So nun läuft unsere Solaranlage schon einige Zeit und wir
sind bisher sehr zufrieden mit der Leistung der Anlage. Nun ist das Feintuning
angesagt.
Ich möchte nämlich, dass die Anlage so effizient wie möglich
läuft und das man auch in Herbst und Wintermonaten noch einiges mit der Anlage
erreichen kann.
Daten der Anlage
Steuerung: Vitosolic 200 SD4
5x Flachkollektoren Viessmann Vitosol 200-F SV2A
Hygienespeicher 1700 Liter mit 2 Solarregister (oben und unten) Steuerung per Umschaltventil
Die Anlage wurde vom Heizungsbauer mit folgenden Einstellungen
programmiert:
System 3 Hydtrauliktyp 1
TspSoll 85°C
Tsp2Soll 80°C
ATein 8.0 K
ATaus 4.0 K
ATSoll 10.0 K
AT2ein 8.0 K
AT2aus 4.0 K
AT2Soll 10.0 K
TKollmax 110°C
Tkollnotab 130°C
Sind diese Werte so in Ordnung oder kann hier noch etwas
verbessert werden?
Wenn ja auf welche Werte sollte man die Anlage einstellen?
Hab die kommende Woche meinen Heizungsbauer im Haus und
würde ihn evtl. nochmal auf die Programmierung der Solaranlage ansprechen, wenn
man noch was verbessern kann.
Danke
sind bisher sehr zufrieden mit der Leistung der Anlage. Nun ist das Feintuning
angesagt.
Ich möchte nämlich, dass die Anlage so effizient wie möglich
läuft und das man auch in Herbst und Wintermonaten noch einiges mit der Anlage
erreichen kann.
Daten der Anlage
Steuerung: Vitosolic 200 SD4
5x Flachkollektoren Viessmann Vitosol 200-F SV2A
Hygienespeicher 1700 Liter mit 2 Solarregister (oben und unten) Steuerung per Umschaltventil
Die Anlage wurde vom Heizungsbauer mit folgenden Einstellungen
programmiert:
System 3 Hydtrauliktyp 1
TspSoll 85°C
Tsp2Soll 80°C
ATein 8.0 K
ATaus 4.0 K
ATSoll 10.0 K
AT2ein 8.0 K
AT2aus 4.0 K
AT2Soll 10.0 K
TKollmax 110°C
Tkollnotab 130°C
Sind diese Werte so in Ordnung oder kann hier noch etwas
verbessert werden?
Wenn ja auf welche Werte sollte man die Anlage einstellen?
Hab die kommende Woche meinen Heizungsbauer im Haus und
würde ihn evtl. nochmal auf die Programmierung der Solaranlage ansprechen, wenn
man noch was verbessern kann.
Danke