GB122-11 mit Wilo Para 15/7-15/SC

Diskutiere GB122-11 mit Wilo Para 15/7-15/SC im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe eine Gasbrennwerttherme GB122-11 mit Wilo Para 15/7-15/SC seit November 22 mit FM446 für KNX Einzelraumregelung ausschließlich mit...

Gastherme-GB122-11

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2022
Beiträge
7
Ich habe eine Gasbrennwerttherme GB122-11 mit Wilo Para 15/7-15/SC seit November 22 mit FM446 für KNX Einzelraumregelung ausschließlich mit Fußbodenheizung.

Die neue Pumpe wurde auf Dauerstrom nach dem Einbau umgestellt, da sie sonst nicht bei Bedarf anläuft. Sie wurde wie die alte normale Pumpe angeschlossen.

Bisher ist die Pumpe immer dann gelaufen, wenn es notwendig war.

Die Hocheffizienzpumpe läuft jetzt dauernd 24/7.
1. Ist das richtig? Was ist dann, wenn keine Wärme in der Fbh benötigt wird?
2. Aktuell ist die Pumpe auf Konstant-Drehzahl III eingestellt.
Mit Einzelraumregelung ändert sich die Last immer, bei 8 Heizkreisen.
Ist nicht Differenzdruck variabel III die bessere Einstellung?

Für ein Paar Tipps wäre ich dankbar.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Konstantdruck ist korrekt.
Im Winter läuft die Pumpe dauerhaft
Was ist dann, wenn keine Wärme in der Fbh benötigt wird?
Dann schließen die entsprechenden Stellantriebe. Die Umlaufwassermenge wird geringer und die Stromaufnahme der Pumpe sinkt.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.183
Diese Aussage ist etwas seltsam. Es ist die ureigenste Funktion einer Einzelraumregelung.
Es ist die ureigenste Funktion einer Heizung nur so viel Wärme zu liefern, wie in den Räumen auch benötigt wird.
Liefert sie zu viel und die ERR muss (ohne Fremdwärme) schließen, ist sie wohl zu warm eingestellt 😉
 

Gastherme-GB122-11

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2022
Beiträge
7
Wenn die Pumpe immer an ist und wenn keine Wärme benötigt wird, dann verbraucht sie Strom max. 50W. Wohin transportiert die Pumpe das Wasser, wenn alle Ventile der Fbh zu sind? Im Kreislauf durch den Kessel?
Im Bild sieht man, die Pumpe ist auf 2 (Dauerbetrieb). Auf 1 startete die Pumpe nicht und der HB hat es auf 2 gestellt.
 

Anhänge

cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.183
Wenn die Pumpe immer an ist und wenn keine Wärme benötigt wird, dann verbraucht sie Strom max. 50W. Wohin transportiert die Pumpe das Wasser, wenn alle Ventile der Fbh zu sind?
Nochmals zum Verständnis:

1. Deine Bude braucht IMMER Wärme, sie verliert ja auch ständig Wärme an die Umgebung. Daher läuft die Heizung im Idealfall auf kleiner Flamme den ganzen Winter durch.
2. Die FBH Ventile dürfen niemals voll geschlossen sein (außer es scheint die Sonne in diesen Raum). Tun sie es, ist die Heizung alles andere als sparsam eingestellt!
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.455
Durch das Ziehen des 11 KW Jumper wird ein geringer Leistung-Bereich von der UBA mit angesteuert, und somit können die elektrischen Einzelraum-Regel-Thermostaten auf die gewünschte Max Raumtemperatur als Notfall Begrenzer eingesetzt werden.

1672519349891.png
 

Gastherme-GB122-11

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2022
Beiträge
7
Aktuell sind 9kW eingestellt. Den Jumper könnte ich wirklich ziehen, da ich keine 11 kW brauche.
Die Err ist ganz gut, so dass man in jedem Zimmer eine andere Temperatur haben kann. WAF-Faktor !!
Bei Diskussionen über Wärmepumpen habe ich schon gehört, dass die Temperatur in allen Zimmern gleich sein soll, alle Ventile offen sind und die Temperatur über die Vorlauftemperatur geregelt wird.
Über KNX könnte ich die VL Temp. regeln und die Ventile öffnen. Dann müsste ich die VL Temp. von Hand anpassen und meine Einzelraumregler wären sinnlos.
Bringt das so viel?
Bei Wärmepumpe ist es evtl. viel sparsamer.
Die Err war bisher bequem, da die Pumpe und die Heizung immer aus war, wenn kein Wärmebedarf da war. An kühlen Tagen z.B. im Sommer war die Heizung an und sonst aus.
 

