Gefährlichen Stress mit GB125

Diskutiere Gefährlichen Stress mit GB125 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Durch viele Brennerstarts verschmutzt der Sifon (Schwimmer) schneller, hier ist Laufzeiten wichtig, was bei einem einstufigen Brenner schwierig...
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Durch viele Brennerstarts verschmutzt der Sifon (Schwimmer) schneller, hier ist Laufzeiten wichtig, was bei einem einstufigen Brenner schwierig ist. Da hilft es nur, die Heizkurve so weit wie möglich runter, damit ein ordentlicher Volumenstrom zustande kommt.
 
Rainer4x4

Rainer4x4

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2013
Beiträge
429
Ich hab mir die Heizung mal genauer angeschaut. Den Deckel, in der Zeichnung von THW mit 1 bezeichnet, den gibt es bei meinem Kessel nicht.

Brennerstarts habe ich nach wie vor etwa 100 pro Tag.
Die Heizkurve ist grenzwertig, ich bekomme auch auf Anforderung nur etwa 0,3 bis 0,4 Grad mehr als per Kurve vorgegeben.

Wie geschrieben, die ersten vier Jahre hats problemlos funktioniert.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Wenn es diesen Deckel bei dir nicht gibt, musst du nach "meiner" Anleitung vorgehen.

Sifon und Abgasanschluss entfernen, groben Dreck entfernen, Abgasanschluss wieder montieren und oben in den Sekundärwärmetauscher gut 10 l Wasser schwallartig einfüllen und so letzte Verunreinigungen über den Kondensatablauf ausspülen.

Kondensatsifon wieder vorschriftsmäßig montieren und anschließen und alle (!) Anschlüsse auf Abgasdichtheit überprüfen
 
Rainer4x4

Rainer4x4

Threadstarter
Mitglied seit
15.03.2013
Beiträge
429
Danke für die Anleitung!

Morgen werde ich die Firma ansprechen, mal sehen wie die sich dazu äussern.
 
Thema:

Gefährlichen Stress mit GB125

Gefährlichen Stress mit GB125 - Ähnliche Themen

  • Gasleitungen - besteht Gefahr?

    Gasleitungen - besteht Gefahr?: Hallo liebe Leute, an den Gasleitungen im Keller (Kupferrohre) hat sich ganz viel grünes "Zeug" gebildet. Als Frau bin ich hier leider typisch...
  • Legionellen Gefahr im Warmwasserspeicher?

    Legionellen Gefahr im Warmwasserspeicher?: Hallo! ich beziehe Warmwasser und Heizung von der Fernwärme. In meiner Wohnung habe ich einen Warmwasserspeicher. Ich kann weder die Temperatur...
  • Gefahr, wenn alle Heizkörperventile schließen?

    Gefahr, wenn alle Heizkörperventile schließen?: Moin Forum, einfache Frage: Geht in meiner Therme was kaputt, wenn im laufenden Heizbetrieb alle Heizkörperventile schließen? Konkret: Ich habe...
  • Wärmepumpen und Gefahr von Legionellen im Brauchwasser

    Wärmepumpen und Gefahr von Legionellen im Brauchwasser: Wer kennt sich aus und hat auch schlechte Erfahrungen mit einer Keimbelastung im Wasser zum Duschen etc. Danke
  • HILFE, 4. Elektrodensatz in 16 Monaten / besteht hier Gefahr?

    HILFE, 4. Elektrodensatz in 16 Monaten / besteht hier Gefahr?: Hallo, wir haben im Mai 2020 mit viel Aufwand (extra Kamin in den Kamin einziehen, Kondensablauf in Küche bohren etc.) ein Gas-Brennwertgerät...
  • Ähnliche Themen

    Oben