Hallo zusammen,
aufgrund der gestiegenen Gaspreise beschäftige ich mich derzeit mit der aktuell installierten Junkers ZWR 18-2 in unserem Häuschen. Im letzten Winter ist mir schon aufgefallen, dass es im Haus relativ warm wird und der Temperaturregler TFQ 2 keine wirkliche Wirkung zeigt. Zuletzt wurde hier in dem Gebiet vor ein paar Jahren auf H-Gas umgestellt.
Im Haus ist eine Fußbodenheizung verbaut und auf dem ausgebauten Dachboden ein 3-lagiger Heizkörper, der dort zumindest für ein bisschen Wärme sorgt.
Folgende Einstellungen liegen derzeit vor.
An der Therme Junkers ZWR 18-2:
- Temperaturregler auf ca. 1,8 (laut Anleitung muss dieser bis zum NT Anschlag für die Raumtemperaturregelung gestellt werden?)
Am Thermostat Junkers TA 210 A:
- Neigung 1,0
- Parallelverschiebung ca. 38
Am Raumtemperaturfühler Junkers TFQ 2:
- Nachteinstellung Minimum
- Tageinstellung Minimum
Das sieht für mich alles andere als optimal aus und ich weiß nicht wo das herkommt, denn die Temperaturregelung hatte schon einmal funktioniert.
Bevor ich nun einfach den Temperaturregler an der Therme auf den NT Anschlag stelle, wollte ich hier lieber einmal nachfragen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich mit dem alten Schätzchen noch auskennt und einen Tipp für mich hat.
Vielen Dank!
aufgrund der gestiegenen Gaspreise beschäftige ich mich derzeit mit der aktuell installierten Junkers ZWR 18-2 in unserem Häuschen. Im letzten Winter ist mir schon aufgefallen, dass es im Haus relativ warm wird und der Temperaturregler TFQ 2 keine wirkliche Wirkung zeigt. Zuletzt wurde hier in dem Gebiet vor ein paar Jahren auf H-Gas umgestellt.
Im Haus ist eine Fußbodenheizung verbaut und auf dem ausgebauten Dachboden ein 3-lagiger Heizkörper, der dort zumindest für ein bisschen Wärme sorgt.
Folgende Einstellungen liegen derzeit vor.
An der Therme Junkers ZWR 18-2:
- Temperaturregler auf ca. 1,8 (laut Anleitung muss dieser bis zum NT Anschlag für die Raumtemperaturregelung gestellt werden?)
Am Thermostat Junkers TA 210 A:
- Neigung 1,0
- Parallelverschiebung ca. 38
Am Raumtemperaturfühler Junkers TFQ 2:
- Nachteinstellung Minimum
- Tageinstellung Minimum
Das sieht für mich alles andere als optimal aus und ich weiß nicht wo das herkommt, denn die Temperaturregelung hatte schon einmal funktioniert.
Bevor ich nun einfach den Temperaturregler an der Therme auf den NT Anschlag stelle, wollte ich hier lieber einmal nachfragen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich mit dem alten Schätzchen noch auskennt und einen Tipp für mich hat.
Vielen Dank!