdgeschoß-Bereich (WZ/EZ/Küche). Rest steht meist auf 3-4 im gesamten Haus.
Auch die Nachtabsenkung (Maschine läuft im Automatik-Modus) scheint laut Thermometer Überwachung nicht wirklich zu sehr viel kälteren Temperaturen in den Räumen zu führen (gute Dämmung wegen RMH nehme ich an). Reduziert-Sollwert steht da nun auf 16. Keine Ahnung ob das passt....
Hier einmal (fast) alle Einstellungen des Bedienfeldes der Heizungsanlage:
Stand 03.01.2024
Bedieneinheit
- 70: Software Version 07.1
Zeitprogramm Heizkreis 1
- 500: Mo-So 06:00-21:30
Zeitprogramm 4/TWW
- 560: Mo-So 05:30-22:00
Zeitprogramm 5
- 600: Mo-Fr 06:00-08:30 10:30-13:00 17:30-19:30 sowie Sa-So 06:00-22:00
Heizkreis 1
- 710: Komfortsollwert 21.0°C
- 712: Reduziertsollwert 16.0 °C
- 714: Frostschutzsollwert 10.0 °C
- 720: Kennlinie Steilheit 1.04
- 721: Kennlinie Verschiebung 2.0°C
- 726: Kennlinie Adaption AUS
- 730: Sommer-/Winterheizgrenze 18.0°C
- 732: Tagesheizgrenze 0°C
- 740: Vorlaufsollwert Minimum 8°C
- 741: Vorlaufsollwert Maximum 80°C
- 742: Vorlaufsollwert Raumthermostat ---°C
- 744: Soll Einschaltverh R`Stat ---°C
- 746: Verzög`Wärmeanforderung 0s
- 750: Raumeinfluss ---%
- 760: Raumtemperaturbegrenzung 0.5°C
- 770: Schnellaufheizung ---°C
- 780: Schnellabsenkung AUS
- 790: Einschalt-Optimierung Max 0min
- 791: Ausschalt-Optimierung Max 0min
- 800: Reduziert-Anhebung Beginn ---°C
- 801: Reduziert-Anhebung Ende -15°C
- 809: Pumpendauerlauf NEIN
- 820: Überhitzschutz Pumpenkreis AUS
- 830: Mischerüberhöhung 5°C
- 834: Antrieb Laufzeit 140s
- 850: Estrich-Funktion AUS
- 851: Estrich Sollwert manuell 25°C
- 861: Übertemperaturabnahme Heizbetrieb
- 872: Mit Vorregler/Zubring`pumpe JA
- 880: Pumpe Drehzahlfeduktion Kennlinie
- 882: Pumpendrehzahl Minimum 30%
- 883: Pumpendrehzahl Maximum 60%
- 888: Kennliniekorr bei 50% Drehz 10%
- 890: Vorl´sollwertkorr Drehz´reg JA
- 898: Betriebsniveauumschaltung Reduziert
- 900: Betriebsartumschaltung Schutzbetrieb
Trinkwasser
- 1610: Nennsollwert 50°C
- 1612: Reduziertsollwert 45°C
- 1614: Nennsollwert Maximum 65°C
- 1620: Freigabe Zeitprogramm 4/TWW
- 1630: Ladevorrang Absolut
- 1640: Legionellenfunktion AUS
- 1641: Legionellenfkt Periodisch 7
- 1642: Legionellenfkt Wochentag Sonntag
- 1644: Legionellenfunktion Zeitpunkt 10:30
- 1645: Legionellenfunktion Sollwert 65°C
- 1646: Legionellenfkt Verweildauer 20min
- 1647: Legionellenfkt Zirk´pumpe EIN
- 1660: Zirkukationspumpe Freigabe Zeitprogramm 5
- 1661: Zirk´pumpe Taktbetrieb EIN
- 1663: Zirkulationssollwert 55°C
