sieht das nur so aus oder sind die Heizkreisverteiler in Reihe geschaltet?
sieht das nur so aus oder sind die Heizkreisverteiler in Reihe geschaltet?
die Puffer sind so (weil geschichtet) richtig angeschlossen, bei einem Scheitholzkessel jedoch m.E. viel zu klein (2x500 Liter)
Schon klar, ich wollte nur eine Vorstellung über den möglichen täglichen Brennstoffbedarf geben.
Die ganze Anlagenbeschreibung verstehe ich nicht so ganz.
1. Der zweite Pufferspeicher ist parallel geschaltet, wird aber nicht so recht warm?
2. Die Rohrleitungen sind nicht ausdrücklich als isoliert beschrieben?
3. Inwiefern stimmt das gezeigte Hydraulikschema (offenbar aus dem Planungshandbuch?) mit der Realität überein?
4. Hat die Anlage jemals nachweislich zufriedenstellend gearbeitet?
5. Mit 11 bis 22 kW Wärmeleistung muss die Hütte doch irgendwie warm werden!
6.
Warum schaltet man die Heizung nur stundenweise ein? So kann das Haus ja nie warm werden.
7.
Welches Ventil? Ich sehe im Hydraulikschema nur eine Kesselrücklaufanhebung in den Rohrleitungen in Richtung Pufferspeicher.
Wenn das Heizkreis-Dreiwegeventil gemeint ist dann zeigt dies an, dass die ganze Wärmeleistung für den aktuellen Raumwärmebedarf aufgeht und für die Pufferung eben nichts übrigbleibt. Das kann daran liegen, dass das Haus so ausgekühlt ist und durch die niedrige Raumtemperatur die Wärmeabgabe der Heizkörper extrem ist. Bei einem kleinen Kessel wäre das noch denkbar, aber bei den aktuell milden Temperaturen eigentlich auch nicht recht vorstellbar.