Hallo
Nach Aussage von Viessmann ist in meiner Vitodens keine Hydraulische Weiche verbaut, was ich mir auch nicht vorsellen konnte, da ich nur WW und 1 Heizkreislauf betreibe. Daraufhin habe ich die Regelung erneuert, Plattenwärmetauscher überprüft (keine Verkalkung), Sensoren nochmals überprüft und sicherheitshalber den Abgastemperatursensor sowie die restlichen Temperatursensoren erneuert.
Da die Anlage regelmäßig von einer Installationsfirma gewartet wird (Wartungsvertrag) war ich doch böse überrascht, dass der WW-Auslaufanschlusch am Speicher zu 85 % dicht war. (Das muss ich wohl noch mit der Wartungsfirma klären)
Ansonsten keine Verkalkung feststellbar. Befüllung und Entlüftung laut Vorschrift durchgeführt ( Schnellentlüfter 3/8" erneuert).
Jetziger Stand: WW-Bereitung springt Morgens (nach Nachtpause) ordnungsgemäß an und heizt das WW bis zum Sollwert auf. Danach schaltet sie sich ab und geht anschließend bei neuer WW-Anforderung (nicht immer) auf Störung F9. Durch drücken der Entstörungstaste geht die Anlage wieder in Betrieb.
Zu deiner Beruhigung: Ich bin Gelernter Gas und Wasser-Installateur und habe bis vor ca. 15 Jahren selbst Heizungen gewartet. Leider konnte ich aus gesundheitlichen Gründen den Job nicht mehr ausüben und hatte mich bis jetzt auch nicht um die Viessmann-Anlage kümmern können. Deshalb bin ich nicht mehr auf dem neusten Stand und hoffe durch das Forum einige Tipps zu dieser Anlage zu bekommen.
Fazit: 1. Fehler 28 durch Reglungstausch beseitig.
2. Fehler F9 tritt nach anbeschossener Aufheizung des WW sporadisch immer wieder auf.
3. Ab und zu leises Rascheln, kein Rauschen (Bereich der Pumpe WW-seitig) bei der WW-Bereitung.
Es würde mich sehr freuen, wenn ich noch einige Tipps bekommen könnte.