Duomatik Temperatur schwankt

Diskutiere Duomatik Temperatur schwankt im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe seid einiger Zeit das Problem das die Kesseltemperatur auf meiner Bedieneinheit schwankt d.h. sie steig auf einmal von 80 Grad auf...

SirLex

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2012
Beiträge
6
Hallo,
ich habe seid einiger Zeit das Problem das die Kesseltemperatur auf meiner Bedieneinheit schwankt d.h. sie steig auf einmal von 80 Grad auf 100 Grad oder höher, obwohl der Brenner nicht läuft. Die Heizkreispumpe läuft (ohne Mischer) und das Thermometer stimmt nicht mit der Kesseltemp. überein.
Andererseits stimmt manchmal die angezeigte Temp. überein und es läuft alles perfekt. Ich habe bereits den Kesseltemperaturfühler ausgetauscht. Ich denke der Fehler müsste in der Bedieneinheit liegen oder direkt in der Regelung?
 

SirLex

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2012
Beiträge
6
Leider Ist Mir dies auf die schnelle nicht möglich, da es sich um ein Mietshaus handelt. Ist diese Nummer So Wichtig? Aber danke schon mal für die schnelle antwort.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Es ist eigentlich relativ unwichtig, das die Bedieneinheit anzeigt.

Wichtig ist, daß die Anlage funktioniert.

In der Warmwasserbereitung hat der Kessel so und so 80° .

Falls da hin und wieder eine höhere Temperatur erreicht wird, ist die Boilerladeleitung zu prüfen, ( Luft)

Falls die Temperatur im Sekundentakt stark schwankt, ist der Kesselfühler defekt.
 
Thema:

Duomatik Temperatur schwankt

Duomatik Temperatur schwankt - Ähnliche Themen

  • Litola Duomatik 7450235 - Brennerproblem, Tipps zur Einstellung und Codierungseinstellung, SchlüsselZeichen(?) im Display

    Litola Duomatik 7450235 - Brennerproblem, Tipps zur Einstellung und Codierungseinstellung, SchlüsselZeichen(?) im Display: Guten Morgen, nach viel Querlesen, sind dennoch Fragen offen und hoffe auf eurem Erfahrungsschatz.. Fakten: Litola Duomatik 7450235 von 1996...
  • Duomatik vor 6 Uhr bzw. nach 0 Uhr heizen lassen

    Duomatik vor 6 Uhr bzw. nach 0 Uhr heizen lassen: Guten Abend zusammen, nach dem unsere alte Duomatik ressetet wurde habe ich die Zeiten wieder von 6 bis 0 Uhr eingestellt. Da wir aber...
  • Comferral + Duomatik: Hinterlegte Heizkurve herausfinden

    Comferral + Duomatik: Hinterlegte Heizkurve herausfinden: Hallo, in meinem Haus ist eine Ölheizung von Viessmann (Comferral) mit der Duomatik-Regelung verbaut. Nun möchte ich schauen, wie tief die...
  • Duomatik Kontrollleuchten

    Duomatik Kontrollleuchten: Heizkessel Viessmann Vitola LVO17 Warmwasserspeicher Horicell Duomatic 7450 235 Fernbedienungsgerät Viessmann WS Außentemperaturfühler Das...
  • Duomatik Nr 7450235 Bedienteil Abschaltung von ca 1 bis ca 16,30

    Duomatik Nr 7450235 Bedienteil Abschaltung von ca 1 bis ca 16,30: Hallo Gemeinde Habe vor 2 Jahren ei neues Bedienteil benötigt da am alten (7450156) die Akkus defekt waren. Seither sachtet sich die Heizung...
  • Ähnliche Themen

    Oben