GB192-25i / Optimieren der Einstellwerte/Heizkurve

Diskutiere GB192-25i / Optimieren der Einstellwerte/Heizkurve im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Bei neuen Heizungen geht das bestimmt einfach falls man eine Bedienungsanleitung hat. Meine Vaillant VRC-CBB ist da komplizierter. Höhere...

Tom&Cherry

Mitglied seit
07.06.2022
Beiträge
582
Bei neuen Heizungen geht das bestimmt einfach falls man eine Bedienungsanleitung hat.
Meine Vaillant VRC-CBB ist da komplizierter.
Höhere Heizkurve wählen und dann an RT Linie mit Drehregler ins Kältere verschieben.
Vorher:
bei 12°C Aussen: 21°C
bei -5°C Aussen: 17,5°C

Mal sehen wie es bei der nächsten Kältewelle ist.

Muss man wohl ausprobieren.
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Also du brauchst ja eine Mindesttemperatur damit Heizkörper ausreichend Wärme abgeben, Probier irgendwas zwischen 32-29Grad für Heizkreise mit Heizkörpern.
 

weißnix1

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
16
Also du brauchst ja eine Mindesttemperatur damit Heizkörper ausreichend Wärme abgeben, Probier irgendwas zwischen 32-29Grad für Heizkreise mit Heizkörpern.
Du meinst jetzt bei den aktuellen Temperaturen?
 

weißnix1

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
16
So,weiter gehts.....
nachdem ich die HK-Ventile im Obergeschoss entdrosselt habe hat sich nun in beiden Wohnungen die Temperatur bei voll aufgedrehten
Thermostaten auf ca. 20,8° eingependelt.Gestern Abend konnte ich beobachten das bei sinkender AT(ca.1-2°) die Raumtemperatur auf ca.22° gestiegen ist.Soll ich jetzt den Endpunkt senken?Wieviel?
Wie kann ich die Brennerlaufzeit verlängern? Tägliche Betriebsstunden ca.16(Nachts aus)/Brennerstarts 20-25.
Grüße
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.301
Nachdem ich die HK-Ventile im Obergeschoss entdrosselt habe hat sich nun in beiden Wohnungen die Temperatur bei voll aufgedrehten Thermostaten auf ca. 20,8° eingependelt.
Sehr gut es wird.
Soviel zum erfolgreichen hydraulischen Abgleich durch den Fachbetrieb 🤣
Gestern Abend konnte ich beobachten das bei sinkender AT(ca.1-2°) die Raumtemperatur auf ca.22° gestiegen ist.Soll ich jetzt den Endpunkt senken?Wieviel?
Mehr als 2K würde ich nicht machen.
Und dann 2 Tage Finger weg
Wie kann ich die Brennerlaufzeit verlängern? Tägliche Betriebsstunden ca.16(Nachts aus)/Brennerstarts 20-25.
Indem du die Heizkurve weiter minimierst.
Wenn sie optimal steht, ist der Rest auslegungsbedingt wegen Überdimensioniert.

Mit 25 kW bekommst du ein MFH warm.
 

weißnix1

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
16
Mit 25 kW bekommst du ein MFH warm.
Tja,ist wohl war. Es werden zur Zeit halt nur ca. 160m2 beheizt. Lt. Raumheizlastberechnung wären 22,2 KW nötig für eine Nettogrundfläche von 368m2.
Ok,hab jetzt den Endpunkt von 55 auf 53° gesenkt. Der Fupunkt steht bei23°. Vorlauf bei max.40°.
Die Thermometer an Vor. und Rücklauf haben kaum Spreizung.Vorlauf 36° Rücklauf 34°.Gut od. Schlecht?
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.301
Die 40 Grad Begrenzung bei Heizkörpern halte ich für zu gering, ich würde auf 50 oder 60 gehen.
Greift ja nur, wenn es kälter wird.
 

weißnix1

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
16
Hab jetzt mal auf 45° eingestellt.
Die 40° hatte ich ja schon wo es -12° waren,das hatte gefunzt.
Wie siehts mit der Spreizung aus?
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Die Begrenzung kannst du ruhig höher setzen. Er fährt bei dir nach Heizkurve.
Die Max Begrenzung ist u.a. Für Poolbeheizungen oder andere ext. Wärmeanforderungen wo nicht nach Heizkurve gefahren wird.
 

