Gleichmäßige Beladung von 2 gleichen Pufferspeichern (parallel) ?

Diskutiere Gleichmäßige Beladung von 2 gleichen Pufferspeichern (parallel) ? im Holz, Pellets, Biomasse Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Der bestehende Pufferspeicher mit 1200 l im großen Bauernhaus wird von einem Holzscheitkessel von knapp 50 kW mit Pumpe beschickt, ein halb...

Wie belade ich mit Scheitholzkessel -2- Pufferspeicher gleichmäßig ?

  • Alle

    Stimmen: 0 0,0%
  • Alle

    Stimmen: 0 0,0%

  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    0

Borkenkäfer

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2024
Beiträge
3
Der bestehende Pufferspeicher mit 1200 l im großen Bauernhaus wird von einem Holzscheitkessel von knapp 50 kW mit Pumpe beschickt, ein halb gefüllter Brennraum mit Fichtenholz reicht für eine Temperatur von 95 Grad aus. Um nicht so oft nachheizen zu müssen, will ich exakt den gleichen Pufferspeicher daneben stellen (gleiche Höhe) und mit -4- ca. 30 cm langen Verbindungsleitungen zusammenschließen (Originalteile des Herstellers), also parallel schalten. Angeblich soll diese Konstellation ausreichen.
Nun stellt sich die Frage, ob der "neue" Pufferspeicher tatsächlich in der kurzen Aufheizzeit (der Ofen brennt ca. 3 Stunden) von oben bis unten ebenso durchgeladen wird wie der "alte".
Bei Wärmepumpe oder Solar, wo ein mehrfaches an Beladungszeit vorliegt, kann die Zirkulation mittels Schwerkraft über einen längeren Zeitraum effektiver erfolgen.
Also, wer hat praktische Erfahrungen damit und eine Anlage, wo die Schichttemperaturen beider (oder auch mehr) Speicher gemessen werden ? Würde bei meiner angedachten Anlage die Schwerkraft ausreichen oder ist sie zu träge ? Wenn jetzt der "neue" Puffer nach Ende der Aufheizphase z.B. nur 85 Grad erreichen würde, müsste der "alte" Puffer auch nach der Aufheizphase solange Wärme abgeben, bis ein ausgeglichenes Verhältnis herrscht, also ineffektiv.
Zu berücksichtigen ist auch, dass vom "alten" Speicher nach Erreichen der 95 Grad gerade im Winter viel Wärme entnommen wird und er relativ schnell von den 95 Grad herunterkommt.
Wäre es besser, Vor- und Rücklauf der Beschickungsleitung vom Scheitholzkessel auf beide Speicher aufzusplitten ?
Da ich zu dieser Thematik schon sehr unterschiedliche Meinungen gehört habe und ich als Laie überfordert bin, wäre ich für fachkundige Hilfe sehr dankbar ! Ich hoffe, dass ich mich nicht zu verwirrend ausgedrückt habe.
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.087
funzt gut, habe Schichtholz 30KW Heizung und habe jeweils 1500l, parallel geschaltet und beide haben bis auf wenige "Grädchen" Unterschied stets die gleiche Temperatur. Habe 4 Verbindungsstücke, jeweils ca. 30cm lang.
Kann man gut an den Thermometern
habe mal ein Bild angehängt

DSC_0790tn.jpg
 

Borkenkäfer

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2024
Beiträge
3
Hört sich gut an, danke !
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.900
Ort
… südlich von Wien
Das geht besser als auf diesem Beispielbild!

Hier sieht man auch einen Spezialfall mit der Einspeisung einer Solarthermie-Anlage, was die Sache schwieriger macht. Dafür sind damit eingebrachten Leistungen geringer, das reduziert das potenzielle Problem.

Das Zauberwort ist "Parallelschaltung nach Tichelmann".

Die gleichmäßige Beladung gelingt, wenn die hydraulische Symmetrie gegeben ist. Das heißt Puffer auf derselben Höhe, oben und unten miteinander mit gleichlangen Rohren großen Querschnitts verbunden und der eine Puffer oben und der andere unten angeschlossen. Die mittleren Verbindungen braucht es nicht.

Je größer die Durchströmung desto wichtiger ist dies! Bei 50 kW Ladeleistung wird das wohl der Fall sein ...

Bei Entnahmen und Einspeisungen in der Mitte des Puffers wird's schwierig, diese Symmetrie zu erhalten. Hier können Verbindungen auch auf diesen mittleren Höhen helfen.

Wir haben zwei 600-l-Puffer mit nur 2 Verbindungen so an den Pelletkessel angeschlossen und das funktioniert prima.
 
Zuletzt bearbeitet:

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.087
in diesem Fall braucht es schon die mittleren Verbindungen

es gibt ein Umschaltventil (gesteuert durch ETA), das es erlaubt, niedrige Solarwärme "unten" statt "normal" "oben" einzuspeisen, falls die Temperatur für "oben" halt zu niedrig ist - genauso verhält es sich mit anfallender Restwärme, die bei Scheitholzbetrieb sicherlich höher und länger ausfallen dürfte als bei reinem Pelletbetrieb
unabhängig davon ist im linken Puffer auch noch Warmwasser untergebracht

so hat halt fast jede Anlage ihre Eigenarten .....
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.900
Ort
… südlich von Wien
Ja, korrekt. Siehe auch meinen vorletzten Absatz.

