Fehler bE01 bei Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004

Diskutiere Fehler bE01 bei Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004 im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo an alle in diesem Forum und guten Tag! Ich habe folgendes Problem mit der Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004: Ein Kunde von...

wellohh

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2010
Beiträge
2
Hallo an alle in diesem Forum und guten Tag!

Ich habe folgendes Problem mit der Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004:

Ein Kunde von mir hat die oben genannte Luftheizung, bei der die Feuerungsleiterplatte vor ca. 1 Jahr erneuert wurde. Seit 1 Woche zeigt die Heizung die Fehlermeldung bE01 (laut Beschreibung handelt es sich um einen Kommunikationsfehler des Systemventilators, Folge-Aktion: Verkabelung Automat und DVC-Interface überprüfen).

Ich bin wie folgt vorgegangen:
1.) Alle elektrischen Leitungen von der Feuerungsleiterplatte zur Schnittstellenplatine bis zum Systemventilator auf Durchgang geprüft und die Spannung von 230 Volt und 24 Volt Steuerstrom liegen an
2.) Mit dem Hersteller in NL gesprochen, der sagt evtl. die Schnittstelle oder der Ventilator oder beides
3.) Schnittstelle bestellt und angeschlossen - ohne Erfolg: Fehler bE01
4.) Systemventilator bestellt und angeschlossen - ohne Erfolg: Fehler bE01
5.) Beide neuen Teile angeschlossen - ohne Erfolg: Fehler bE01

Nun meine Frage: Hat irgendjemand eine Idee, wo der Fehler liegen kann oder einen Tipp für mich?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß wellohh
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.379
Hallo,

Harte Nuß!

Ich hatte aber auch schon mal einen derartigen Fall. Allerdings bei busvernetzten Torluftschleiern.

Dort hat sich herausgestellt, daß das 230 V Netz durch Fremdsignale "versaut" war.

Abhilfe: Netzfilter vor der/die Anlage eingebaut - läuft seit dem.
 

wellohh

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2010
Beiträge
2
Hallo Hausdoc!
Danke für die schnelle Antwort.
Die Luftheizung ist direkt an der Hausverteilung über einen einzelnen 16A Sicherungsautomat abgesichert.
Aber Ich habe noch eine Steckdosenleiste mit eingebautem Filter, werde es
Morgen ausprobieren.
Gruß wellohh.
 
Thema:

Fehler bE01 bei Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004

Fehler bE01 bei Luftheizung Brink Allure B16 HR D, Baujahr 2004 - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben