Guten Mittag,
wir sind in ein kleines 3 Parteienhaus gezogen bei dem die Heizung und WW Aufbereitung mittels Fernwärme geschieht.
Mir ist aufgefallen, dass der Energieverbrauch für WW extrem hoch ist. Da alles mit Zählern ausgestattet ist, lässt sich das sehr leicht nachvollziehen. Bei den 3 Parteien und durschnittlich ca. 5-6 Personen wurden 37MWh in 5 Jahren für WW verbraucht, sprich ca. 7400 kWh im Jahr. Das erscheint mir gelinde gesagt verrückt.
Der Grund hierfür lässt sich aber auch schnell finden:
So ist die Solltemperatur des 200l Speichers bei 60 Grad mit 4K Hysterese im Ladezeitraum (aktuell 23:00-5:00). Die Minimaltemperatur des Speichers ist aber auch mit 56 Grad hinterlegt, sodass auch außerhalb des Ladezeitraums der Speicher zwischen 60 und 56 Grad gehalten wird. (Der Zeitraum macht also gar keinen Sinn.)
Zweitens ist eine WW Zirkulation von 5:00 bis 3:00 im Einsatz, die die häufigen Nachladungen natürlich noch mehr befeuert…
Meines Erachtens wird hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen. a) Ist die Temperatur sowieso schon vergleichsweiße hoch und b) wird fast die ganze Zeit zirkuliert. Hygieneprobleme sollten hier also eigentlich keine Rolle spielen. Meines Erachtens ist das einfach nur massive Energieverschwendung. Ich weiß, dass der Vermieter 24/7 heißes Wasser bereitstellen muss und auch dass aus Hygienegründen eine gewisse Temperatur erreicht werden muss, aber bei der aktuellen Situation ist das mehr als unnötig.
Zudem hat der Speicher auch nur 200l und die Zirkulation wäre nicht zwangsläufig nötig, da die 3l Regel wohl eher auch nicht greift. Es handelt sich hier um zwei Einzimmerwohnungen und eine Größere, sodass es sich hier nicht um ein Mehrfamilienhaus mit X Parteien handelt…
Meine Vorschläge wären:
Zirkulation 8 von 24h aussetzen (Selbst bei größeren Anlagen erlaubt)
Speicherminimaltemperatur auf 50 Grad, dass er nachts auch etwas abkühlen kann und nicht permanent auf solch hohem Niveau läuft.
Eventuell auch die Hysterese von 4K auf 6K erhöhen, dass nicht so oft erwärmt wird und die absoluten Verluste geringer ausfallen.
Damit wäre man ja immer noch auf einem extrem hohen Niveau was Komfort und Sicherheit angeht, könnte aber zumindest etwas sparen. Meinungen hierzu sind sehr erwünscht.
wir sind in ein kleines 3 Parteienhaus gezogen bei dem die Heizung und WW Aufbereitung mittels Fernwärme geschieht.
Mir ist aufgefallen, dass der Energieverbrauch für WW extrem hoch ist. Da alles mit Zählern ausgestattet ist, lässt sich das sehr leicht nachvollziehen. Bei den 3 Parteien und durschnittlich ca. 5-6 Personen wurden 37MWh in 5 Jahren für WW verbraucht, sprich ca. 7400 kWh im Jahr. Das erscheint mir gelinde gesagt verrückt.
Der Grund hierfür lässt sich aber auch schnell finden:
So ist die Solltemperatur des 200l Speichers bei 60 Grad mit 4K Hysterese im Ladezeitraum (aktuell 23:00-5:00). Die Minimaltemperatur des Speichers ist aber auch mit 56 Grad hinterlegt, sodass auch außerhalb des Ladezeitraums der Speicher zwischen 60 und 56 Grad gehalten wird. (Der Zeitraum macht also gar keinen Sinn.)
Zweitens ist eine WW Zirkulation von 5:00 bis 3:00 im Einsatz, die die häufigen Nachladungen natürlich noch mehr befeuert…
Meines Erachtens wird hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen. a) Ist die Temperatur sowieso schon vergleichsweiße hoch und b) wird fast die ganze Zeit zirkuliert. Hygieneprobleme sollten hier also eigentlich keine Rolle spielen. Meines Erachtens ist das einfach nur massive Energieverschwendung. Ich weiß, dass der Vermieter 24/7 heißes Wasser bereitstellen muss und auch dass aus Hygienegründen eine gewisse Temperatur erreicht werden muss, aber bei der aktuellen Situation ist das mehr als unnötig.
Zudem hat der Speicher auch nur 200l und die Zirkulation wäre nicht zwangsläufig nötig, da die 3l Regel wohl eher auch nicht greift. Es handelt sich hier um zwei Einzimmerwohnungen und eine Größere, sodass es sich hier nicht um ein Mehrfamilienhaus mit X Parteien handelt…
Meine Vorschläge wären:
Zirkulation 8 von 24h aussetzen (Selbst bei größeren Anlagen erlaubt)
Speicherminimaltemperatur auf 50 Grad, dass er nachts auch etwas abkühlen kann und nicht permanent auf solch hohem Niveau läuft.
Eventuell auch die Hysterese von 4K auf 6K erhöhen, dass nicht so oft erwärmt wird und die absoluten Verluste geringer ausfallen.
Damit wäre man ja immer noch auf einem extrem hohen Niveau was Komfort und Sicherheit angeht, könnte aber zumindest etwas sparen. Meinungen hierzu sind sehr erwünscht.