weißnix1

Threadstarter
Mitglied seit
25.12.2022
Beiträge
16
Ok,danke.Taktung liegt heute bei 12x/12h bis hierher. Im Kesseldaten-Menü gibts einen Punkt"Zeitintervall(Taktsperre)" der steht auf 10 min. und Temp.Interv.(Taktsperre) der steht auf -6K. Kann ich darüber noch was holen?Wie sind die Werte zu deuten?
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Ja mit Taktsperre kannst du noch was holen. Ist die Zwangspause bis er wieder startet. Wenn du das verlängerst kühlt Vorlauf / Räume etwas mehr aus dann läuft er länger.
Manche konfigurieren eine zu lange Taktsperre und gleichen das dann mit höherem Vorlauf/Endpunkt aus…das ist natürlich kontraproduktiv.
Bei FBH geht mehr rauszuholen als bei HK.
 
Thema:

GB192-25i / Optimieren der Einstellwerte/Heizkurve

GB192-25i / Optimieren der Einstellwerte/Heizkurve - Ähnliche Themen

  • GB192-25 erkennt Pufferspeicher nicht.

    GB192-25 erkennt Pufferspeicher nicht.: Hallo zusammen, hab ein kleines Problem mit meiner Heizung. Hab eine GB192-25 mit einer 310er Steuerung, 150l Brauchwasserspeicher und 750l...
  • Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i

    Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i: Zur vorhandenen Buderus - Gastherme GB192-25i (Steuerung RC310, Baujahr 2019) habe ich eine Buderus Wärmepumpe WSW186i (Steuerung MX300)...
  • Kommunikationsmodul Logamax plus GB192-25 iW H

    Kommunikationsmodul Logamax plus GB192-25 iW H: Moin, laut Anleitung (PDF Seite 10) wird nur bei u.a. o.g. Heizung das Kommunikationsmodul (KM100) "geliefert". "Für andere Gerätetypen ist das...
  • GB192-19 onlinefähig machen

    GB192-19 onlinefähig machen: Guten Morgen, ich habe eine neue BUDERUS GB192 in der 19kW Variante. Wie bekomme ich dieses Modell, bei dem kein Kommunikationsmodul verbaut ist...
  • Buderus GB192-15i Verbrauch optimieren

    Buderus GB192-15i Verbrauch optimieren: Hallo zusammen, ich hoffe hier auf Hilfe oder gute Tipps wie ich unsere GB192-15i in Bezug auf ihren Verbauch optimieren kann. Diese haben wir im...
  • Ähnliche Themen

    • GB192-25 erkennt Pufferspeicher nicht.

      GB192-25 erkennt Pufferspeicher nicht.: Hallo zusammen, hab ein kleines Problem mit meiner Heizung. Hab eine GB192-25 mit einer 310er Steuerung, 150l Brauchwasserspeicher und 750l...
    • Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i

      Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i: Zur vorhandenen Buderus - Gastherme GB192-25i (Steuerung RC310, Baujahr 2019) habe ich eine Buderus Wärmepumpe WSW186i (Steuerung MX300)...
    • Kommunikationsmodul Logamax plus GB192-25 iW H

      Kommunikationsmodul Logamax plus GB192-25 iW H: Moin, laut Anleitung (PDF Seite 10) wird nur bei u.a. o.g. Heizung das Kommunikationsmodul (KM100) "geliefert". "Für andere Gerätetypen ist das...
    • GB192-19 onlinefähig machen

      GB192-19 onlinefähig machen: Guten Morgen, ich habe eine neue BUDERUS GB192 in der 19kW Variante. Wie bekomme ich dieses Modell, bei dem kein Kommunikationsmodul verbaut ist...
    • Buderus GB192-15i Verbrauch optimieren

      Buderus GB192-15i Verbrauch optimieren: Hallo zusammen, ich hoffe hier auf Hilfe oder gute Tipps wie ich unsere GB192-15i in Bezug auf ihren Verbauch optimieren kann. Diese haben wir im...
    Oben