Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 2 Wochen die aroSTOR BM 200/5. Aktuell ist sie noch nicht an meine Heizung angeschlossen, da ich demnächst eine neue Gasheizung (Buderus GB 172) bekomme.
1. Anschluss an Gastherme?
Ich habe zwar die Option, dass ich sie an die neue Gasheizung anschließen lassen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt sinnvoll ist. Habt ihr eine Meinung dazu?
Ich habe auch eine PV-Anlage mit ca. 6,6 kWp auf dem Dach und wollte die eigentlich ganzjähring nutzen, um auch den Strom für die aroSTOR bereitzustellen. Wenn es mal wegen Wetterbdingungen nicht reichen sollte, dann muss ich halt den Strom aus dem Netz beziehen.
Oder wäre es sinnvoller, für derartige Tage dann doch lieber die aroSTOR an die Gasheizung anzuschließen?
2. Wie würde man die überhaupt anschließen? Auf Seite 19 der Bedienungs- und Installationsanleitung steht im Kaptel 8.3, dass "der potentialfreie Kontakt mit einem Kabel zwischen Ausgang 14+15 an der Leiterplatte des "thermodynamischen Wassererwärmers und dem Thermonstat der Zusatzheizung" angeschlossen werden soll.
So ganz klar ist mir das nun nicht, was das heißen soll.
Kann jemand von euch was damit anfangen? Heißt das, dass das Kabel die einzige Verbindung zwischen den beiden Komponten (Heinzung und aroSTOR) ist? Wird dann darüber die Temperatur übermittelt? Oder brauche ich einen Speicherfühler, der an die Buderus angeschlossen werden muss?
3. Ich hätte die Option, dien Eingang der aroSTOR mit einem Rohr nach draußen in den Kellerschacht zu verbinden. Das könnte ich nutzen, um im Sommer die wärmere Luft von draußen zu holen udn im Winter würde ich die Luft dann per Umschalter oder Abstecken des Rohrs aus dem Keller holen.
Ist das überhaupt sinnvoll bzw. lohnt sich das wirklich? Oder soll ich das gleich bleiben lassen und immer die Luft aus dem Keller nehmen?
Wie macht ihr das?
4. Dann habe ich hier im Forum schon einige Fragen zur Ansteuerung der aroSTOR per PV-Anlage gesehen, aber so richtig schlau bin ich doch nicht daraus geworden.
In der Anleitung steht drin, dass da potentialfreie Kontakte benutzt werden müssen (5.3.5 auf Seite 17), aber was heißt das konkret? Kann ich ein beliebiges Relais nehmen? Ich habe auch einen Shelly 1 rumliegen, der hat potentialfreie Kontakte - aber wenn da geschaltet werden soll, kommt dann nicht doch eine Spannung drauf?
5. Aktuell habe ich ein Zeitprogramm eingeridhtet, so dass die Wärmepumpe jeden Tag zwischen 11 h und 15 h läuft, aber am liebsten wäre es mir ja, das Ding so zu steuern, dass nur dann nachgeheizt wird, wenn eine bestimmte Wassertemperatur unterschritten wird (z. B. unter 40 Grad), so bräuchte die AP evtl. nur jeden zweiten Tag zu laufen. Geht das irgendwie mit Bordmitteln? Falls nicht, ich könnte das auch mit einem Mikrocontroller oder einem Raspberry PI steuern, aber dazu müsste ich halt wieder wissen, wie das mit den potentialfreien Kontakten genau funktioniert - ich bin Software-Etnwickler, meine Elektronik-Kenntnisse sind jetzt nicht so ausgeprägt;-)
Vielen Dank fürs Durchlesen und Feedback,
Rudi
ich habe seit ca. 2 Wochen die aroSTOR BM 200/5. Aktuell ist sie noch nicht an meine Heizung angeschlossen, da ich demnächst eine neue Gasheizung (Buderus GB 172) bekomme.
1. Anschluss an Gastherme?
Ich habe zwar die Option, dass ich sie an die neue Gasheizung anschließen lassen könnte, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt sinnvoll ist. Habt ihr eine Meinung dazu?
Ich habe auch eine PV-Anlage mit ca. 6,6 kWp auf dem Dach und wollte die eigentlich ganzjähring nutzen, um auch den Strom für die aroSTOR bereitzustellen. Wenn es mal wegen Wetterbdingungen nicht reichen sollte, dann muss ich halt den Strom aus dem Netz beziehen.
Oder wäre es sinnvoller, für derartige Tage dann doch lieber die aroSTOR an die Gasheizung anzuschließen?
2. Wie würde man die überhaupt anschließen? Auf Seite 19 der Bedienungs- und Installationsanleitung steht im Kaptel 8.3, dass "der potentialfreie Kontakt mit einem Kabel zwischen Ausgang 14+15 an der Leiterplatte des "thermodynamischen Wassererwärmers und dem Thermonstat der Zusatzheizung" angeschlossen werden soll.
So ganz klar ist mir das nun nicht, was das heißen soll.
Kann jemand von euch was damit anfangen? Heißt das, dass das Kabel die einzige Verbindung zwischen den beiden Komponten (Heinzung und aroSTOR) ist? Wird dann darüber die Temperatur übermittelt? Oder brauche ich einen Speicherfühler, der an die Buderus angeschlossen werden muss?
3. Ich hätte die Option, dien Eingang der aroSTOR mit einem Rohr nach draußen in den Kellerschacht zu verbinden. Das könnte ich nutzen, um im Sommer die wärmere Luft von draußen zu holen udn im Winter würde ich die Luft dann per Umschalter oder Abstecken des Rohrs aus dem Keller holen.
Ist das überhaupt sinnvoll bzw. lohnt sich das wirklich? Oder soll ich das gleich bleiben lassen und immer die Luft aus dem Keller nehmen?
Wie macht ihr das?
4. Dann habe ich hier im Forum schon einige Fragen zur Ansteuerung der aroSTOR per PV-Anlage gesehen, aber so richtig schlau bin ich doch nicht daraus geworden.
In der Anleitung steht drin, dass da potentialfreie Kontakte benutzt werden müssen (5.3.5 auf Seite 17), aber was heißt das konkret? Kann ich ein beliebiges Relais nehmen? Ich habe auch einen Shelly 1 rumliegen, der hat potentialfreie Kontakte - aber wenn da geschaltet werden soll, kommt dann nicht doch eine Spannung drauf?
5. Aktuell habe ich ein Zeitprogramm eingeridhtet, so dass die Wärmepumpe jeden Tag zwischen 11 h und 15 h läuft, aber am liebsten wäre es mir ja, das Ding so zu steuern, dass nur dann nachgeheizt wird, wenn eine bestimmte Wassertemperatur unterschritten wird (z. B. unter 40 Grad), so bräuchte die AP evtl. nur jeden zweiten Tag zu laufen. Geht das irgendwie mit Bordmitteln? Falls nicht, ich könnte das auch mit einem Mikrocontroller oder einem Raspberry PI steuern, aber dazu müsste ich halt wieder wissen, wie das mit den potentialfreien Kontakten genau funktioniert - ich bin Software-Etnwickler, meine Elektronik-Kenntnisse sind jetzt nicht so ausgeprägt;-)
Vielen Dank fürs Durchlesen und Feedback,
Rudi