Guten Morgen zusammen,
mein Name ist Sebastian, ich bin 37 Jahre alt, Informatiker, handwerklich nicht ganz unbegabt und habe mich dem Abenteuer Eigenheim gestellt. Meine Heizungsanlage stellt mich, meinen Heizungsbauer und auch meinen Vater (irgendwann mal gelernter Heizungsbauer, aber seit 30 Jahren Bürotäter) vor ganz andere Herausforderungen .
Auch wenn der Text etwas länger wird, habe ich die Hoffnung, dass man im Kollektiv ein paar Fragezeichen auflösen kann und die Anlage vielleicht sauber zum laufen bekommt.
Um was gehts:
Ich habe dieses Jahr ein Fertighaus Baujahr 1996 gekauft, an dem Haus wurden immer wieder umbauten vorgenommen, die größte 2006 mit zwei Anbauten in Form eines offenen Wohnzimmers, einer Doppelgarage, mit einer Schlafzimmer/Badezimmer Kombination über der Garage. Im Rahmen dieser Anbauten wurde die Heizungsanlage mit einem Wolf COB-20 Brennwertkessel modernisiert und eine Solarthermieanlage verbaut.
Nach der Übernahme des Haus im Mai, haben wir die üblichen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und der Heizungsanlage keine besondere Beachtung geschenkt, Warmwasser war zuverlässig da, Heizungen waren bei dem Sommer aus und alles ging seinen Gang, bis der Herbst/Winter anbrach.
Heizungen wurden nicht richtig warm, Warmwasser war auf einmal unzuverlässig da und mal nicht, Brenner ging öfter mal in Störung.
Ich habe daraufhin die Heizungsbaufirma beauftragt die hier, laut den Aufklebern auf dem Brenner, auch in den Vorjahren bereits die Wartungen durchgeführt hat und um eine Inspektion der Anlage gebeten.
Der Monteur war dann da und hat gemeinsam mit meinem Vater, Brenner gereinigt, Düsen getauscht, Ölpumpen kontrolliert und sich meine Probleme mit den Heizkörpern angesehen.
Seither funktioniert die Heizung auch Störungsfrei, meine Probleme mit den Heizkörpern sind aber geblieben. Die Aussage des Monteurs dazu war nur "die Anlage wurde damals nicht korrekt geplant und gebaut, da kann man nix machen". Mit der Aussage will ich mich natürlich nicht zufrieden geben. Ich verstehe ja das die Heizungsbauer momentan alle mehr als genug zu tun haben, aber momentan hab ich bei vielen Handwerkern das Gefühl das Geld stinken würde und sich jeder gegen Aufträge mit Händen und Füßen wehrt.
So ist also der Stand bis heute, Heizungsanlage funktioniert, wirklich warm wird's in der Bude aber ohne Kachelofen nicht.
Was haben wir bislang gemacht:
1. Alle Heizkörper im Haus wurden entlüftet
2. Stellventile an den Heizkörpern wurden auf Funktion geprüft und teilweise ausgetauscht
3. Druckminderer und Rückspülfilter der Kaltwasserzuleitung waren defekt und wurden getauscht
4. Heizungsanlage wurde neu befüllt
Ich habe noch ein paar Fotos der gesamten Anlage gemacht und mit Kommentaren versehen, sofern ich nachvollziehen konnte was die jeweiligen Leitungen tun.
Hier der Heizkreisverteiler und die Wasserverteilung, zwischen Kalt- und Warmwasserleitungen gibt es einen geschlossenen Bypass. Sinn und Zweck erschließt sich mir nicht ganz, hat da jemand ne Idee?
Hauptwasserzuleitung und Verteilung für das Haus
Die Wolf COB-20
Die Pumpe steht aktuell auf Stufe 2, was laut Handbuch wohl auch die korrekte Einstellung für die Pumpe sein soll.
Zuleitungen zum Wamwasserspeicher
Elektrische Ventile und Zirkulationspumpe am Wamwasserspeicher
Wamwasserspeicher
Elektrische Steuerung für die Ventile und Zirkulationspumpe, wird wohl über einen Ausgang der COB-20 angesteuert, in dem Verteilerkasten sitzt ein großes Relais oder Schütz was die Ventile und Pumpen über die linke Steuerung ansteuert. Wie und mit welcher Logik ist mir nicht bekannt.
Solarthermieanlage neben dem Warmwasserspeicher
Ausdehnungsgefäß was wohl zum Warmwasserspeicher gehört.
Viel Text, viele Bilder, nochmal sorry für diesen riesen Roman.
Meine konkreten Fragen:
Am dringendsten ist aktuell das Problem, dass mein Heizkörper im Wohnzimmer nicht warm wird, dieser Heizkörper hängt auf dem Heizstrang 2 nur zusammen mit dem Heizköper im Büro. Der Heizkörper im Büro wird knallheiß. Drehe ich nun alle Heizkreise am Heizkreisverteiler zu, außer den fürs Büro und Wohnzimmer und lasse den Heizkörper im Büro auch aus, fällt Vor- und Rücklauf am Heizkreisverteiler auf 40 grad und der Heizkörper im Wohnzimmer wird lauwarm, drehe ich dann den Heizkörper im Büro auf, steigt die Vorlauftemperatur wieder auf rund 56 Grad, der Heizköper im Wohnzimmer bleibt aber nur lauwarm. Packe ich an dem Heizkörper an die Vorlaufleitung ist die knall heiß, aber im Heizkörper kommt davon irgendwie nix an.
Ich habe echt keine Idee mehr was ich hier noch prüfen kann oder wie ich das Thema angehen kann. Hat hierzu vielleicht jemand einen Tipp für mich? Alle anderen Probleme sind hier aus meiner Sicht nachgelagert.
