Update
Hallo Fachleute,
leider war der Fehler der harten Zündungen durch das Wechseln des GFA
nicht gänzlich behoben. Die harten Zündungen traten zwar nicht mehr so oft,
aber weiterhin unregelmäßig zu jeder Tages oder Nachtzeit, ca. 2 bis 3 mal täglich
auf.
Da ich das Lesen hier im Forum nicht aufgegeben hatte, standen mir manchmal die
Haare zu Berge, wenn ich dann lesen musste, welche Koryphäen da
teilweise an den Heizungen rumschrauben. Das war dann für mich auch
ausschlaggebend, mal eine zweite Meinung eines Heizungsbauers einzuholen. Der
dann mir zugesagte Monteur kam dann auch mit einem ganz anderen Mess-Equipment daher.
Schon eine erste Messung des anstehenden Gasruhedrucks ergab einen viel zu hoch
anstehenden Druck (31,2 mbar) Die Angaben der Heizungsunterlagen sagten hier
aus, bei einem Druck von unter 15 mbar und über 25 mbar ist die Heizung
stillzulegen. Ein Anruf beim örtlichen Gasversorger ergab dann,
dass dieser innerhalb von 10 Minuten da war, und den Gasdruckregler tauschte, der
2009 im Rahmen der alle 12 Jahre stattfindenden Dichtheitsprüfung gewechselt wurde.
Nach nunmehr weiteren Überprüfungen und Messungen läuft die
Heizung nun ca. 14 Tage ohne Beanstandungen.
Hallo Fachleute,
leider war der Fehler der harten Zündungen durch das Wechseln des GFA
nicht gänzlich behoben. Die harten Zündungen traten zwar nicht mehr so oft,
aber weiterhin unregelmäßig zu jeder Tages oder Nachtzeit, ca. 2 bis 3 mal täglich
auf.
Da ich das Lesen hier im Forum nicht aufgegeben hatte, standen mir manchmal die
Haare zu Berge, wenn ich dann lesen musste, welche Koryphäen da
teilweise an den Heizungen rumschrauben. Das war dann für mich auch
ausschlaggebend, mal eine zweite Meinung eines Heizungsbauers einzuholen. Der
dann mir zugesagte Monteur kam dann auch mit einem ganz anderen Mess-Equipment daher.
Schon eine erste Messung des anstehenden Gasruhedrucks ergab einen viel zu hoch
anstehenden Druck (31,2 mbar) Die Angaben der Heizungsunterlagen sagten hier
aus, bei einem Druck von unter 15 mbar und über 25 mbar ist die Heizung
stillzulegen. Ein Anruf beim örtlichen Gasversorger ergab dann,
dass dieser innerhalb von 10 Minuten da war, und den Gasdruckregler tauschte, der
2009 im Rahmen der alle 12 Jahre stattfindenden Dichtheitsprüfung gewechselt wurde.
Nach nunmehr weiteren Überprüfungen und Messungen läuft die
Heizung nun ca. 14 Tage ohne Beanstandungen.