Hallo
Hier hat der Konstrukteur der Heizung Verteilung Anlage, etwas nicht ganz richtig Bedacht... Denn wenn dort gleich zwei Grundfoss Alfa 2 Elektronik Heizung Pumpen dort an
einen Gemeinsamen Kessel Vorlauf Angeschlossen sind, so sind eben die Heizung Wasser Volumen Ströme in dem damit recht genau Abzugleichen.
Denn, bei dieser Installation,
Räubern sich die Grundfoss Alfa 2 Heizung Pumpen sich das Heizungswasser
Gegenseitig eben weg. Ist nun mal so, und nun hier wieder das etwas in das Gleichgewicht zu bekommen, so muss dort eben ein Hydraulischer Heizung Wasser Abgleich gemacht werden. Denn sollte die Programmierung wie
Grundfoss Alfa 2 Montage und Bedienung Anleitung bei beiden Heizung Pumpen wieder Eingestellt werden.
Denn gerade bei den Fußboden Heizungen, ist immer die Förder Pumpen Kennlinie
auf Konstant 3 zu Stellen. Auch die Automatische Nachtabsenkung (die grüne Kontroll- Lampe) diese Funktion sind
bei beiden dieser Heizung Pumpen
zu Deaktivieren... Denn gerade diese, Greift bei
einer Niedrigen Vorlauf Temperatur, und Regelt dann eben
die Förderleistung in der Nacht Absenkung Automatik Entsprechend zurück..
Bei den recht niedrigen Vorlauf Temperaturen der Fußboden Heizung kann dann dieses mit der Grundfoss Alfa 2 Regel Automatik
nicht mehr Optimal mit in Einklang gebracht werden. Nun sollte hier erst mal die Original Grundfoss Alfa 2 Montage und Bedienung Anleitung
genau Gelesen und Verstanden werden, und nach dem.... die richtige Anlagen Programmierung, dann vor Ort vor genommen werden.
Aber das kann bei dieser dort Aufgezeigten Teil Heizung Installation, schon auch für den Fachmann.... eine kleine Herausforderung sein. Denn der erste mögliche Fehler liegt nun mal vor den Regel Boxen vor dem Heizung Kessel.
Das hätte Eigentlich besser gemacht werden müssen.. Dann das nächste Problem, diese Grundfoss Alfa 2 Hochleistung Magnet Pumpen, haben
ein Schwachpunkt wie auch die ganzen anderen Heizung Pumpen
mit ein Magnet Pumpen Antrieb.
Denn gerade bei dieser Magnet Pumpen Technik, stehen die Metall Baukörper (Kessel oder Heizkörperplatten) ein Gewissen Grund- Problem Entgegen. Einmal ist das hier
nur nach DIN Aufbereitens Heizung Wasser dort eine Verwendung finden sollte. Und wo Eisen Haltige Baustoffe im ganzen Heizung Sytem mit in dem Verbaut worden sind, so kann unter Gewissen Umständen es hier
zu einer Eisen Magnit Bildung schon mal mit kommen.
Und so, sieht das Typische Schadenbild dann in der Grundfoss Pumpe aus,
Magnit am Rotor, und eine
defekte Trockene gelaufende Motor Lagerwelle...
Und genau diese sehr Feinen Eisen Schlamm Ablagerungen, werden von den Heizungspumpen mit dem Magnet Antrieb
Regelrecht Angezogen.. Folge zu dem, diese Ablagerungen Blockieren den Pumpen Antrieb Körper in soweit,
das es hier zu einen Spürbaren Leistung Abfall der Heizung Pumpe kommt. Und im gleichen Zuge, werden dann die mit dem Heizungswasser Geschmierten Keramik Lager Dauerhaft wegen
zu wenig Schmier und Kühlwasser Versorgt, was dann etwas Später dann
zum Total Ausfall der Heizungspumpe Führen wird ....
Dann das mit dem Afriso Vorlauf Anlege Bi Metall Begrenzung Wächter... Dieser sollte in der Regel
auf + 55°C Eingestellt sein. Denn wenn es mal ein Regel Defekt geben sollte, dann Schaltet dieser Wächter den Netzstrom zu der Entsprechender Heizung Pumpe aus. Nach dem Abkühlen, von dem... Schaltet dann dieser Vorlauf Sicherheit Maximal Wächter sich wieder von selber ein...
Hier sollte im ganzen, erst mal die dort Installierte Anlagen Installation auf die Vorgesehene Planung Richtigkeit (Hydraulik) hin Überprüft
und wenn Nötig eben Fachgerecht Geändert werden. Dann weiter sind die Grundfoss Alfa 2 Heizungspumpen Entsprechend der Installation Planung Unterlagen in so weit Einzustellen.
Hier wäre Ihr Heizung Fachbetrieb die richtige Adresse, denn das ist jetzt wie das so Installiert ist, kann nicht mal so aus der Privaten Werkzeugkiste zu
in den Richtig Zustand wieder mit Versetzt werden....
Viel Glück damit....