peter1111
Threadstarter
- Mitglied seit
- 08.05.2012
- Beiträge
- 1
Hallo liebe Mitglieder,
folgendes ist passiert:
Viessmann Mikromatik-MC mit Fernbedienung F1
Jahrelanger problemloser Betrieb.
Dann morgens Fehlermeldung "Brennerstörung"
Nach dem "wegdrücken" des Fehlers ist die Heizung norma in Betrieb gegangen.
Fehler tritt immer wieder auf
Austausch der Fernbedienung F 1 durch Heizungsfirma
F1 ohne Funktion, d.h. Warmwasser und Heizung nur wie an der zeitschaltuhr am Brenner eingestellt
Viessmann Kundenservice stellt fest: F1 nicht richtig verdrahtet / Fehler behoben
Jetzt:
Anzeige Aussentemperatur ok / Anzeige Kesseltemperatur ok / Anzeige Raumtemperatur ok aber ca. 2Grad zuviel (23° Anzeige / Raumtemeratur 21°)
Regelung der Raumtemperatur an der F1 hat keinen Einfluss auf die Heizkörper / wir müssen immer mit den Thermostaten an den Heilzkörpern regeln
Warmwasserbereitung ok / Startzeit und Stoppzeit an der F1 für die Heizung ok.
Es funktioniert also alles ausser der Raumtemperatureinstellung (auch Party-Taste, bzw. manuelle Absenkung gehen nicht)
Tipp Heizungsfirma: Nochmal Viessmann Service kommen lassen.
Ich habe alle Codierungen der F1 überprüft / Einstellung auf Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung
Wer hat einen Tipp oder eine Lösung?
folgendes ist passiert:
Viessmann Mikromatik-MC mit Fernbedienung F1
Jahrelanger problemloser Betrieb.
Dann morgens Fehlermeldung "Brennerstörung"
Nach dem "wegdrücken" des Fehlers ist die Heizung norma in Betrieb gegangen.
Fehler tritt immer wieder auf
Austausch der Fernbedienung F 1 durch Heizungsfirma
F1 ohne Funktion, d.h. Warmwasser und Heizung nur wie an der zeitschaltuhr am Brenner eingestellt
Viessmann Kundenservice stellt fest: F1 nicht richtig verdrahtet / Fehler behoben
Jetzt:
Anzeige Aussentemperatur ok / Anzeige Kesseltemperatur ok / Anzeige Raumtemperatur ok aber ca. 2Grad zuviel (23° Anzeige / Raumtemeratur 21°)
Regelung der Raumtemperatur an der F1 hat keinen Einfluss auf die Heizkörper / wir müssen immer mit den Thermostaten an den Heilzkörpern regeln
Warmwasserbereitung ok / Startzeit und Stoppzeit an der F1 für die Heizung ok.
Es funktioniert also alles ausser der Raumtemperatureinstellung (auch Party-Taste, bzw. manuelle Absenkung gehen nicht)
Tipp Heizungsfirma: Nochmal Viessmann Service kommen lassen.
Ich habe alle Codierungen der F1 überprüft / Einstellung auf Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung
Wer hat einen Tipp oder eine Lösung?