Tenker
Threadstarter
- Mitglied seit
- 26.10.2011
- Beiträge
- 6
Liebe Gemeinde,
leider habe ich festgestellt, dass meine 4 Monat alte ecoTEC plus 206 Therme im Nachtbetrieb überhaupt nicht heizt.
Ich habe alle Einstellungen geprüft:
An der Therme ist die Heizungsvorlauftemperatur auf die maximale 75° C eingestellt.
An dem Regler colorMATIC 470f habe ich die Werte ausgelesen:
Über -> Menü -> Fachhandwerkebene -> OK -> Systemkonfiguration ->
Wärmeerzeuger
Status = Heizbetrieb (im Tagbetrieb) = Aus (im Nachtbetrieb)
VF1 = 55° C
HEIZKREIS1
Auto Tag bis = 23:00
Raumsolltemperatur = 24° C
Nachttemperatur = 19°C
Vorlaufsolltemp. = 58° C (im Tagbetrieb) = 0° C (im Nachtbetrieb)
Vorlaufisttemperatur = 58° C (im Tagbetrieb) = 33° C (im Nachtbetrieb)
Raumaufschaltung = keine
Heizkurve = 2.0
Minimaltemp. = 15° C
Modus Auto Off = Eco
Wie man sieht, schaltet sich die Vorlaufsolltemp. = 58° C (im Tagbetrieb) auf 0° C (im Nachtbetrieb)!
Wo liegt das Problem?
Kann jemand mir weiter helfen?
Herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe und viele Grüße
Tenker
leider habe ich festgestellt, dass meine 4 Monat alte ecoTEC plus 206 Therme im Nachtbetrieb überhaupt nicht heizt.
Ich habe alle Einstellungen geprüft:
An der Therme ist die Heizungsvorlauftemperatur auf die maximale 75° C eingestellt.
An dem Regler colorMATIC 470f habe ich die Werte ausgelesen:
Über -> Menü -> Fachhandwerkebene -> OK -> Systemkonfiguration ->
Wärmeerzeuger
Status = Heizbetrieb (im Tagbetrieb) = Aus (im Nachtbetrieb)
VF1 = 55° C
HEIZKREIS1
Auto Tag bis = 23:00
Raumsolltemperatur = 24° C
Nachttemperatur = 19°C
Vorlaufsolltemp. = 58° C (im Tagbetrieb) = 0° C (im Nachtbetrieb)
Vorlaufisttemperatur = 58° C (im Tagbetrieb) = 33° C (im Nachtbetrieb)
Raumaufschaltung = keine
Heizkurve = 2.0
Minimaltemp. = 15° C
Modus Auto Off = Eco
Wie man sieht, schaltet sich die Vorlaufsolltemp. = 58° C (im Tagbetrieb) auf 0° C (im Nachtbetrieb)!
Wo liegt das Problem?
Kann jemand mir weiter helfen?
Herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe und viele Grüße
Tenker