Fett Speicher hast du da, wie voll wird diese Pufferbatterie mit dem Holzvergaser, deiner ist ja 20 kW glaub ich?
Wie lang brennt der?
Und wie lang kommst du dann damit durch?

Die Restwärme ist bei der Pelletheizung nicht viel. Wenn die Verbrennung stoppt ("Glutabbrand") hat der Puffer bei uns unten 60° und steigt noch auf 65°, das war's dann.
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.087
Fett Speicher hast du da, wie voll wird diese Pufferbatterie mit dem Holzvergaser, deiner ist ja 20 kW glaub ich?
30KW Scheitholz, 26KW Pellet

Wie lang brennt der?
wenn er voll ist, so 3-4 Stunden

Und wie lang kommst du dann damit durch?
weißt ja selbst, sind viele Faktoren: wer duscht wie lange, wieviel °C Aussentemp.
aber wenn er so um die 80% hat, dann reicht das bei knapp um die 0 °C so 1 Tag
im Sommer natürlich schön, bei guter Sonneneinstrahlung hab ich tagelang - auch ohne Sonne - warmes Wasser

Die Restwärme ist bei der Pelletheizung nicht viel. Wenn die Verbrennung stoppt ("Glutabbrand") hat der Puffer bei uns unten 60° und steigt noch auf 65°, das war's dann.
yep, Scheitholzverbrennung verhält sich natürlich hier anders, da muss man schon zusehen, dass man bei einer Verbrennung die Wärme auch speichern kann und diese nicht in die Länge gezogen wird, weil man die Hitze nicht oder nur schwer in die Puffer bekommt
 
Austro-Diesel

Austro-Diesel

Experte
Mitglied seit
12.03.2022
Beiträge
1.900
Ort
… südlich von Wien
Und eine Kesselfüllung macht beide Puffer fast voll?

Was ist das für ein schwarzes Rohr, das da ohne Isolierung senkrecht verläuft?
 

Etamann

Profi
Mitglied seit
09.08.2022
Beiträge
1.087
yep, hab die Anlage so eingestellt, dass bei 25% Pufferfüllung die Scheitholzverbrennung startet

Trinkwasser, kalt mit Anschluss Verbrühschutz und daneben ist auch noch die Zirkulationsleitung mit Zeitschaltuhr zu sehen, die aber jetzt vom ETA aus gesteuert wird und somit die Zeitschaltuhr nicht mehr da ist
 

Borkenkäfer

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2024
Beiträge
3
Hallo Etamann,
die von Dir zitierten "paar Grad" Unterschied will ich eigentlich nicht herschenken. Wir könnten den Vorlauf vom Kessel abfangen und aufsplitten, das wäre vom Aufwand her die einfachste Lösung und würde meiner Meinung beide Puffer von oben nach unten gleichmäßig beladen. Die Leitungslänge würde zu beiden Puffern gleich lang werden. Oder wäre es sinnvoller, zusätzlich den Rücklauf aufzusplitten oder wie vom "Austro-Diesel" vorgeschlagen, den Rücklauf beim anderen Puffer anzuschließen ? (Aufwand wäre etwas mehr) ? Wie bereits erwähnt, kann ich mir die Sache als Laie nur theoretisch vorstellen.
 
Thema:

Gleichmäßige Beladung von 2 gleichen Pufferspeichern (parallel) ?

Gleichmäßige Beladung von 2 gleichen Pufferspeichern (parallel) ? - Ähnliche Themen

  • Abnahme neue Gasheizung gleich Feuerstättenbescheid?

    Abnahme neue Gasheizung gleich Feuerstättenbescheid?: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Heute war der Schornsteinfeger da für die Abnahme unsrer neuen Gasheizung (die Alte musste ausgetauscht werden). Er...
  • Was ist sparsamer? Temperatur nachts stark abfallen lassen oder einigermaßen gleichmäßig heizen?

    Was ist sparsamer? Temperatur nachts stark abfallen lassen oder einigermaßen gleichmäßig heizen?: Aus dem Handbuch der Fernbedienung TFQ 2 T meiner Gasheizung von Junkers: Lassen Sie die Raumtemperatur aber nicht unter 15°C absinken, da...
  • Heizkörper Heiz nicht gleichmäßig

    Heizkörper Heiz nicht gleichmäßig: Hallo Leute, wir haben ein Mehrfamilienhaus gekauft jetzt ist das Problem, wenn man in der DG Wohnung die Heizungen aufdrehen gehen die Heizungen...
  • heizkörper werden nicht gleichmäßig warm

    heizkörper werden nicht gleichmäßig warm: ich habe eine scotte 15 pelletsheizung mit 24 kw für ein 300 qm haus welches komplett gedämmt ist. Die wasserVersorgung läuft mit einen 400 l...
  • Heizkreise heizen nicht gleichmässig

    Heizkreise heizen nicht gleichmässig: Hallo Ich habe das Problem dass in unserer Wohnung nicht alle Heizkreise der Bodenheizung gleichmässig heizen. Wir haben zehn Kreise wovon fünf...
  • Ähnliche Themen

    Oben