Emily2001
Threadstarter
- Mitglied seit
- 24.09.2022
- Beiträge
- 40
Hallo,
ich habe Fragen im Zusammenhang mit der Tabelle zur Gebäudezeitkonstante/Schnellabsenkung.
1. Die Gebäudezeitkonstante habe ich nach oben geändert, nachdem das Haus jetzt etwas gedämmt wurde. Alt war 4 Stunden, neu 10 Stunden. Zuvor habe ich bei Diagnose Verbraucher die Werte der Programme 8700-8704 notiert um die Veränderung nach der Anpassung zu beobachten. Beim ersten Ablesen waren alle Daten da, ein paar Stunden später wurden 8703 und 8704 nicht mehr angezeigt. Drehe ich das Rädchen bei 8702 weiter, erscheint wieder 8700. Nach weiteren Stunden, waren die Werte wieder da und auch leicht verändert. Nach zwei Tagen waren die Werte wieder verschwunden und sind es bis heute (lese 2-3x tägl. ab).
Gibt es für dieses "Verschwinden" eine logische Erklärung?
2. Ich habe eine Tabelle aus dem Handbuch beigefügt - hoffe, es klappt mit der Ansicht. Wie ist die zu verstehen? Was sagt mir der rote und grüne Bereich in Bezug zur Außentemperatur?
Bisher habe ich keinen HB gefunden, der mir das hätte erklären können. Geht es um die Gebäudezeitkonstante wechseln alle schnell das Thema...
Was ich dazu bisher selbst herausfinden konnte ist folgendes:
Wenn Reduziertsollwert 17 Grad und Komfortsollwert 20 Grad (Heizprogramm 6.00-22.00 Uhr) schaltet die Heizung um 22 Uhr aus und zwar so lange, bis geschätzt, die 17 Grad erreicht sind. Und das sind so viele Stunden, wie bei 6110 Zeitkonstante Gebäude eingestellt. Und wenn ich das jetzt so schreibe, merke ich, dass das eigentlich keinen Sinn ergibt. Denn man kann da Werte größer 24 Stunde einstellen.
Vielleicht kann mich da jemand auf Kurs bringen? Danke
ich habe Fragen im Zusammenhang mit der Tabelle zur Gebäudezeitkonstante/Schnellabsenkung.
1. Die Gebäudezeitkonstante habe ich nach oben geändert, nachdem das Haus jetzt etwas gedämmt wurde. Alt war 4 Stunden, neu 10 Stunden. Zuvor habe ich bei Diagnose Verbraucher die Werte der Programme 8700-8704 notiert um die Veränderung nach der Anpassung zu beobachten. Beim ersten Ablesen waren alle Daten da, ein paar Stunden später wurden 8703 und 8704 nicht mehr angezeigt. Drehe ich das Rädchen bei 8702 weiter, erscheint wieder 8700. Nach weiteren Stunden, waren die Werte wieder da und auch leicht verändert. Nach zwei Tagen waren die Werte wieder verschwunden und sind es bis heute (lese 2-3x tägl. ab).
Gibt es für dieses "Verschwinden" eine logische Erklärung?
2. Ich habe eine Tabelle aus dem Handbuch beigefügt - hoffe, es klappt mit der Ansicht. Wie ist die zu verstehen? Was sagt mir der rote und grüne Bereich in Bezug zur Außentemperatur?
Bisher habe ich keinen HB gefunden, der mir das hätte erklären können. Geht es um die Gebäudezeitkonstante wechseln alle schnell das Thema...
Was ich dazu bisher selbst herausfinden konnte ist folgendes:
Wenn Reduziertsollwert 17 Grad und Komfortsollwert 20 Grad (Heizprogramm 6.00-22.00 Uhr) schaltet die Heizung um 22 Uhr aus und zwar so lange, bis geschätzt, die 17 Grad erreicht sind. Und das sind so viele Stunden, wie bei 6110 Zeitkonstante Gebäude eingestellt. Und wenn ich das jetzt so schreibe, merke ich, dass das eigentlich keinen Sinn ergibt. Denn man kann da Werte größer 24 Stunde einstellen.
Vielleicht kann mich da jemand auf Kurs bringen? Danke
Anhänge
-
479,3 KB Aufrufe: 317