Viele Grüße
Sebastian
mein Name ist Sebastian, ich bin 37 Jahre alt, Informatiker, handwerklich nicht ganz unbegabt und habe mich dem Abenteuer Eigenheim gestellt. Meine Heizungsanlage stellt mich, meinen Heizungsbauer und auch meinen Vater (irgendwann mal gelernter Heizungsbauer, aber seit 30 Jahren Bürotäter) vor ganz andere Herausforderungen .
Auch wenn der Text etwas länger wird, habe ich die Hoffnung, dass man im Kollektiv ein paar Fragezeichen auflösen kann und die Anlage vielleicht sauber zum laufen bekommt.
Um was gehts:
Ich habe dieses Jahr ein Fertighaus Baujahr 1996 gekauft, an dem Haus wurden immer wieder umbauten vorgenommen, die größte 2006 mit zwei Anbauten in Form eines offenen Wohnzimmers, einer Doppelgarage, mit einer Schlafzimmer/Badezimmer Kombination über der Garage. Im Rahmen dieser Anbauten wurde die Heizungsanlage mit einem Wolf COB-20 Brennwertkessel modernisiert und eine Solarthermieanlage verbaut.
Nach der Übernahme des Haus im Mai, haben wir die üblichen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und der Heizungsanlage keine besondere Beachtung geschenkt, Warmwasser war zuverlässig da, Heizungen waren bei dem Sommer aus und alles ging seinen Gang, bis der Herbst/Winter anbrach.
Heizungen wurden nicht richtig warm, Warmwasser war auf einmal unzuverlässig da und mal nicht, Brenner ging öfter mal in Störung.
Ich habe daraufhin die Heizungsbaufirma beauftragt die hier, laut den Aufklebern auf dem Brenner, auch in den Vorjahren bereits die Wartungen durchgeführt hat und um eine Inspektion der Anlage gebeten.
Der Monteur war dann da und hat gemeinsam mit meinem Vater, Brenner gereinigt, Düsen getauscht, Ölpumpen kontrolliert und sich meine Probleme mit den Heizkörpern angesehen.
Seither funktioniert die Heizung auch Störungsfrei, meine Probleme mit den Heizkörpern sind aber geblieben. Die Aussage des Monteurs dazu war nur "die Anlage wurde damals nicht korrekt geplant und gebaut, da kann man nix machen". Mit der Aussage will ich mich natürlich nicht zufrieden geben. Ich verstehe ja das die Heizungsbauer momentan alle mehr als genug zu tun haben, aber momentan hab ich bei vielen Handwerkern das Gefühl das Geld stinken würde und sich jeder gegen Aufträge mit Händen und Füßen wehrt.
So ist also der Stand bis heute, Heizungsanlage funktioniert, wirklich warm wird's in der Bude aber ohne Kachelofen nicht.
Was haben wir bislang gemacht:
1. Alle Heizkörper im Haus wurden entlüftet
2. Stellventile an den Heizkörpern wurden auf Funktion geprüft und teilweise ausgetauscht
3. Druckminderer und Rückspülfilter der Kaltwasserzuleitung waren defekt und wurden getauscht
4. Heizungsanlage wurde neu befüllt
Ich habe noch ein paar Fotos der gesamten Anlage gemacht und mit Kommentaren versehen, sofern ich nachvollziehen konnte was die jeweiligen Leitungen tun.
Hier der Heizkreisverteiler und die Wasserverteilung, zwischen Kalt- und Warmwasserleitungen gibt es einen geschlossenen Bypass. Sinn und Zweck erschließt sich mir nicht ganz, hat da jemand ne Idee?
Hauptwasserzuleitung und Verteilung für das Haus
Die Wolf COB-20
Die Pumpe steht aktuell auf Stufe 2, was laut Handbuch wohl auch die korrekte Einstellung für die Pumpe sein soll.
Zuleitungen zum Wamwasserspeicher
Elektrische Ventile und Zirkulationspumpe am Wamwasserspeicher
Wamwasserspeicher
Elektrische Steuerung für die Ventile und Zirkulationspumpe, wird wohl über einen Ausgang der COB-20 angesteuert, in dem Verteilerkasten sitzt ein großes Relais oder Schütz was die Ventile und Pumpen über die linke Steuerung ansteuert. Wie und mit welcher Logik ist mir nicht bekannt.
Solarthermieanlage neben dem Warmwasserspeicher
Ausdehnungsgefäß was wohl zum Warmwasserspeicher gehört.
Viel Text, viele Bilder, nochmal sorry für diesen riesen Roman.
Meine konkreten Fragen:
Am dringendsten ist aktuell das Problem, dass mein Heizkörper im Wohnzimmer nicht warm wird, dieser Heizkörper hängt auf dem Heizstrang 2 nur zusammen mit dem Heizköper im Büro. Der Heizkörper im Büro wird knallheiß. Drehe ich nun alle Heizkreise am Heizkreisverteiler zu, außer den fürs Büro und Wohnzimmer und lasse den Heizkörper im Büro auch aus, fällt Vor- und Rücklauf am Heizkreisverteiler auf 40 grad und der Heizkörper im Wohnzimmer wird lauwarm, drehe ich dann den Heizkörper im Büro auf, steigt die Vorlauftemperatur wieder auf rund 56 Grad, der Heizköper im Wohnzimmer bleibt aber nur lauwarm. Packe ich an dem Heizkörper an die Vorlaufleitung ist die knall heiß, aber im Heizkörper kommt davon irgendwie nix an.
Ich habe echt keine Idee mehr was ich hier noch prüfen kann oder wie ich das Thema angehen kann. Hat hierzu vielleicht jemand einen Tipp für mich? Alle anderen Probleme sind hier aus meiner Sicht nachgelagert.
Viele Grüße
Sebastian