Fehler bE01 bei Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004

Diskutiere Fehler bE01 bei Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004 im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle in diesem Forum und guten Tag! Ich habe folgendes Problem mit der Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004: Ein Kunde von...

wellohh

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2010
Beiträge
2
Hallo an alle in diesem Forum und guten Tag!

Ich habe folgendes Problem mit der Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004:

Ein Kunde von mir hat die oben genannte Luftheizung, bei der die Feuerungsleiterplatte vor ca. 1 Jahr erneuert wurde. Seit 1 Woche zeigt die Heizung die Fehlermeldung bE01 (laut Beschreibung handelt es sich um einen Kommunikationsfehler des Systemventilators, Folge-Aktion: Verkabelung Automat und DVC-Interface überprüfen).

Ich bin wie folgt vorgegangen:
1.) Alle elektrischen Leitungen von der Feuerungsleiterplatte zur Schnittstellenplatine bis zum Systemventilator auf Durchgang geprüft und die Spannung von 230 Volt und 24 Volt Steuerstrom liegen an
2.) Mit dem Hersteller in NL gesprochen, der sagt evtl. die Schnittstelle oder der Ventilator oder beides
3.) Schnittstelle bestellt und angeschlossen - ohne Erfolg: Fehler bE01
4.) Systemventilator bestellt und angeschlossen - ohne Erfolg: Fehler bE01
5.) Beide neuen Teile angeschlossen - ohne Erfolg: Fehler bE01

Nun meine Frage: Hat irgendjemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann oder einen Tipp für mich?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß wellohh
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
31.455
Hallo,

Harte Nuß!

Ich hatte aber auch schon mal einen derartigen Fall. Allerdings bei busvernetzten Torluftschleiern.

Dort hat sich herausgestellt, daß das 230 V Netz durch Fremdsignale "versaut" war.

Abhilfe: Netzfilter vor der/die Anlage eingebaut - läuft seit dem.
 

wellohh

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2010
Beiträge
2
Hallo Hausdoc!
Danke für die schnelle Antwort.
Die Luftheizung ist direkt an der Hausverteilung über einen einzelnen 16A Sicherungsautomat abgesichert.
Aber Ich habe noch eine Steckdosenleiste mit eingebautem Filter, werde es
Morgen ausprobieren.
Gruß wellohh.
 
Thema:

Fehler bE01 bei Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004

Fehler bE01 bei Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004 - Ähnliche Themen

  • F.70 Fehler ungültige Gerätekennung

    F.70 Fehler ungültige Gerätekennung: Guten tag seit einiger Zeit kommt der Fehler 70 ab und zu auf und sagt ungülltige Gerätekennung. Dieser verschwindet dann nach einiger Zeit...
  • Buderus Logamax plus GB112 - sporadisch Fehler 6A

    Buderus Logamax plus GB112 - sporadisch Fehler 6A: Hallo, Unsere 19 Jahre alte Heizung zeigt seit 2 Monaten leider immer mal wieder den Fehler "6A" an. In den meisten Fällen lies sich das Problem...
  • Vitorond 100 Ölheizung mit D1-Fehler

    Vitorond 100 Ölheizung mit D1-Fehler: Moin, meine Anlage (ca. 15 Jahre alt) zeigt die Störung "D1" an. Er macht meistens einen Brennvorgang von ca. 1-2 Minuten, schaltet sich dann ab...
  • schon wieder SB 105 mit Fehler 6L 548, 511, 512

    schon wieder SB 105 mit Fehler 6L 548, 511, 512: Hallo zusammen, ich benötige dringend euren fachkundigen Rat. 8 Jahre lang lief meine Heizung Buderus SB 105 19 KW nahezu völlig problemlos. Sie...
  • Warmwasser fehler

    Warmwasser fehler: Hallo, ich hab mal eine frage an euch und zwar ich hab eine öl heizung NK denk ich Herstelljahr 1998 mein Problem ist jetzt das ich kein...
  • Ähnliche Themen

    • F.70 Fehler ungültige Gerätekennung

      F.70 Fehler ungültige Gerätekennung: Guten tag seit einiger Zeit kommt der Fehler 70 ab und zu auf und sagt ungülltige Gerätekennung. Dieser verschwindet dann nach einiger Zeit...
    • Buderus Logamax plus GB112 - sporadisch Fehler 6A

      Buderus Logamax plus GB112 - sporadisch Fehler 6A: Hallo, Unsere 19 Jahre alte Heizung zeigt seit 2 Monaten leider immer mal wieder den Fehler "6A" an. In den meisten Fällen lies sich das Problem...
    • Vitorond 100 Ölheizung mit D1-Fehler

      Vitorond 100 Ölheizung mit D1-Fehler: Moin, meine Anlage (ca. 15 Jahre alt) zeigt die Störung "D1" an. Er macht meistens einen Brennvorgang von ca. 1-2 Minuten, schaltet sich dann ab...
    • schon wieder SB 105 mit Fehler 6L 548, 511, 512

      schon wieder SB 105 mit Fehler 6L 548, 511, 512: Hallo zusammen, ich benötige dringend euren fachkundigen Rat. 8 Jahre lang lief meine Heizung Buderus SB 105 19 KW nahezu völlig problemlos. Sie...
    • Warmwasser fehler

      Warmwasser fehler: Hallo, ich hab mal eine frage an euch und zwar ich hab eine öl heizung NK denk ich Herstelljahr 1998 mein Problem ist jetzt das ich kein...
    Oben