MrMartin
Threadstarter
- Mitglied seit
- 09.01.2024
- Beiträge
- 5
Hallo,
mir ist aufgefallen, dass der Warmwasserspeicher viel zu hoch geheizt wird.
Der Aufbau ist folgender: In der Wärmezuleitung sitzt ein Kapillarrohrthermostat (siehe Fotos) und ein STB. Der STB hat bisher noch nicht ausgelöst.
Der Thermostat hat die Bezeichnung: IWKA Typ 61, DIN-Reg.Nr.: TR/TW70096
Der Temperaturfühler des Thermostaten sitzt im oberen Drittel des WW-Speichers, der Fühler des STB an der Wasserentnahme.
Die Temperaturanzeige der Heizungssteuerung zeigt 83°C, wenn längere Zeit kein WW entnommen wurde. Das ist aber nur eine Anzeige, geregelt wird nur über den manuell einstellbaren Thermostaten.
Versucht habe ich folgendes (erfolglos):
- Den Kapillarrohrthermostaten komplett zugedreht, ganz aufgedreht, wieder in die alte Stellung gebracht
- Den Temperaturfühler des Thermostaten in seiner Hülse bewegt => lässt sich bewegen, also offenbar nicht festgegammelt
- Vorsichtig mit einem Hammer den Thermostat beklopft, um ggf. ein Hängen zu lösen
Gibt es weitere Ideen, wie man den Thermostaten wieder zur Mitarbeit bewegen könnte?
Kann das Problem weitere naheliegende Ursachen haben?
Da es den Thermostaten offenbar nicht mehr im Handel gibt:
Welchen Thermostaten könnte ich im Austausch montieren, der die Funktion des alten ersetzen kann?
Viele Grüße,
Martin
mir ist aufgefallen, dass der Warmwasserspeicher viel zu hoch geheizt wird.
Der Aufbau ist folgender: In der Wärmezuleitung sitzt ein Kapillarrohrthermostat (siehe Fotos) und ein STB. Der STB hat bisher noch nicht ausgelöst.
Der Thermostat hat die Bezeichnung: IWKA Typ 61, DIN-Reg.Nr.: TR/TW70096
Der Temperaturfühler des Thermostaten sitzt im oberen Drittel des WW-Speichers, der Fühler des STB an der Wasserentnahme.
Die Temperaturanzeige der Heizungssteuerung zeigt 83°C, wenn längere Zeit kein WW entnommen wurde. Das ist aber nur eine Anzeige, geregelt wird nur über den manuell einstellbaren Thermostaten.
Versucht habe ich folgendes (erfolglos):
- Den Kapillarrohrthermostaten komplett zugedreht, ganz aufgedreht, wieder in die alte Stellung gebracht
- Den Temperaturfühler des Thermostaten in seiner Hülse bewegt => lässt sich bewegen, also offenbar nicht festgegammelt
- Vorsichtig mit einem Hammer den Thermostat beklopft, um ggf. ein Hängen zu lösen
Gibt es weitere Ideen, wie man den Thermostaten wieder zur Mitarbeit bewegen könnte?
Kann das Problem weitere naheliegende Ursachen haben?
Da es den Thermostaten offenbar nicht mehr im Handel gibt:
Welchen Thermostaten könnte ich im Austausch montieren, der die Funktion des alten ersetzen kann?
Viele Grüße,
Martin
Anhänge
-
274 KB Aufrufe: 52
-
162,6 KB Aufrufe: 51
-
667,9 KB Aufrufe: 46