Hallo,
bei unserer Heizung ist der Mischer für die FBH nach der Pumpe installiert.
Damit wirkt das Teil den Temperaturen nach als Verteiler, d.h. das warme Wasser nach Pumpe wird meistens direkt in den Rücklauf zur hydraulischen Weiche geschickt.
Anlagenhydraulik:
Da der HK1 mit den Radiatoren (fast?) immer eine höhere VL Temperatur als HK2 mit FBH anfordert, macht es evtl. nicht soviel aus?
Die Pumpe fördert aber eben nur im Kreis.
Die Förderleistung durch den FBH Kreis dürfte damit doch auch von der Mischerposition abhängen, was intuitiv eher schlecht sein sollte.
Bei den moderaten Temperaturen kann ich die RL Temperaturen schlecht beurteilen, momentan ist RL 20-24°C. Könnte es aber im Winter zu einer unerwünscht hohen RL Temperatur zum Kessel kommen, was den Brennwert Effekt mindert?
Mischer ist ein Termomix DN 20 S in Messing, dürfte ca. 20 Jahre alt sein. Da die Welle nach einigem Verfahren manchmal einen Tropfen rausdrückt: weiß jemand, ob die aktuellen Abdichtsätze noch dazu passen? Termomix DN 20 S dichtsatz - Google Suche
bei unserer Heizung ist der Mischer für die FBH nach der Pumpe installiert.
Damit wirkt das Teil den Temperaturen nach als Verteiler, d.h. das warme Wasser nach Pumpe wird meistens direkt in den Rücklauf zur hydraulischen Weiche geschickt.
Anlagenhydraulik:
Da der HK1 mit den Radiatoren (fast?) immer eine höhere VL Temperatur als HK2 mit FBH anfordert, macht es evtl. nicht soviel aus?
Die Pumpe fördert aber eben nur im Kreis.
Die Förderleistung durch den FBH Kreis dürfte damit doch auch von der Mischerposition abhängen, was intuitiv eher schlecht sein sollte.
Bei den moderaten Temperaturen kann ich die RL Temperaturen schlecht beurteilen, momentan ist RL 20-24°C. Könnte es aber im Winter zu einer unerwünscht hohen RL Temperatur zum Kessel kommen, was den Brennwert Effekt mindert?
Mischer ist ein Termomix DN 20 S in Messing, dürfte ca. 20 Jahre alt sein. Da die Welle nach einigem Verfahren manchmal einen Tropfen rausdrückt: weiß jemand, ob die aktuellen Abdichtsätze noch dazu passen? Termomix DN 20 S dichtsatz - Google Suche