Diskutiere Druckverlust Vitodens 222F im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, habe seit Wochen Druckverlust von ca. 1 bar innerhalb von 24Std. Habe nur Fußbodenheizung im Haus, und habe tägl. eine Etage zugedreht...

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Hallo, habe seit Wochen Druckverlust von ca. 1 bar innerhalb von 24Std. Habe nur Fußbodenheizung im Haus, und habe tägl. eine Etage zugedreht, aber nichts hat sich geändert. Nun habe ich die Anlage auf Sommerbetrieb ( nur Warmwasserversorgung) umgestellt, und den Heizkreis , Vor- und Rücklauf zugedreht. Leider hat sich nichts geändert. Druckausgleichsbehälter wurde auch schon getauscht, es kann also nur an der Vitodens selbst liegen. An der Rückseite unten kommt ein Schlauch heraus, der in den Abfluss läuft. Nun habe ich diesen Schlauch mal in einen Eimer umgeleitet und festgestellt, das ca. 2-3 Liter pro Tag in den Eimer laufen. Ist das normal? Weis jemand, wo der Fehler liegt? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe. Mein Monteur antwortet mir schon gar nicht mehr.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.481
Druckausgleichsbehälter wurde auch schon getauscht,
Der Vordruck dieses Membranausdehnungsgefäß (MAG) wurde vor Einbau kontrolliert bzw. auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst ?

Nun habe ich diesen Schlauch mal in einen Eimer umgeleitet und festgestellt, das ca. 2-3 Liter pro Tag in den Eimer laufen. Ist das normal?
Die Vitodens Geräte sind Brennwertgeräte und entziehen den Abgase die Wärme, dabei fällt Kondensat in Form von Wasser aus. Das sind in etwa 1,5 Liter bei Erdgas pro Kubikmeter verbranntem Gas. Bitte mal am Gaszähler ablesen und umrechnen. Läuft da ständig ein Rinnsal in den Abfluss bzw. in den Eimer oder tröpfelt es auch nur und hört sogar auf ?
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Der Druckausgleichsbehälter wurde wie geliefert montiert. Der Monteur sagte, das wäre genau das gleiche Modell und schon gefüllt.
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Habe ich die Möglichkeit, das selbst zu testen?
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Habe jetzt die Anlage kpl. ausgeschaltet, was, wenn der Druck immer noch fällt?
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Nun habe ich diesen Schlauch mal in einen Eimer umgeleitet und festgestellt, das ca. 2-3 Liter pro Tag in den Eimer laufen.
Für den Sommerbetrieb (nur Warmwasser mit hoher Vorlauftemperatur) scheint das sehr viel zu sein.
Schaltet doch einfach mal die Therme für ein paar Stunden komplett aus und kontrolliere, ob weiterhin Wasser aus dem Kondensatablauf kommt. Falls ja, dürfte der Wärmetauscher undicht sein.
Wie alt ist der Vitodens?
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Muss ich mal nachschauen, aber auf jedenfall ca. 10 Jahre. Gibt es denn 2 Wärmetauscher, einer für Heizung und einer für Warmwasser?
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Es gibt einen großen Wärmetauscher, in dem das Gas verbrannt wird - egal ob für Heizung oder Warmwasser. Das wäre auch der, der undicht ist, wenn es bei Stillstand der Heizung aus dem Kondensatablauf tropft.
Dann gibt es noch einen kleinen Plattenwärmetauscher, über den das Warmwasser für den Speicher mit heißem Heizungswasser erwärmt wird. Wenn der undicht ist, kommt Wasser unkontrolliert in das Gerät und läuft irgendwo hin/raus.
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Du wohnst nicht zufällig im PLZ 63500 in der Nähe?
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Der Vordruck dieses Membranausdehnungsgefäß (MAG) wurde vor Einbau kontrolliert bzw. auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst ?



Die Vitodens Geräte sind Brennwertgeräte und entziehen den Abgase die Wärme, dabei fällt Kondensat in Form von Wasser aus. Das sind in etwa 1,5 Liter bei Erdgas pro Kubikmeter verbranntem Gas. Bitte mal am Gaszähler ablesen und umrechnen. Läuft da ständig ein Rinnsal in den Abfluss bzw. in den Eimer oder tröpfelt es auch nur und hört sogar auf ?
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Fülle noch immer täglich Wasser auf, und das nun seit über 4 Monaten, aber nirgendwo ist es feucht geworden. Außer neue Anlage verkaufen, hatte noch keiner eine vernünftige Idee. Die Anlage ist doch durch einen Wärmetauscher getrennt, also müsste die Heizung doch ok sein, oder?
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Ja, aber das Wasser der Heizungsrohre kommt doch gar nicht mit dem Wasser des Brenners zusammen, da der Kreislauf durch einen Wärmetauscher getrennt ist.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.481
Fülle noch immer täglich Wasser auf, und das nun seit über 4 Monaten, aber nirgendwo ist es feucht geworden
Welchen Kreislauf füllst du denn auf, den Primärkreis (Wärmeerzeuger) oder / und Sekundärkreis (Heizungssystem) ?

@KarlZei bat darum, den Primärkreis außer Betrieb zu nehmen und am Kondensatablauf nach zu schauen, ob dort Wasser dauerhaft austritt.

Ist das beobachtet worden, mit welchem Ergebnis ?
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Den vom Heizungssystem, sprich Vorlauf- Rücklauf . Zu erwähnen sei noch, ich habe nur Fußbodenheizung
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.481
Also sprechen wir über die Sekundärseite = Fussbodenheizung. Leider fehlt dort beim Membranausdehungsgefäss (MAG) eine Vorabsperrung auch Kappenventil genannt.
 

Phoebi

Threadstarter
Mitglied seit
14.04.2020
Beiträge
35
Das bedeutet, was?
 
Thema:

Druckverlust Vitodens 222F

Druckverlust Vitodens 222F - Ähnliche Themen

  • Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust

    Vaillant ecoTEC Plus mit wiederholten Zündungsausfällen und Druckverlust: Hoffe mir kann jemand helfen, bin langsam am Verzweifeln mit dieser Kiste. Genaue Typbezeichnung: Vaillant ecoTEC Plus VCW DE 206/5-5 R2...
  • Druckverlust in meinem Vaillant ecoTEC exclusiv Heizkessel

    Druckverlust in meinem Vaillant ecoTEC exclusiv Heizkessel: Hallo an das Forum. Ich schreibe, weil ich ein dringendes Problem mit meinem Heizkessel habe. Das Problem ist sehr einfach, und die Lösung ist...
  • Ständiges Wasser-Nachfüllen / Druckverlust

    Ständiges Wasser-Nachfüllen / Druckverlust: Hi Zusammen, Wir haben in 2023 ein Haus gekauft, welches von 1996 ist. Ebenso ist die Gasheizung von 1996. Es ist eine Viessmann Atola. Nun...
  • Schlagartig wieder Luft im System ohne Druckverlust

    Schlagartig wieder Luft im System ohne Druckverlust: Guten Morgen zusammen, vielleicht kann mir hier einer einen entscheidenden Tipp geben, warum immer wieder Schlagartig Luft im System ist welche...
  • Vitodens 200-W Druckverlust

    Vitodens 200-W Druckverlust: Hallo zusammen! :) Vorab...ich bin absoluter Laie und eine Frau...also seht mit meine nicht ganz fachmännische Beschreibungsweise meines Problems...
  • Ähnliche Themen

    Oben