Energeiausbeute und feuerungstechnischer Wirkungsgrad für Dummies

Diskutiere Energeiausbeute und feuerungstechnischer Wirkungsgrad für Dummies im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Hallo, in unserer Wohnanlage erwägen wir eine Umstellung von Heizöl auf Gasheizung. Ein Mitbeirat hat vom Schornsteinfeger die Information...

hasendokter

Threadstarter
Mitglied seit
09.04.2014
Beiträge
9
Hallo,
in unserer Wohnanlage erwägen wir eine Umstellung von Heizöl auf Gasheizung.
Ein Mitbeirat hat vom Schornsteinfeger die Information erhalten, dass die Kessel feuerungstechnische Wirkungsgrade
(FT WG) von 94 % aufweisen. Der Depp glaubt nun, dass unser fast 28 Jahre alter Niedertemperaturkessel eine Energieausbeute
von 94 % habe und damit so gut sei wie ein moderner Brennwertkessel.
Tatsächlich hat so ein oller Kessel in einer Einrohranlage
realistisch eine Energieausbeute von ca 60-70 %

Um die Eigentümer sinnvoller bzw. aufrichtig zu informieren
muss ich dagegen argumentieren

Da in Wikipedia nichts wirklich Erhellendes zu finden ist:
Wie kann man den Eigentümer gegenüber überzeugend argumentieren,
dass der FT WG nicht die Energieausbeite widerspiegelt, bzw. gibt es hierzu eine zitierbare Quelle
ggfs. im Internetz ?
Hzl. Dank
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.454
Ich schmeiße dann mal das Wort "Jahresnutzungsgrad" in den Ring. Der Begriff wird meistens mit dem Abgasverlust verwechselt, den der Schornsteinfeger bei der jährlichen Überprüfung von Feuerungsanlagen ermittelt. Die zugeführte Heizenergie wird aus der tatsächlich verbrauchten Brennstoffmenge bestimmt. (Gas- oder Ölmengenzähler). Abzüglich der Verluste eines Wärmeerzeugers wie den Abgasverlust, Kesselverlust, Stillstandsverlust, der Warmwasseraufbereitung und der Verteilungsverlusten durch z.B. mangelnde Isolierung von Rohrleitungen und Armaturen. Diese wichtige Größe lässt sich aber nur über Wärmemengenzähler messen und ist deshalb selten bekannt.
Gemessen über ein Jahr und geteilt durch die im Brennstoff enthaltene Energiemenge, ergibt sich der Jahresnutzungsgrad der Anlage. Dieser kann, auf den oberen Heizwert bezogen, bei guten Anlagen 90% betragen, d.h. 10% der im Brennstoff enthaltenen Energie kann nicht genutzt werden..
Einem "Norm-Nutzungsgrad" von beispielsweise 85% kann ein tatsächlicher Jahresnutzungsgrad von nur 30% gegenüber stehen. Insbesondere im Sommer sind die Bereitschaftsverluste einer Heizungsanlage mit angeschlossener Warmwasserbereitung relativ hoch. So können ohne weiteres 30 bis 50 % des Brennstoffbedarfs nur für den Betrieb der Anlage anfallen.
 

hasendokter

Threadstarter
Mitglied seit
09.04.2014
Beiträge
9
Danke, sehr informativ,
es gibt ja noch andere wenig defnierte Begriffe wie
Anlagenwirkungsgrad etc. Und den saudämlichen unteren Heizwert der mehr
Verwirrung stiftet als Auflärung leistet.
Welcher Wirkungsgrad sagt denn aus, welche Wärmemenge überhaupt an den Heizkörpern ankommt ?
 
Thema:

Energeiausbeute und feuerungstechnischer Wirkungsgrad für Dummies

Energeiausbeute und feuerungstechnischer Wirkungsgrad für Dummies - Ähnliche Themen

  • Wirkungsgrad bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt

    Wirkungsgrad bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt: Hallo, wir haben Mitte 22 eine neue Wärmepumpe installiert, eine Daikin Altherma 3 H HT W, diese läuft gut, auch im Sommer das Kühlen ist nicht...
  • Dämmung und Wirkungsgrad Brauchwasserwärmepumpe CS5001DW

    Dämmung und Wirkungsgrad Brauchwasserwärmepumpe CS5001DW: Hallo, ich habe nun eine Weile die CS5001DW installiert und die Daten geloggt. Wollte mal fragen ob das soweit passt oder ob ich noch etwas...
  • Wärmepumpe WWP LS8 Wirkungsgrad

    Wärmepumpe WWP LS8 Wirkungsgrad: Hallo zusammen, wir haben in unserem Altbau Bj 1979 mit Heizkörpern (keine Fußbodenheizung) die alte Ölheizung ersetzt. Seit März diesen Jahres...
  • Hydraulische Weiche verringert den Wirkungsgrad von Brennwertheizgeräten?

    Hydraulische Weiche verringert den Wirkungsgrad von Brennwertheizgeräten?: Einen schönen Sonntag an Euch alle! In einem Artikel wird behauptet, dass eine hydraulische Weiche den Wirkungsgrad von Brennwertheizgeräten...
  • Wirkungsgrad von Heizölkesseln und mainpulative Schornsteinfeger FEUERUNGSTECHNISCHER WIRKUNGSGRAD

    Wirkungsgrad von Heizölkesseln und mainpulative Schornsteinfeger FEUERUNGSTECHNISCHER WIRKUNGSGRAD: Hallo, in unseren Häusern wird ein Wechsel von Heizöl zu Gas diskutiert. Es stehen dort Heizölkessel (2*200kW) aus den 80ern, 1 * 130 kW aus den...
  • Ähnliche Themen

    Oben