Gastherme-GB122-11

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2022
Beiträge
7
Techniker 2 vielen Dank für den Tipp. Bis heute ist die Heizung fast 20 Jahre auf maximal Leistung vom 11 kW gelaufen obwohl nur 9 KW eingestellt und laut Berechnung notwendig sind. :thumbsup:
Ich bin gespannt wieviel die Heizung jetzt braucht. Dann sollte ich sie noch mindestens 1 Jahr behalten um die Effizienz zu testen. Ich habe mich schon gewundert warum unsere Heizung so ineffizient im Vergleich ist. Dann müsste die Baugruppe FM446 mit der ERR gut regeln können.
 
Thema:

GB122-11 mit Wilo Para 15/7-15/SC

GB122-11 mit Wilo Para 15/7-15/SC - Ähnliche Themen

  • GB122 läuft im Dauerheizmodus

    GB122 läuft im Dauerheizmodus: Hallo in die Runde, meine GB122 läuft plötzlich im Dauerheizmodus. Wenn ich am ERC Regelgerät die Heizung auf "aus" stelle, heizt sie trotzdem...
  • GB122 im Heizungsmodus und UWP läuft dauerhaft trotz ERC Heizung aus

    GB122 im Heizungsmodus und UWP läuft dauerhaft trotz ERC Heizung aus: Hallo, habe wie im Titel beschrieben ein Problem mit meiner GB122. Die UWP läuft dauerhaft und die Heizung schaltet sich immer wieder für einige...
  • Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122

    Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122: Hallo, mein Buderus Gasbrennwertgerät GB122 hat die Abgasmessung nicht bestanden. Mein Schorni meinte es könne an einen defekt im Abgasrohr...
  • Austausch Logamax GB122 > GB172i

    Austausch Logamax GB122 > GB172i: Hallo Heizungsforum, in unserem 100 Jahre alten Haus befindet sich seit 2003 eine Buderus Gas-Brennwerttherme Typ Buderus Logamax plus GB122-19...
  • Upgrade einer Buderus GB122/19

    Upgrade einer Buderus GB122/19: Guten Abend Forum. Ich werde in knapp 8 Wochen besitzer eines Eigenheims sein. Das Objekt ist Baujahr 2002 hat 120qm Wohnfläche über 2 Etagen...
  • Ähnliche Themen

    • GB122 läuft im Dauerheizmodus

      GB122 läuft im Dauerheizmodus: Hallo in die Runde, meine GB122 läuft plötzlich im Dauerheizmodus. Wenn ich am ERC Regelgerät die Heizung auf "aus" stelle, heizt sie trotzdem...
    • GB122 im Heizungsmodus und UWP läuft dauerhaft trotz ERC Heizung aus

      GB122 im Heizungsmodus und UWP läuft dauerhaft trotz ERC Heizung aus: Hallo, habe wie im Titel beschrieben ein Problem mit meiner GB122. Die UWP läuft dauerhaft und die Heizung schaltet sich immer wieder für einige...
    • Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122

      Abgasmessung nicht bestanden, Buderus GB122: Hallo, mein Buderus Gasbrennwertgerät GB122 hat die Abgasmessung nicht bestanden. Mein Schorni meinte es könne an einen defekt im Abgasrohr...
    • Austausch Logamax GB122 > GB172i

      Austausch Logamax GB122 > GB172i: Hallo Heizungsforum, in unserem 100 Jahre alten Haus befindet sich seit 2003 eine Buderus Gas-Brennwerttherme Typ Buderus Logamax plus GB122-19...
    • Upgrade einer Buderus GB122/19

      Upgrade einer Buderus GB122/19: Guten Abend Forum. Ich werde in knapp 8 Wochen besitzer eines Eigenheims sein. Das Objekt ist Baujahr 2002 hat 120qm Wohnfläche über 2 Etagen...
    Oben