Ecomatic 4000 übersteuert bei Minusgrade

Diskutiere Ecomatic 4000 übersteuert bei Minusgrade im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, die Heizung funktioniert bei Plusgraden offensichtlich wie gewünscht; sobald Minusgrade aussen herrschen übersteuert die Heizung; d.h...

asnamla

Threadstarter
Mitglied seit
22.01.2013
Beiträge
2
Hallo,

die Heizung funktioniert bei Plusgraden offensichtlich wie gewünscht;
sobald Minusgrade aussen herrschen übersteuert die Heizung; d.h. der
Raum der über die Fussbodenheizung gewärmt wird zeigt aktuell 26,5 Grad
an der Fernbedienung an; obwohl wie ganzjährig 21,5 Grad eingestellt
sind.

Welche Parameter sind falsch eingestellt?



Besten Dank vorab!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Der Endpunkt der Bodenheizung ist zu hoch angesetzt.

Statt 45° müsste man hier mal z.b. 42 ° testen. Auch die minimale Außentemperatur sollte angepasst werden.
 

asnamla

Threadstarter
Mitglied seit
22.01.2013
Beiträge
2
Endpunkt war auf 50 Grad eingestellt; nunmehr 45 Grad!
Min. Aussentemperatur von -12 Graud auf nunmehr -20 Grad eingestellt!

Teste diese Einstellungen und gebe Rückmeldung!
Merci beaucoup!!!
 
Thema:

Ecomatic 4000 übersteuert bei Minusgrade

Ecomatic 4000 übersteuert bei Minusgrade - Ähnliche Themen

  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück

    Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Fernbedienung Buderus Ecomatic 4000: Zum einen scheint sie die (vollen) Batterien nicht mehr zu...
  • Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000

    Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000: Hallo zusammen.. Folgendes.. meine Heizung lief 3 Tage mit sehr wenig Wasser. Weil man mich nicht in die Heizung ließ. Das steht aber auf einem...
  • Ecomatic 4000 geht kurz an, dann sofort wieder aus

    Ecomatic 4000 geht kurz an, dann sofort wieder aus: Hey zusammen als wir aus dem Urlaub wiederkamen, war unsere Buderus Ecomatic 4000 komplett aus - keine LEDs, kein Display. Ich hab sie aus der...
  • Heizungsbetrieb Buderus G115 ohne Fernbedienung ecomatic 4000 bei Renovierungsarbeiten.

    Heizungsbetrieb Buderus G115 ohne Fernbedienung ecomatic 4000 bei Renovierungsarbeiten.: Hallo, nächste Woche kommen zu uns Handwerker um die Wände im Wohnzimmer zu renovieren (Feinputz). Um die alten Tapeten ordentlich entfernen zu...
  • Ähnliche Themen

    Oben