- 1680: Betriebsartumschaltung AUS
Kessel
- 2203: Freigabe unter Aussentemp ---°C
- 2210: Sollwert Minimum 20°C
- 2212: Sollwert Maximum 85°C
- 2214: Sollwert Handbetrieb 45°C
- 2241: Brennerlaufzeit Minimum 1min
- 2243: Brennerpausenzeit Minimum 7min
- 2245: SD Brennerpause 20°C
- 2250: Pumpennachlaufzeit 2min
- 2253: Pumpennachl´zeit nach TWW 1min
- 2300: Anl´frostschutz Kess´pumpe EIN
- 2301: Kesselpumpe bei Erz´sperre AUS
- 2305: Wirkung Erzeugersperre Nur Heizbetrieb
- 2316: Temperaturhub Maximum ---°C
- 2317: Temperaturhub Nenn 15°C
- 2320: Pumpenmodulation Bedarf
- 2322: Pumpendrehzahl Minimum 10%
- 2323: Pumpendrehzahl Maximum 100%
- 2330: Leistung Nenn 20kW
- 2331: Leistung Grundstufe 3kW
- 2334: Leistung bei Pump´drehz min 25.0%
- 2335: Leistung bei Pump´drehz max 100.0%
- 2441: Gebläseleistung Heizen Max 20.0kW
- 2442: Gebl´leistung Durchladen Max 20.0kW
- 2444: Gebläseleistung TWW Max 20.0kW
- 2450: Reglerverzögerung Nur Heizbetrieb
- 2452: Reglerverzög´Gebl´leistung 4.4kW
- 2453: Reglerverzögerung Dauer 20s
- 2454: Schaltdiff Ein HK´s 4.0°C
- 2455: Schaltdiff Aus Min HK´s 5.0°C
- 2456: Schaltdiff Aus Max HK´s 10.0°C
- 2460: Schaltdiff Ein TWW 5.0°C
- 2461: Schaltdiff Aus Min TWW 6.0°C
- 2462: Schaltdiff Aus Max TWW 8.0°C
- 2470: Verz´Wärmeanfo Sonderbet 0s
- 2480: Statisch´drucküberw Absch´ Startverhinderung
- 2550: Gasenergiezählung EIN
- 2551: Gasenergiezähl Korrektur 1.000
Sitherm Pro
- Wichtig?
Trinkwasser-Speicher
- 5011: Ladevorverlegungszeit 01:00
- 5020: Vorlaufsollwertüberhöhung 19°C
- 5022: Ladeart Durchladen 1. Ladung
- 5030: Ladezeitbegrenzung 120min
- 5040: Entladeschutz Automatisch
- 5050: Ladetemperatur Maximum 69°C
- 5070: Automatischer Push EIN
- 5085: Übertemperaturabnahme EIN
- 5092: Mit Vorregler/Zubring´pumpe JA
- 5101: Pumpendrehzahl Minimum 30%
- 5102: Pumpendrehzahl Maximum 80%
Konfiguration
- 6110: Zeitkonstante Gebäude 10h
- 6117: Zentrale Sollwertführung 10°C
- 6120: Anlagenfrostschutz EIN
- 6181: Wasserdruck Minimum 0.7bar
- 6220: Software-Version 04.2
Feuerungsautomat
- 9500: Vorlüftzeit 10.0s
- 9504: Sollleistung Vorlüftung 13.0kW
- 9512: Sollleistung Zündung 13.0kW
- 9524: Sollleistung Teillast 2.9kW
- 9529: Sollleistung Volllast 20.0kW
- 9540: Nachlüftzeit 10.0s
Dazu auch im Anhang eine gezippte Excel File mit meiner Dokumentation der Einstellungen/Parameter die ich über die Zeit getätigt habe inkl. Gasverbräuchen und Brennerstarts...
Ich würde mich über Feedback freuen.
Vielen Dank.
mfg
Anhänge
-
13 KB Aufrufe: 75
Zuletzt bearbeitet: